Hallo,

seit gestern habe ich zwei 12K am laufen soweit alles gut, aber die Deye deyecloud / Webinterface meldet seltsame Dinge.

Das eine ist das ich laut Webinterface keinen Hausverbrauch mehr habe, dafür habe ich jetzt auf UPS den Verbrauch obwohl die Deye Netzparallel angeschlossen sind und nichts am Load ist.

Der Verbrauch teilt sich auf die beiden auf, was ja auch ok ist, aber warum ist das jetzt UPS und nicht mehr die Hauslast ?

Hier mal der Screenshot dazu :

Dann habe ich heute gesehen wenn der Akku voll ist also 100% erreicht hat arbeiten die beiden Deye gegeneinander, bedeutet der eine lädt mit ca 50Watt und der andere entlädt mit ca 50Watt, beide Deye haben zu der Zeit deutlich Überschuss und speisen ins Netz ein.

Da Parallel angeschlossen werden auch die Daten vom Master brav übernommen, und alles was man am Slave verstellt wird auch direkt wieder überschrieben so das man zwangsläufig immer mit den gleichen Einstellungen fährt.

Wenn ich den Parallelbetrieb abbreche und einzeln fahre stimmt alles auch die Anzeige.

 

Hat jemand eine Idee warum wieso und weshalb das so ist und wie man die beiden Das seltsame verhalten abgewöhnen kann.

Ansonsten funktioniert das System 


   
Zitat
 Bubu
(@bubu)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 43
 

Mit einem parallel arbeitenden String-Wechselrichter sieht das genauso aus. Hätte gedacht, dass bei Parallelbetrieb von 2 Deye der Master den Verbrauch anhand der Daten des Masters und des Slaves irgendwie ausrechnet.


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
Themenstarter  

dachte ich auch, bis ich es selbst gemacht habe...

Jeder Deye Arbeitet für sich und zwar so das der mit der höheren Leistung auch den größeren Anteil der Last bedient.

So sieht das zumindest bei mir Aktuell aus, aber in ein paar Tagen kann ich es auch genauer sagen.


   
AntwortZitat
 Bubu
(@bubu)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 43
 

Haben Master und Slave die gleiche Firmware Version?


   
AntwortZitat
(@marion)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
Themenstarter  

Ja, wenn die Firmware unterschiedlich ist gehen beide in Störung.


   
AntwortZitat
 Bubu
(@bubu)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 43
 

Bin einfach mal so frech und erweitere deinen Post um eine weitere Frage... Plane meinen 12kw Niedervolt Deye mit zusätzlichem String WR durch 2 parallel geschaltete Hochvolt Deye zu ersetzen, weil ich leider auch keine funktionierende Verbrauchsanzeige mehr habe. Sind die CT-Klemmen von Niedervolt und Hochvolt Deyes identisch? Muss bei der Parallelschaltung von 2 Deye bezüglich der CT-Klemmen irgendwas beachtet werden?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Bubu

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1291
 

Ich wüsste nicht das Deye unterschiedliche CT-Klemmen im Angebot hat.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat