Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Benachrichtigungen
Alles löschen

WR zu klein? 8 KW

17 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
580 Ansichten
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
Themenstarter  

Moin,

durch Dummheit meine 3 Phasen Pool WP geschrottet, die ich schon mit nicht üblichen Maßnahmen am Leben erhalten hatte.

Neu Einphasen gekauft mit 18 KW und nun braucht die vom Netz noch 1300 Watt auf der Phase 3.

Akku voll, PV 7 kWh und Strom vom Netz.

Was nun, 8 KW verkaufen und 12 KW holen.

 

salve


   
Zitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Veröffentlicht von: @grani57

Moin,

durch Dummheit meine 3 Phasen Pool WP geschrottet, die ich schon mit nicht üblichen Maßnahmen am Leben erhalten hatte.

Neu Einphasen gekauft mit 18 KW und nun braucht die vom Netz noch 1300 Watt auf der Phase 3.

Akku voll, PV 7 kWh und Strom vom Netz.

Was nun, 8 KW verkaufen und 12 KW holen.

 

salve

ich habe gerade Problem, deine Aussage zu ordnen. 😁

 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
Themenstarter  

@roman Die Wärmepumpen ziehen 3,2KW. Auf 3 Phasen Null Probleme, aber wenn die auf einer gezogen werden, dann kommt noch das ein und andere dazu, dann steht da Verbrauch 6 kWh auf 3 Phasen und 4 kWh auf einer. 

Heute war es so, genügend PV  es wurde noch 1 KW in Akku geschoben und 1300 Watt vom Netz. geholt.

Was gibt eine Phase her vom 8 KW WR?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

der einphasige 8K liefert ...

der dreiphasige 8K liefert garantiert 4 kW auf einer Phase, in Realität auch vermutlich mehr.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Liefern mit dem Netz.

 

Haue den 1,5 und  noch 800 Watt an den Load, dann müsste es ausgehen.

Liegt 6 mm² und mit LS C 20 A abgesichert.

 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

der dreiphasige 8K kann 45A vom Grid durchleiten das sind also 10 kW pro Phase.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
Themenstarter  

Fehler gefunden.

Hatte im SA die Entladung begrenzt vom AKKU auf 180 A.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
Themenstarter  

Fehler noch nicht behoben. Kann den WR nicht höher wie 185 A stellen beim entladen.

Er holt immer die Differenz aus dem Netz.

MR. M. ha doch mal 8 kWh gezogen.

Mache ich einen Fehler bei der Einstellung?

BMS würde 300 A zulassen. und 240 A beim laden.

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

was zeigt das Display des Deye wenn du auf die Batterie unten links und dann auf Li-BMS unten rechts tippst?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
Themenstarter  

240 A und 300 A


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Maximaler Lade Entladestrom ist 190A beim 8kw WR.. laut Handbuch


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
Themenstarter  

@haux 185 A steht im Display und höher geht das nicht stellen.

 

Was spricht dagegen einen 5 Kw Off Grid an den Speicher anschließen und eigene Leitung zur WP.

8 KW Deye verkaufen, den wird man nicht los vermutlich und einen 12 KW hinhängen.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Sorry aber ich versteh das ganze Problem immer noch nicht, wenn der WR nicht genug ausgangsleistung hast must du den tauschen oder halt ein zweiten 8kw kaufen, den 8kw Wr wird man bestimmt irgendwo loss geschätz für 1300-1500€ und der neuer 12k kostet ja nur 1800€-2000€


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
Themenstarter  

@haux 6 und 8 KW stehen im Netz genug die hochrüsten wollen. Sogar mit Montage ohne Eli Anschluss.

Wenn ich 500 drauf legen muss, dann kann ich den Growatt SpF 5000 nehmen.

Die WP läuft ein paar Tage Ende März, April diesen Mai hat nur die neue zu Testzecken gelaufen.

Dann wieder Ende September, Oktober und manchmal Anfang November ein paar Tage.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Der Growatt kann nur 1 Phase ob das dann reicht .... da wäre ein 12kw WR mehr plug and play und schneller umzusetzen


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2