Das mit dem "Zero export Power" begreife ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass der Wert dort zwischen 20-100 eingestellt werden soll
Zero Export Power definiert eine Regelgröße, die der Deye braucht. Stelle auf 20W, dann zieht der WR immer 20W aus dem Netz, wenn keine Sonne. Höhere Werte erhöhen den Verbrauch aus dem Netz.
Es gibt hier Leute, die das per modbus auf -20W gestellt haben, um den Eigenverbrauch zu reduzieren. Ich persönlich halte davon nichts.
Ich hatte zuerst eine 12KWp mit 2 Strings und einem DYE 12KW UN-12K-SG04LP3-EU. Jetzt habe ich im Nachbarhaus das Dach neu eingedeckt bekommen. In dem Zusammenhang habe ich von den Dackdeckern auch dort 24 Module TRINASOLAR 450W mntieren lassen. Ursprünglich wollte dort in dem Mietshaus was mit Mieterstrom machen. Deshalb nochmal der DEYE WR.
Jetzt bin ich davon abgekommen, weil das alles noch nicht ausgereift ist und habe die PV Modulleitungen zu meiner bestehenden Anlage mit dem neuen Deye als Slave dazu geklemmt. De neue Installation ist noch nicht angemeldet. Ich habe daher auch kein Einspeiselimit.
Du meinst, du hast noch kein neues Einspeiselimit.
Stell hier das Einspeiselimit der alten Anlage, ich geh hier mal von 12kW aus, ein.
Dann sollten Master und Slave zusammen nicht mehr als diese 12kW einspeisen und du bist bis zum neuen Einspeiselimit und der Abnahme auf der sicheren Seite.
Veröffentlicht von: @clbernd
Ich bin zwar Elektriker ab das ist alles absolutes Neuland für mich.
Was du mit "wie hoch ist dein Export" meinst, kann ich nicht nachvollziehen. Das mit dem "Zero export Power" begreife ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass der Wert dort zwischen 20-100 eingestellt werden soll.
Wie hier schon gesagt wurde, stell hier 20 ein.
Veröffentlicht von: @clbernd
Es sind auch noch zwei Speicher installiert. An dem SLAVE ist ein 15KW Speicher und an dem MASTER 10KW.
Die Verdrahtung habe ich nach dem Schaltplan ausgeführt der im Handbuch auf Seite 25 steht
Inwieweit diese Patchkabel richtig ist, (also diese Busleitung) kann ich auch nicht beurteilen.
Wenn du die Verbindung zwischen Master und Slave wie im Handbuch hergestellt hast musst du auch noch die Busadresse wie im Handbuch beschrieben einstellen.
Dann sollten sich die 2 eigentlich finden.
Wenn nicht kann es erforderlich sein, dass du beide WR nochmal ganz ausschaltest und dann erst den Master und dann den Slave einschaltest.
Wieviel darfst Du denn einspeisen? Deine Einstellungen: "Max sell Power 12000 bzw 9500" sowie keine aktive "Time of use" kommt mir komisch vor, beschreib deine Anlage doch bitte mal so das es auch jemand nachvollziehen kann der nicht gerade daran arbeitet, also auch die "Selbstverständlichkeiten, weis ja jeder" wie hoch ist dein Export jeweils bei Master und Slave
Ich hatte zuerst eine 12KWp mit 2 Strings und einem DYE 12KW UN-12K-SG04LP3-EU. Jetzt habe ich im Nachbarhaus das Dach neu eingedeckt bekommen. In dem Zusammenhang habe ich von den Dackdeckern auch dort 24 Module TRINASOLAR 450W mntieren lassen. Ursprünglich wollte dort in dem Mietshaus was mit Mieterstrom machen. Deshalb nochmal der DEYE WR.
Jetzt bin ich davon abgekommen, weil das alles noch nicht ausgereift ist und habe die PV Modulleitungen zu meiner bestehenden Anlage mit dem neuen Deye als Slave dazu geklemmt. De neue Installation ist noch nicht angemeldet. Ich habe daher auch kein Einspeiselimit.
Ich bin zwar Elektriker ab das ist alles absolutes Neuland für mich.
Was du mit "wie hoch ist dein Export" meinst, kann ich nicht nachvollziehen. Das mit dem "Zero export Power" begreife ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass der Wert dort zwischen 20-100 eingestellt werden soll.
Es sind auch noch zwei Speicher installiert. An dem SLAVE ist ein 15KW Speicher und an dem MASTER 10KW.
"Neuland"? für einen Elektriker ist es zumindest peinlich den unterschied von kW und kWh nicht zu beachten (Batterieleistung oder Speichervermögen)
dein gesamt "Export" ist das was der Zähler als Einspeisung anzeigt, Details sollten die Displays der Deyes anzeigen. Am Master hast Du 12000 als Exportlimit "max sell Power" eingestellt, deine fehlende "Time of use" sollte bewirken das die Akkus nicht benutzt werden, weder Laden noch entladen, mit anderen Worten, dein Slave hat keine Verwendung für den Strom der angeschlossenen Module. Die "Zero Export Power" ist die Leistung die bei zu geringer PV-Leistung (Solar sell) nicht von den Akkus (Zero Export to CT) ausgeglichen, sondern vom Netz bezogen wird (Nullexport bei Akkubetrieb)
Um dy-support.org sicher und funktional zu halten, nutzen wir Cookies. Damit kannst du dich einloggen, YouTube-Videos direkt im Forum schauen und wir schützen unsere Registrierung vor Spam. Wenn du zustimmst, hilfst du uns, das Erlebnis im Forum für alle zu verbessern. Ohne deine Einwilligung können einige Funktionen (wie Videos) leider nicht geladen werden.
Funktional
Immer aktiv
Diese technischen Speicherungen sind zwingend erforderlich, damit du dich im Forum einloggen, Beiträge schreiben und die Grundfunktionen von dy-support.org nutzen kannst. Ohne diese Cookies funktioniert die Seite nicht.
Präferenzen
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Externe Medien & Sicherheit
Diese Kategorie wird benötigt, um externe Inhalte wie YouTube-Videos korrekt anzuzeigen und die Sicherheit bei der Registrierung (reCAPTCHA) zu gewährleisten. Wenn du dies deaktivierst, können Videos nicht direkt im Forum abgespielt werden.