Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Hallo zusammen,
ich habe bei der Inbetriebnahme eines Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 folgendes Problem:
Direkt nach dem Einschalten des Wechselrichters erscheint die Fehlermeldung F30.
Hausinstallation und öffentliches Netz sind ordnungsgemäß an den GRID-Anschlüssen angeschlossen.
Der Fehler bleibt im normalen Netzbetrieb bestehen. Erst wenn ich im Menü den Haken bei „Signal Island Mode“ setze, verschwindet die Fehlermeldung und der Wechselrichter läuft ohne Fehlermeldung.
Was mich daran wundert: Die Funktion „Signal Island Mode“ sollte doch eigentlich nur im Insel- bzw. Notstrombetrieb relevant sein und keinen Einfluss auf den normalen Netzbetrieb haben.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder kennt dieses Verhalten bei den neuen Deye-Niedervolt-Wechselrichtern?
Bin für jeden Tipp dankbar!