Hallo Leute,
ich bin neu hier und stolzer Besitzer eines Deye SUN-12K-SG04LP3-EU Wr. Auf dem Dach befinden sich 36 Module a´ 415W Ost/West.
Angeschlossen soll er nächte Woche nach dem empfohlenen Schema von @plastiko-fantastiko, https://dy-support.org/community/main-category-fragen-vor-dem-kauf/deye-sun-12k-wie-genau-funktionert-der-last-ausgang/ .
Alle benötigten Terile sind gekauft, alle Leitungen sind verlegt, es muss "nur" noch alles angeschlossen werden.
Nun möchte ich gern die beiliegenden CT`s verwenden anstelle eines Smartmeters. Dafür habe ich ein Cat7 Kabel vom WR zum HAK verlegt. (25m vom WR zum HAK)
Würde nicht ein "normales" 20AWG 6x0,5 mm2 reichen? Oder warum wird überall Cat6 o.Cat7Kabel zum Verlängern empfohlen?
Danke für eure Antworten
Viele Grüße aus der Uckermark
Du kannst ganz normalen Klingeldraht nehmen, 0.25 mm2 reicht.
Die CT Klemmen liefern ein Stromsignal im Faktor 1:2000 das misst der WR.
Ob da irgendwelche StörSPANNUNGEN drauf sind interessiert die STROMMESSUNG nicht, deswegen werden sei Jahrzehnten Current Loop Steuerungen verwendet, werden Sensoren und Aktuatoren mit ein 4 - 20 mA Signal ausgelesen oder angesteuert.
Warum CAT6 Kabel?
Weil Du es für wenig Geld im jedem Baumarkt bekommst.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Kannst du so pauschal nicht sagen. Hast du bei einem Klingeldraht die Möglichkeit wie bei einem Cat Kabel den Schirm einseitig zu erden ?
doch kann ich, siehe oben 😉
Und nein eine Schirmung kann man bei ungeschirmten Kabel nicht auflegen weil man (siehe oben) auch gar keine Schirmung benötigt.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko hab dich schon verstanden hab das selber schon so wie du gemacht und dann eben gegen ein Cat Kabel getauscht eben genau aus dem Grund weil das Kabel eine Abschirmung hat. Nur mit Klingeldraht hatte ich nur Probleme und Abbrüche. Ist irgendwie genau das gleiche Problem mit oder ohne die Magnetringe zum entstören. Muss bei mir auch noch mal ran hatte vorher nie Probleme mit dem Wlan. Seit ich eine zweite Anlage über den Gen eingebunden habe nur Probleme mit dem Wlan.
Hallo in die Runde,
Meine CT´s mußten ca. 8m verlängert werden.
Als Verlängerung hab ich 2 x 0,75 vedrillte Litze genommen,
alle angezeigten Werte waren damit nah am errechneten Bereich
und Störungen oder Probleme sind keine Vorhanden...
P.S.
Meine kurze Vorstellung ist noch in Arbeit ->
Deine Erfahrungen in allen Ehren, die Physik bestätigt es nicht.
Ich empfehle CAT6 Kabel weil die funktionieren und überall billig verfügbar sind mehr Argumente brauchen die nicht.
Mit der Schirmung kann man sich eher Ärger einhandeln, vor allem wenn ein unwissender meint, er müsste sie auf beiden Seiten anhängen 🤯
aber jeder wie er will.
Moin,
ich beschäftige mich gerade neu mit dem Thema.
Die Leitung vom HAK zum DEYE wären bei mir 25-35m, bin nicht ganz sicher.
Ich lese meistens CAT6 oder CAT7.
Dann das Thema Schirmung.
Kann hier jemand einem Anfänger erklären,m wie er es richtig macht?
Jedes Kabel ist ja Abgeschirmt und dann gibt es die Abschirmung um alle Kabel.
Welche muss man wo und wie korrekt befestigen?
Bei den CT kommen ja die 6 Kabel ohne Schirmung.
Also gehe ich davon aus, dass die Schirmung am Wechselrichter angeschlossen werden muss, richtig?
Welche?
Sorry für die ggf. blöden Fragen.
@nunja00 ich habe auch ganz frisch einen deye sun-10k-sg04lp3-eu angeschlossen und bekomme auch nichts richtig über die verlängerten CT-Klemmen hin. Darf ich mein Problem hier mit reinschreiben und ggfs. hast du auch was davon oder soll ich lieber einen separaten Beitrag erstellen? Also nicht dass dein Thema dann untergeht weil ich mit rein schieße. Sag einfach mal bescheid.
@mwoe etwas spät aber tuh dir keinen Zwang an! Ich hoffe du hast alles zum Laufen gebracht? An alle Andern, Vielen Dank für die Tips& Kommentare.
Kleines Update. Habe die Stromwandler mit einem Cat6 Kabel verlängert und die Schirmung Wechselrichterseitig auf Masse gelegt. Es kam noch ein "Felicitysolar FLB48314TG1 | 16 kWh Niedervolt Batteriespeicher" dazu. BMS über CAN(00) problemlos möglich. RS485 wollte nicht so richtig, ständig Fehler w31. Trotz richtigem Kabel etc. Jetzt startet er ohne Fehler und läuft zumindest im Notstrombetrieb ohne Probleme. Er versorgt das Haus problemlos solange die Sonne scheint und der Akku Kapazität hat. Sobald ich aber das Grid zuschalten spielt er verrückt. Verbrauch ging auf über 5kw obwohl Haus nur ca. 1kw Verbrauch hatte. So ging das über alles Phasen laut Anzeige, hoch und runter ..Nach ca. 20 Sekunden gingen die Lüfter an. Also alles vom Load abgemacht und eine Steckdose dran. Erst Phase 1 dann 2 und 3. Wandler haben korrekt gemessen. Also muss irgendwo anders noch der Wurm drin sein. Ich lese mich hier fleißig durchs Forum und bin auf einen Bericht gestoßen in dem N vom Grid mit N vom Load verbunden waren. Wahrscheinlich ist das bei mir auch so. Außerdem hat mein "Elektriker" zwei Phasen, L1 und L3 an der Anschlussklemme am HAK vertauscht und am LS von Grid wieder gedreht. Denke das könnte auch der Grund sein. Sobald ich schlauer bin gebe ich wieder ein Update. Euch noch einen schönen Abend!