Habe gelesen mit ON/OFF-Register 80 kann man den Deye in Tiefschlaf versetzen.
Dieses Problem dürfte damit hoffentlich gelöst sein.
Die Auswahl auf der TOR Liste für Hybrid mit 48V Akkus in Österreich ist nicht groß: Deye, SRNE und Victron.
Im Moment ist Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 Favorit, kann sich aber jederzeit ändern.
Es geht um ein für nächstes Jahr geplantes Einfamilienhaus mit Doppelgarage.
Soll 60 kWp PV haben.
15 Stück 51.2 V 314 Ah Akkus parallel sind vorgesehen. Die gesamte PV ist über MPPT auf die Akkus geschaltet,
Das Haus wird über einen 48V Akku 230 V AC Wechselrichter versorgt. Der ist ständig eingeschaltet.
Zum Wechselrichter: Der SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 hat nur 350 A Akku zu Wechselrichter.
Das wären bei 44V, Akku geht aufs untere Ende, nur 15.4 kW.
Bei weitem zu wenig, um den Strom abzutransportieren.
Deswegen 2 * DEYE SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2.
Der ist mit 240A Akku entladen angegeben. 2 Stück bei 44V also 21 kW.
Die Wechselrichter werden den größten Teil der Zeit ausgeschaltet sein.
2000 Stunden um mit 20 kW 40.000 kWh zu exportieren.
200 Stunden um an eine 11 kW Wallbox zu liefern.
Mit ON/OFF-Register 80 soll man den Deye in Tiefschlaf, nur 50 mW versetzen können.
Aber wie fährt man den Parallelbetrieb wieder hoch?
Für den hoffentlich nie eintretenden Fall, dass ein Gerät kaputtgeht: Wie führt man ein Gerät erfolgreich hoch, ohne dass es wegen des nicht vorhandenen 2. Gerät streikt.