Register 80 hat letzten Winter, wie gesagt, nicht so toll funktioniert wie erhofft.
Ich habe gestern versucht über Register 80 den Deye für die Nach abzuschalten.
Es sah so aus, als ob Deye nichts mehr macht, immer noch an ist und dabei eine Fehlermeldung anzeigt. Ist das normal?
Ich habe den anschließend komplett vom Netz getrennt...
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
Es sah so aus, als ob Deye nichts mehr macht, immer noch an ist und dabei eine Fehlermeldung anzeigt. Ist das normal?
ja.
Du kannst versuchen, auf no Batt zu stellen, es wird zunächst auch ein Fehler angezeigt, nach einer Minute wechselt die Anzeige auf off.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@amiko Heute morgen stand Register 80 immer noch auf Off, obwohl alles normal lief. Das hat mich auch total irritiert.
"No Bat" ist so ne Sache, ich nehme das wird jedes mal in den Flash geschrieben, das würde ich gerne vermeiden.
Ich bin mir aber nicht sicher ob register 80 auch in den Flash geschrieben wird. Evtl. doch mal einen "Swichtbot auf den Power Button" platzieren? Einen Schütz vor dem WR hilft wohl wenig, da so nur "off grid" simuliert wird :/
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
Fahrt mal schön eure Speicher runter, wir haben dunkel Flaute. Heute Abend alles an was Löffel lecken kann, mal sehen ob wir das Netz in die Knie bekommen. 😎
Neee, wir sind solidarisch und gehen sparsam um, wenn nichts von oben kommt.
Holz macht warm, der WR ist erstmal im NoBatt mode
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
auch hier nochmal an alle die "no batt" fahren: schaut regelmäßig nach der Batteriespannung bzw dem SoC!
Vor allem, wenn ihr bei einem niedrigen Stand das eingestellt habt.
Bei mir hat es nämlich trotz "no batt" anfangs mal weiter den Speicher erschreckend weit entladen (BMS oder was auch immer). Habe es zum Glück noch rechtzeitig gemerkt und konnte so eine komplette "Tiefenentladung" verhindern.
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Holz macht warm, der WR ist erstmal im NoBatt mode
Ja, aber genug Holz geschleppt in den 50er und 60er und Heizöl Kannen. Zugefrorene Fenster.
Grundwärme 21, 8 Grad aus dem Puffer und von 21,8-22,5 usw. macht die Splitt Klima.
Bad 22,5 Grad alles andere 18 Grad und schlafen bei offenen Fenster.
WR 16:12 Uhr aus und Sonnenaufgang an so um 7:30 Uhr.
auch hier nochmal an alle die "no batt" fahren: schaut regelmäßig nach der Batteriespannung bzw dem SoC!
Ich benutze "no batt" nur für eine Nacht, wenn ich für längere Zeit abschalten muss, dann schalte ich den Wechselrichter und die Batterien komplett aus.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Für was die Akkus, die brauchen 6-7 Watt
Schalte nur den WR aus über den Knopf auf der der Seite mit mit dem Fingerbot und wieder an.
@grani57 Da zeigt Deye einfach Blödsinn an. BMS zeigt nämlich nichts an, kann aber an der Auflösung liegen, denn 7Watt sind verdammt wenige A.
Fahrt mal schön eure Speicher runter, wir haben dunkel Flaute. Heute Abend alles an was Löffel lecken kann, mal sehen ob wir das Netz in die Knie bekommen.
Nee, alles was gestern vom Dach kam wurde per TOU Setting Abends zu den teuren Zeiten aus dem Akku wieder entnommen um aus dem Netz nichts zu ziehen. Aktuell steht aus auf Battery-First statt Load-First und so ist TOU eingestellt:
So ist sichergestellt, dass die PV Energie sinnvoll genutzt wird (Netzdienlich aber mit Speicherverlusten) und der Speicher wird mit der Zeit wieder voller. Grundverbrauch decken die MikroWRs.
So oder so: ich habe heute über Register 80 wieder auf off gestellt und heute morgen dann auf On. Soweit so gut, WR produziert wieder. Ob das etwas an Energie gespart hat kann ich nicht wirklich sagen, aber der Hausverbrauch war schon ein paar Watt niedriger.
Ich habe mir Trotzdem bei Ali ein paar Servos gekauft, die kosten ja nur noch 2-3 Euros, ESP32 habe ich noch genug rumliegen. Ich versuche mal über Power Button.
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
@eugenius In was für glücklichen Gegend wohnst du, ich hatte 4 kWh gestern und davon hat der WR rund 800 Watt gefressen. Der Akku steht schon 2 Tage bei 76 %.
Wenn ich da dann noch 12 kWh von 16 Uhr bis 830 Uhr raus nehme, ist er leer.
Teurer Strom habe ich nicht bei 25,5 Cent
hatte ende Oktober mal den WR verbrauch etwas unter die Lupe genommen.
Falt 1: hängt euch nicht an den Messungen des Deye fest. Der ist für 12000W nominal ausgelegt. Bei Durchlieitung fast das dreifache.
Im Bereich <100W schlagen technisch bedingte Messfehler zu.
Selbst normale gute Messgeräte liege hier teilweise bei 0,1% der Fullscale. D. h. unter 100W kann man fast alles als Messfehler deuten.
Fakt2: der 10K(vermutlich auch der Baugleiche 12K) verbraucht ohne PV und ohne Batterie ca. 100W aus dem Netz.(Messung per Zähler des Netztbetreibers und separaten, Zähler, nur Deye am Grid, Haus tot)
Deye selbst meint irgendwas zwischen 80 und 120W, Tendenz der Deye-Anzeige eher 120W
Fakt3: im Auszustand( Akku ab, PV Schalter aus, nur Grid, per Taster links auf off) veebraucht der Deye ca. 35W.(Messung wie oben)
Erst ein trennen der LS am Deye bringt oW bei den Zählern
Fakt4: im NoBatt (Akku ab, PV Schalter aus, nir Grid, No Att per Deye Menü) Verbraucht der Deye ca. 35W
Fakt5: wenn in Fakt3 oder 4 die Batterie per externem LS wieder verbunden wird, ändert sich nix am Gridbezug. Batterie im per Stromzange kaum messbaren Bereich <5W( WR zeigt hier 5-20W an,
Schlussfolgerungen:
1. Deye aus ist nicht aus sondern eher dem NoBatt Zustand nur ohne eigene Messanzeigen(Irgendwie auch logisch, denn das Display bleibt ja an.
2. ohne PV und Akku am TOU Limit spart das Abschalten per Fingerbot oder per Solarassistent/Modbus ca. 65Wh je Stunde, in der typischen Winterzeit dann also bei 10-14h dann ca. 0.6-1KWh am Tag.
3. Den rest des Tages muß der WR bei automatisierte Abschaltung oder dem hoffentlich noch kommenden Auto-Standby min. 1,5kW vom PV erwirtschaften. Wenn keine automatisierte Abschaltung, dann eher 2,5Wh.
4. Wenn WR bei zu wenig PV Ertrag ganz aus, dann komplett:
- off-Taste
- Batterietrennung
- Gridtrennung
Winter is coming...
gestern war nach ein paar unbedeutenden politischen Nebengeräuschen der erste Tag 2024 mit Dunkelflaute.
Ganz! Europa schaffte es um 13.00 Uhr nur 3.6 GW Windstrom zu produzieren.
Nur in einem kleinen Forum dreht sich das Thema wie man die Battere leerlutscht und die USV Anlage mit kostspieliger Hardware und viel Software ABSCHALTEN kann.
Jeder hat so seine Prioritäten...
aber jeder wie er will.
Jedem das seine. Manche müssen einspeisen weil die Bank bedient werden muss, der andere sparen und andere rechnen.
Ich rechne und heize mein kleines Gewächshaus mit 2-3 kWh die Nacht vom Netz.
Es hängen noch 4 Kg Tomaten drin und da kann ich bei einem Kilopreis um die 3 € noch viel Strom verheizen.
Den Sprit zum Markt müsste ich auch noch einpreisen, denn diese Qualität bekomme ich nur am Markt beim Händler und den Müll vom Aldi mog ich nicht.
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Außerdem sind wir ja auch alle ein bisschen (technik)verrückt und spielen gerne und gucken was so möglich ist 😀
wäre ja sonst auch langweilig 😉
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum