Weißt du zufällig wann geht der Schaltkontakt wieder aus? Sofort wenn der Dey Grid sieht, oder erst wenn er aufgesyncted ist?
muss ich wohl mal ausprobieren, sinnvoll wäre eine Info wenn das Grid wieder up&running ist, vorher könnten abgeworfene Lasten wie Heizstäbe den Deye überlasten.
aber jeder wie er will.
@mario540 Wieso? Ich kauf doch auch keinen Akkuschrauber und drehe ihn von Hand.
@mario540 Wieso? Ich kauf doch auch keinen Akkuschrauber und drehe ihn von Hand.
habe das Problem , wie es @Plastiko beschreibt - habe nur eine 5x2,5er Leitung vom Deye ins Haus und müsste im Black out Fall bestimmte Sachen vom Load nehmen , da sonst die Sicherungen fliegen würden - oder der Akku in null Komma nix leer wäre.
Aber die Lösung von Plastiko gefällt mir - muss mir das wohl auch basteln, um die Geschichte etwas smarter zu machen.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Deshalb hab ich eine 5x10er Leitung 😀
@mario540 Wieso? Ich kauf doch auch keinen Akkuschrauber und drehe ihn von Hand.
habe das Problem , wie es @Plastiko beschreibt - habe nur eine 5x2,5er Leitung vom Deye ins Haus und müsste im Black out Fall bestimmte Sachen vom Load nehmen , da sonst die Sicherungen fliegen würden - oder der Akku in null Komma nix leer wäre.
Aber die Lösung von Plastiko gefällt mir - muss mir das wohl auch basteln, um die Geschichte etwas smarter zu machen.
Ganz realistisch schafft eine 2.5 mm2 Leitung 20A ohne das es kritisch für sie wird, das sind auf drei Phasen 13.8 kW der Deye liefert 12 kW.
Sicherungen fliegen nicht wegen dem Deye, evtl. wegen deiner Schieflast, und gegen eine Nullkommanix leere Batterie hilft mehr Batterie, oder ein 48 V DC Generator oder eben ein Lastabwurf wie ich ich ohne Elektriker vorgestellt habe.
aber jeder wie er will.
Ich sehe schon - ich mach mir zu viele Gedanken. Akku Aufrüstung ist schon fest eingeplant
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
@mario540 Wieso? Ich kauf doch auch keinen Akkuschrauber und drehe ihn von Hand.
habe das Problem , wie es @Plastiko beschreibt - habe nur eine 5x2,5er Leitung vom Deye ins Haus und müsste im Black out Fall bestimmte Sachen vom Load nehmen , da sonst die Sicherungen fliegen würden - oder der Akku in null Komma nix leer wäre.
Aber die Lösung von Plastiko gefällt mir - muss mir das wohl auch basteln, um die Geschichte etwas smarter zu machen.
Ganz realistisch schafft eine 2.5 mm2 Leitung 20A ohne das es kritisch für sie wird, das sind auf drei Phasen 13.8 kW der Deye liefert 12 kW.
@Plastiko: Und wenn das hier mit 5x 2,5mm² hier kein Problem ist, warum war es bei meiner Anfrage damals aus deiner Sicht ein Problem, dass ich 5x2,5mm² benutzt habe, das halt schon zwischen Schuppen und Haus quer durch den Garten verlegt worden war?
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Das funktioniert , denke ich nur , wenn die Last auf allen 3 Phasen gleichmäßig verteilt ist - wenn 1 Phase da aus der Reihe springt wird es zum Problem (Schieflast). Man muss also durch messen und probieren sicher stellen , daß dies Max 20 A in jeder im Haus möglichen Lastsituation sicher gestellt sind. Da werde ich auf jeden Fall , bevor ich das endgültig anschliessen lasse Messungen machen müssen.
bei mir gehen die 2,5er Leitung teilweise durch das Haus. Wenn es nur Garten wäre hätte ich die mit Sicherheit gegen was dickeres ausgetauscht
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Ich habe den Deye im Sommer auf 6KW begrenzt und auch die 3 Phasen gleichmäßig aufgeteilt. Beim einspeisen darf er bis zu 9kw einspeisen. Das macht er aber selbst sehr ausgewogen über alle 3 Phasen. Also max 3kw pro Phase.
Und falls mal über 6kw im Haus benötigt werden, wird der kleine Rest halt als Bezug zugekauft.
Ist aber sehr sehr sehr selten.
Gruß
Hendrik
PS: bei mir es ich mehr als nur Garten, teilweise ist das Kabel in der Hauswand eingeputzt
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
@mario540 Wieso? Ich kauf doch auch keinen Akkuschrauber und drehe ihn von Hand.
habe das Problem , wie es @Plastiko beschreibt - habe nur eine 5x2,5er Leitung vom Deye ins Haus und müsste im Black out Fall bestimmte Sachen vom Load nehmen , da sonst die Sicherungen fliegen würden - oder der Akku in null Komma nix leer wäre.
Aber die Lösung von Plastiko gefällt mir - muss mir das wohl auch basteln, um die Geschichte etwas smarter zu machen.
Ganz realistisch schafft eine 2.5 mm2 Leitung 20A ohne das es kritisch für sie wird, das sind auf drei Phasen 13.8 kW der Deye liefert 12 kW.
@Plastiko: Und wenn das hier mit 5x 2,5mm² hier kein Problem ist, warum war es bei meiner Anfrage damals aus deiner Sicht ein Problem, dass ich 5x2,5mm² benutzt habe, das halt schon zwischen Schuppen und Haus quer durch den Garten verlegt worden war?
habe ich das?
Das eine ist der Regelbetrieb, da kommt die VDE und so Kram und das andere ist der Blackout und da gelten IMHO andere Regeln.
ein Kabel kann problemlos 8A pro mm2 übertragen, ja es macht ein unterschied ob es eingeputzt ist oder im Leerrohr liegt, es geht bei den Geschichten auch um Dauerlasten die bei einer Wallbox.
Also wer seinen Deye vernünftig anschliessen will sollte nicht zu geizig mit Kupfer sein, das was die Elektriker in Deutschland aber so gerne verlegen sprengt jeden Rahmen.
aber jeder wie er will.
Ich hab´dann in deutscher Manier vermutlich den Rahmen gesprengt. 😀