(@ditschi)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Veröffentlicht von: @mr-foomoo

Genau. Hab überall die Werte gesetzt. Wie gesagt die 0,3 ist der diff zwischen bms und Akku. Bei einem Kollegen z.b. sind es nur 0,1  

Ach und bei Shutdown, low bat und restart müssen mind. 3 Volt Unterschied sein. 

Danke, habe es mal ausprobiert und du hast vollkommen recht. Erst bei 56,2V hat er Akku "Full" erreicht und balanciert.

 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 480
 

@Ditschi: beginnt bei dir wirklich erst bei 100% das Balancing? - Mein Eindruck ist, dass es schon bei etwa 95% einsetzt, weil ich dann viele und regelmäßige kurze auch kräftige Lade/Entlade Impulse (im Solarassistant) beobachten kann - das ist vermutlich schon Balancing? Leider springt mein Akku im BMS-Mode aber nicht/fast niemals wirklich auf 100%. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@ditschi)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

@hendrik Muss ich beobachten. Ich würde auch sagen, dass es vorher startet aber vermutlich nicht komplett durchläuft. Was ich aber gesehen habe ist, dass der Akku im Lithium Mode bei 100% dauerhaft von CHG auf Idle gesprungen ist. Erst nachdem ich 56,2 V eingestellt habe und der Akku 56V erreicht hat, stand dort "FULL". Denke das Top Balancing dauert auch eine ganze Weile oder?!


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 358
 

@hendrik Kurz Lade und Entlade impulse ist in den meisten fällen Overvoltage Protection und das macht er solange bis er seine Eingestellte  Volt zahl erreicht Standard ist da 56,00V.


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 124
 

Veröffentlicht von: @mr-foomoo

Wenn es interessiert.

Das top balancing funktioniert hervorragend mittels voltage. Bei Lithium ist das Problem das er vor den 100% „drosselt“ und nicht wirklich zu den 56 Volt kommt und früher stoppt. 

Ich lade mit voltage 56.3 (0.3 unterschied zwischen WR und pace bms) und dann wird die erste Zelle mittels OV gestoppt und das pace macht weiterhin ein balancing der Zellen. Spannung nimmt dann ein wenig ab aber macht weiterhin ein balancing.

So bin ich von 210mv diff aktuell auf nur noch 25mv und geht noch weiter runter. 

 

update: gerade nur noch 13mv Differenz im top balancing. Funktioniert sehr gut. 

 


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 330
 

Also mit der neuesten Firmware für das BMS ist ein Ladestrom von 58V im Deye hinterlegt und keine 56V mehr. Firmware 3.02T


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 124
 

@boy007 wie sind den mittlerweile die Erfahrungen mit der 3.02T waren ja einige incl. meiner nicht so begeistert. Allerdings in Kombination Lithium Mode was ich ja nicht mehr nutzt.

Persönlich lass ich bei mir die 2.05 funzt prima und bin zufrieden.

 


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 330
 

 

Hallo, also bei mir funktioniert das ohne Probleme mit der neuen 3.02T. Die Batterien sind jetzt auch ziemlich gleich von den SOC Werten, keine großen unterschiede mehr. Mit der neuen Firmware laufen die im Deye im Lithium Mode 00 unter Phylon und nicht mehr als Delong was der Hersteller der Batterien ist. Sicher brauchen die Batterien auch ein paar Ladezyklen bis es Perfekt läuft, aber ich habe auch mit anderen Kontakt und kann nur Positives berichten. Ich kann dir ein Angebot machen. Ich habe die 2.05 noch bei mir auf dem Rechner liegen, wenn es nicht zufrieden mit der 3.02T bist gib ich sie dir. Ich schicke dir mal ein Bild wie die Werte jetzt in der Software eingestellt sind zum vergleichen. Was mir aufgefallen ist dass der Ladestrom auf 58V erhöht wurde und auch die Werte im Deye und im BMS gleich sind, also die Kommunikation besser ist mit dem Pylon Protokoll das jetzt verwendet wird.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Boy007

   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 480
 

Ich habe noch kein Firmwareupdate und kein "Slow Balancing" gemacht bisher. - Die Akkus sind bei mir mit Einstellung "BMS/00" regelmäßig mit kräftigem Pulsieren bei 92-98% SOC gestoppt gewesen. Es sind 2 Stück Delong Akkus 10kwh mit Pace BMS. Die Zelldiffernz lag üblicherweise bei 3,39V min zu 3,61V max, also ca. 220mV bei Akku 1 und und 3.39V (min) bzw. 3.53V (max) bei Akku 2.

@Mr. Foomoo: Danke für den Tip mit der Umstellung auf Voltage - nun ist der zweite Zyklus gerade durch - die Akkus sind bei 100% SOC, haben 100mV (Akku1) bzw. 20mV (Akku2) Zelldifferenz und zeigen wirklich keinerlei Pulsieren mehr. 

Ich lese mir mal die Werte der OVP heute aus und beobachte das weiter.

Viele Grüße

Hendrik

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 330
 

@hendrik Wäre sinnvoll zu wissen welche Version von der Firmware bei dir auf dem BMS ist um genaueres sagen zu können. Für mich hört sich das nach dem Verhalten von der 3.00 oder 3.00t an.


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 480
 

@Boy007: ich habe am Akku geschaut - in der Anzeige und in den Menüs habe ich die Firmwareversion nicht gefunden. Vielleicht habe ich nur in den falschen Unterpunkten gesucht? - oder muss ich mit der PBMS-Software auslesen?

Aktuell wird angezeigt:

Akku 1 - OVP 935, UVP 2

Akku 2 - OVP 35, UVP 0

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 330
 

@hendrik Ja du brauchst eine Software wo du das BMS auslesen kannst und ein Kabel für die Kommunikation zwischen Rechner und BMS. Die Software heißt PbmsTool HS1.0.7

Hier ein Link wo du alles downloaden kannst mit Anleitung, ich hoffe der Link funktioniert. Wenn du das geladen hast findest du es unter Titan Solar Speicher/BMS Dateien.

https://drive.google.com/file/d/1ORQxXUEFiZyXVozy37ro2A447IELn6DM/view

 

https://www.amazon.de/DSD-TECH-SH-RJ12B-Serielles-Schwarz/dp/B09P8D5WL9/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=BMFIQTUVCBG4&keywords=PL2303GT%2BRJ11&qid=1687661356&sprefix=pl2303gt%2Brj11%2Caps%2C574&sr=8-5&th=1

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Boy007

   
SolarZombie reacted
AntwortZitat
(@ditschi)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

@boy007 Welche Werte hast du denn ins BMS eingetragten laut Anleitung nachdem du das Upgrade gemacht hast? 200 oder 184ah?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Ditschi

   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 330
 

@ditschi Du meinst den FCC wert 200.000 (200AH) so wie es vorgegeben ist. Meine Batterien sind heute erst voll geworden, musste ein paar Batterien Resetten da ein 2 Stück OVP Alarm hatten aber dann haben sie weiter geladen ohne Probleme. Muss noch ein paar mal voll laden bis das dann richtig funktioniert. Ein Zell OVP ist nicht so schlimm da sich das ausbalanced.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Boy007

   
AntwortZitat
(@ditschi)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Ich habe mich nun auch mal gewagt die 3.02 zu flashen. Hatte vorher die 2.04 drauf.

Direkt nach dem Flashen hat die Batterie komische Dinge gemacht: Entladen obwohl volle PV-Leistung anlag auf 55V, dann gestoppt. Heute hat sie dann auf 56,8V geladen (WR) und ist damit in den OVP gegangen, danach hat sie gebalanced und Spannung sinkt innerhalb der Batterie leicht auf 55,6V ab, WR zeigt immer noch 56,8V an.

Denke das braucht noch ein paar Zyklen aber aktuell läuft die 3.02 ganz gut und vor allem stoppt das BMS das Balancing nicht, da offensichtlich über 56V geladen wird damit sich die Zellen ausbalancieren.

Bin gespannt ob sich was beim Entladen getant hat. Dort wurde die ja bei 13-15% immer force recharged für kurze Zeit und dann gleich wieder entladen.


   
AntwortZitat