Hallo!

 

Ich habe da ein spezielles Thema.

 

Ich lese über Modbus die Werte einer 3x 80kW HV Anlage aus, ein Master, zwei Slaves.

 

Das Ziel ist es, die Einspeisung ins Netz zu steuern. In der Nacht aus den Speichern, am Tag vorrangig aus der PV. Was nicht von den Verbrauchern genutzt wird, soll eingespeist werden (bis zu einer Leistung von 33kW). Was dann übrig bleibt, soll in die Akkus gehen.

 

Mein Thema jetzt:

Anscheinend fährt der Deye untertags mit der PV Leistung soweit zurück, dass gerade der Hausverbrauch und die Netzeinspeisung bedient werden, die Akkus laufen im Leerbetrieb.

Ich schreibe nur den Limit-Modus (0 für Selling first) und die Max Sell Power (etwa 11kW).

 

TOU ist aktiviert. Batteriestand bei TOU ist unklar. Ich brauche TOU eigentlich nicht, aber ohne Aktivierung macht das Ding seltsame Sachen.

 

Welcher Parameter könnte hier das Problem sein?

 

Vielen Dank!

 

Lg Stefan



   
Zitat
(@kramusha)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo,

 

vielleicht verirrt sich irgendwer in 5 Jahren zu diesem Thread:

 

Die Lösung ist nicht den Limit-Modus (Register 142) zu beschreiben. Dieser muss entweder "Load auf 0 ausregeln" oder "CT auf 0 ausregeln" stehen.

 

Es muss der jeweilige TOU Slot (Register 172 bis 177) auf "Sell" geschrieben werden, also eine 34 in das Register.

 

Damit läuft es dann.



   
AntwortZitat