CT Platzierung Hybrid + String Inverter

3 Beiträge
3 Benutzer
2 Reactions
409 Ansichten
(@simon-ellinger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
Themenstarter  

Hallo, folgende Frage:

Wo werden die CTs platziert bei Betrieb eines Hybrid WR mit Batterie (12kW Deye LV) und eines zusätzlichen Stringwechselrichters welcher auch als Überschusseinspeiser genutzt wird? Problem ist für mich, dass sobald die CT des Hybrid WR den Maximalwert für Solar Sell messen, dessen Strings gedrosselt werden und die Überschusseinspeisung somit reduziert ist. Die Einspeiseleistung des Stringwechselrichters wird ja an den CT des Hybrid mit erfasst (sofern an den selben Leitungen installiert). Anschluss am GEN Port ist leider nicht möglich da bereits 12 kWp dranhängen. 

Gibt es einen entsprechenden Schaltplan von Deye?

Danke schon mal!


   
Zitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 483
 

bekannte Thematik, empfehle zB https://dy-support.org/community/software-wuensche-anregungen/einspeiselimit-bei-99999-watt/

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1087 / HMI: C03E)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1769
 

Nachdem so ein String-Wechselrichter es einem nicht krumm tut wenn man ihn hart vom Netz trennt sollte es recht einfach sein den mit einem Umschalter wie den hier (den ich niemals für meine Hütte nehmen würde!)

https://amzn.eu/d/ckE6Ldo

einmal an den GEN des Deyes und einmal an das Grid zwischen Stromzähler und CT Klemmen zu hängen.

Als Schaltgrösse könnte man z.B. die Batteriespannung mit so einem Gerät abgreifen

https://amzn.eu/d/5BtYVut

und so bei fast voller Batterie den Fremd-Wechselrichter auf Grid zu schalten. 

Das sollte man in zwei Stunden und unter 100 Öhre gebacken bekommen.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat