Kannn ich am GEN Port Anschluss einen 1 Phasigen Wechselrichter anschließen oder müssen alle 3 Phasen belegt sein?
Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh
Am Genport kann man einphasige -einen bis drei einzelne- Micro-Inverter anschließen oder dreiphasige größere Inverter.
Die Leistungen von einphasigen können unterschiedlich sein 🙂
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Eine Verständnisfrage hätte ich gerne dazu 😉
Kann der Deye gleichzeitig ein Verbraucher am Load Ausgang versorgen und die Akkus laden?
Angenommen ein einzigen MikroWR (1 phasig) ist angeschlossen und gerade 1600W liefert, kann er mit
1000W den Wasserkocher am Load Ausgang betreiben und mit den restlichen 600W die Akkus laden (rein theoretisch ...).
Mit einem 1 Phase MikroWR habe ich am Load Ausgang nur eine Phase aktiv oder alle drei?
Danke 😉
@saboli Es sind immer alle drei Phasen aktiv. Nur auf einer kommt dann halt was 🙂
Gleichzeitig Laden und Lasten Versorgen ginge nur im Smart-Load Modus. Da laufen aber MI meistens nicht, wenn nicht entsprechende Lasten vorhanden sind. Der Akku wird in diesem Fall nicht geladen leider.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Hallo zusammen, Ich freue mich eine stelle nur für Deye zu haben.
Und da wäre sie gleich die FRAGEEEE @Christop Weidner.
Sie schreiben Laden und Lastversorgen geht nur im Smartload modus.
Ich habe hier einen 5kSg03LP1 im zero Export 2 CT modus, alle Lasten am Load, mit 8 410W Panels. Einen HM800 heute erst montiert und für den HM kommen 2 425W er dazu.
Also wenn nun der Load 0,4Kw Verbraucht, das PV Grid 2,6Kw Liefert würden 2.2Kw in die Batterie geladen werden. Nun kommt der HM800 mit 0,6KW dazu. Werden diese 0,6Kw dann zum Lade Leistung da zugemischt das es dann 2,8Kw Lade Leistung wären
oder werden die 400w load vom Microinverter bedient und die 2,6kw vom PV grid sind dann ladeleistung und die 200w vom Microinverter werden negiert bzw abgestossen oder gehen die dann zur Ladeleistung auf 2,8KW dann dazu
Danke mal im voraus aus der Steiermark
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, 16 monate kaputt kein support keine antwort der firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
In den neuen Versionen der FW geht das tatsächlich alles in den Akku dann, abzüglich der Lasten.
Wie weit der Load auch eine negative Last verträgt, teste ich im Laufe der Woche, denn ich hab ne Kiste MIs bekommen 😉
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
In den neuen Versionen der FW geht das tatsächlich alles in den Akku dann, abzüglich der Lasten.
Wie weit der Load auch eine negative Last verträgt, teste ich im Laufe der Woche, denn ich hab ne Kiste MIs bekommen 😉
mit Verlaub, der load hat damit nichts zu tun wieso wird hier immer von load gesprochen ich dachte es geht um den gen Port.
Am load hängt die LAST und der MI am Gen Port -> Gen Port ist Input load ist Output oder verstehe ich da etwas falsch?
Dann wäre es ja auch nicht möglich mit einem Generator den Load über den Gen Port zu versorgen.
Danke
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, 16 monate kaputt kein support keine antwort der firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
@old_newbie Es geht darum, dass man ggf ein BKW irgendwo am am LOAD hängendem Haus hat und dieses dann ggf auch den Akku laden kann, wenn MI am Load P>Hauslast
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
okay okay
das ist dann was anderes ja das da nicht geladen wird das glaube ich schon ja ich war eben nur auf den Gen Fixiert gewesen
danke
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, 16 monate kaputt kein support keine antwort der firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Kann man an dem GEN Port auch ein Einphasigen Notstromgenerator anschießen oder nur 3-Phasigen?
@tom_90 Einphasig geht nimmer. Wenn es ein elektronisch geregeltes ist (als auch teuer), könnte man es als MI versuchen. Aber regulär geht es nur noch im Generator Modus als dreiphaisg
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Schade, dann fällt mein altes Aggregat wohl raus
Schade, dann fällt mein altes Aggregat wohl raus
es gibt umrichter mit wechselstrom-ein- und drehstromausgang.
Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA
@mrfreezer Hast du ein link dazu? Aber ich denk Preis leistungsmäßig wird des nicht des beste sein
Oder man kauft sich ein Ladegerät für den Akku dann kann man auch wieder Einphasig mit Notstrom einspeisen ist aber nicht ganz effizenz schätz ich mal