Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 775
 

@ccgulf Ja da stelle doch mal ein bisschen.

Gerade mal bei mir geschaut.

Notstrom ohne Netz stur 50 Hz.

Am Grid pendelte er 49,5-50 Hz nach dem Schätzeisen vom SA.


   
ReplyQuote
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 222
 

Wenn man momentan garnichts vom Gen Port braucht kann man den auch deaktivieren oder bringt das eh nix? 


   
ReplyQuote
(@siggi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 8
 

Posted by: @lukas89

@siggi Hallo Siggi,

ich möchte auch Spannung am Gen-Port erzwingen habe aber Probleme den Register zu setzten, da ich noch nicht viel Erfahrung mit Modbus habe. 

Ich nutze Esphome und meine config dazu sieht so aus:

Was mache ich falsch? Es liegt nach wie vor keine Spannung am Gen Port an.

Danke!

 

@lukas89 Hallo Lukas,

um die Spannung am GEN-Port zu erzwingen habe ich das Tool Modbus Poll (Testversion) verwendet.
Register 132 habe ich den Wert auf auf 1 gesetzt.

Fällt GRID (der Netzbetreiber) aus, wird die Notstromversorgung aktiviert und gleichzeitig wird dem vorhandenen, alten On-Gid-Wechselrichter, Netz vorgegaukelt in dem auf dem GEN-Port weiterhin Spannung anliegt. 

 

 

This post was modified 4 Monaten ago by Siggi

   
ReplyQuote
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 222
 

Kann man eigentlich den Gen port in der nacht abschalten also so nacht Zeit?

ich hab geraden ein 2.6 kWp Fassaden pv an einen Solax x1 mini G4 an den gen port gehängt und der Solax schaltet sich in der nacht nicht ab und verbraucht ständig strom


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1479
 

klar, die 5 Watt kannst Du auch in eine Zeitschaltuhr und ein Schütze investieren.

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 222
 

sind 11 Watt 😂


   
ReplyQuote
Boy007
(@boy007)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 227
 

@mosti das wird entweder induktiv Spannung sein oder das was dein WR den du am Mi/Gen angeschlossen hast verbraucht.


   
ReplyQuote
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 222
 

Ja klar. Das ist.der Standby verbrauch des Solax Mini G4.

Das ist mir klar!

Es ist ja nicht viel, aber ich hab mir gedacht ich frag mal ob man den Gen port vielleicht über nacht abschalten könnte.

Wenn man dafur was kauf muss also eine Zeitschaltuhr oder so dann rentiert sich das nie.


   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

Posted by: @mosti

Es ist ja nicht viel, aber ich hab mir gedacht ich frag mal ob man den Gen port vielleicht über nacht abschalten könnte.

Realisieren lässt sich dies mit dem Home Assistant. Home Assistant kann in einer virtuellen Maschine installiert werden, allerdings muss der PC dann ständig laufen.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 222
 

Home Assistant hab ich auf einem NUC laufen und lese damit den Deye aus


   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

Nun, man könnte eine Automatisierung programmieren, den Gen-Port morgens auf MI und abends auf Generator stellen. Das ist übrigens Register 133.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

Raspi mini und Solassistent. Bekommt man hanz leicht eingerichtet. 


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 775
 

Ich habe vor jedem MI einen W-Lan Schalter, der sie bei Sonnenaufgang einschaltet und bei Untergang ausschaltet.

Zu dem kann ich bei Null Export bei Soc über 99 % per Hassio die MI abwerfen und unter Soc 99 % wieder aufschalten.

 

 


   
ReplyQuote
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 222
 

Komisch ist nur das im datenblatt den Solax x1 mini steht das der verbrauch in der nacht weniger als 1 watt ist! Vielleicht hab ich noch was falsch eingestellt oder der Deye misst so falsch.


   
ReplyQuote
(@thomasr)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 67
 

Ein Bekannter will unbedingt einen China Drehstrom Dieselgenerator in seinem WoMo verwenden der aber recht schmutzige Spannungen/Frequenzen ausgibt (kein Inverter!). Würde man den an GEN anschließen, was macht der Deye damit?

Einfach an LOAD durchleiten? Oder wird diese Leistung irgendwie "behandelt" (gleichgerichtet und über den Inverter/Ladekreis verarbeitet)?


   