Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

SUN-12K-SG04LP3-EU ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

SUN-12K-SG04LP3-EU Arbeitsbereiche und CTs ? Hausverbrauch wird nicht angezeigt.

75 Beiträge
10 Benutzer
4 Reactions
1,466 Ansichten
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Spannung L3 ist arg niedrig. 


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

CT 2&3 verdreht! Und dein N ist Lose oder die Phase drei nicht richtig fest.. DRINGEND checken lassen

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von Christoph Weidner

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 49
 

Bei der Umschaltung auf "Not" bin ich als technischer Laie nicht sicher, wie ich vorgehen muss. Es wurden noch 3 Sicherungen (links auf dem Foto) verbaut. Ich bin mir da nicht sicher, ob er die zunächst "umgelegt" hat, oder ob es reicht, den Haiger auf "Off" zu stellen... Muss mich da wohl erst schlau machen und den sinnvollen Test morgen abend durchführen... Oder gibt's eine schnelle Lösung?

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 49
 

Ich lass es checken! Danke!!

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Schalter auf 0, Sekunde warten, dann auf Not. 

Nur schalten unter hohen Lasten vermeiden, also keine 5kW trennen. 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Wenn auf Load der Hausverbrauch korrekt angezeigt wird und aus dem Akku genommen wird, trenne bitte die Sicherungen für Grid vom Deye. Die Spannung ist nicht normal und der Anschluss ans Netz muss zwingend überprüft werden. Damit du jedoch vorerst Energie von Dach und Akku nutzen kannst, fahr bis dahin auf Netzersatz. Oder schalte die Anlage komplett ab, bis der Strippenclown das überprüft hat. Wahrscheinlich wieder ein Leiter nicht richtig in einer Klemme aufgelegt. 

Wenn ich meinen Job so machen würde, gäbe es täglich Tote....


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 49
 

Ich habe die Anlage abgeschaltet. Melde mich, sobald es Erkenntnisse gibt. Nochmals vielen Dank!

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Der Elektriker sollte prüfen: 

- Zuleitung zum Wechselrichter Netzeingang, Phase nicht korrekt angeschlossen oder Neutralleiter, 

- CT Klemmen auf Zuordnung zu den Phasen, Pfeilrichtung und Zuordnung der Kabelfarben der CT am Deye. Nach Korrektur Funktionsprüfung und Prüfung der Werte auf Plausibilität. PV dabei ausgeschaltet. 

- korrekte Einstellung Arbeitsmodus. Im netzparallelen Betrieb Zero Export to CT, auf Notbetrieb Zero Export to Load. 

Einstellung Inselmodus aktivieren! PE überprüfen und Fehlerstromschutz auf Auslösung testen. Nicht über die Testtaste, sondern duspol. 

 

Viel Glück 


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 49
 

Ja, ich gebe das so an den Spezialisten weiter.

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

Veröffentlicht von: @heinzo

Bei der Umschaltung auf "Not" bin ich als technischer Laie nicht sicher, wie ich vorgehen muss. Es wurden noch 3 Sicherungen (links auf dem Foto) verbaut. Ich bin mir da nicht sicher, ob er die zunächst "umgelegt" hat, oder ob es reicht, den Haiger auf "Off" zu stellen... Muss mich da wohl erst schlau machen und den sinnvollen Test morgen abend durchführen... Oder gibt's eine schnelle Lösung?

 

Sorry aber der Hager, selbst wenn er korrekt angeschlossen ist, taugt nichts

https://www.photovoltaikforum.com/thread/169125-answer-everything-about-deye-inverters/?postID=3709674#post3709674

Der hat keinen Nachhängenden/Voreilenden Neutralleiter und kann selbst wenn er nur unter wenig Last geschaltet wird deine angeschlossenen Geräte killen.

Warum ist wohl der kleinere, bessere, günstigere Sontheimer in allen Schema in allen Beiträgen??

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Das ist ein anderes Kapitel und hat mit dem Fehler nichts zu tun. Dennoch kann man den "Speziellen Spezialisten" darauf ansprechen. 

Hier sollte es erstmal darum gehen, daß die Anlage läuft, denke ich. 


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 49
 

Danke für eure Hinweise, Plastico und Roman... Heute 14 Uhr kommt der Elektriker. Den Hager werde ich durch einen Sontheimer ersetzen lassen (Sontheimer war beauftragt, weil überall so beschrieben, Elektriker meinte auf meinen Hinweis: Was der Sontheimer kann, kann der Hager auch...). Frage: Ist dieser Sontheimer von der Absicherung her ausreichend?

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

warum nicht den 63er

https://amzn.eu/d/0b8jQurR

die paar Kröten dafür dass er die massiveren Kontakte hat,

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 49
 

Ja, nehme ich.

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Der Hager kann eben nicht... 

Bei Umschalten unter Last muß zuerst der Neutralleiter getrennt und auch zuerst geschlossen werden. Nur damit kann sichergestellt werden, daß keine Sternpunkt Verschiebung möglich ist. 

Natürlich erfüllt er den Sinn, zwischen zwei Netzen umzuschalten, jedoch versehentlich schnelles Umschalten kann zu Störungen und Ausfall von Geräten führen. Gerade im Haushalt ist nicht immer von fehlerfreier Bedienung auszugehen. Manche Händler weisen explizit darauf hin, daß der Hager nicht für die Umschaltung von USV geeignet ist. Jedoch gibt es auch geeignete Bauformen von Hager mit vorauseilenden und nachfolgenden Neutralleiter. Also kommt es auf den genauen Typ an, der hier nicht wirklich ersichtlich ist. Und weil dies nicht immer ersichtlich ist, zumindest im eingebauten Zustand und für Laien, wird gerne auf Sontheimer verwiesen, der alleine schon optisch klassifiziert werden kann. Also ruhig durchatmen, den speziellen Spezialisten um Nachweis oder Austausch bitten. 

Prinzipiell sollte unabhängig des Typen von Beginn an Gewohnheit sein, große Last im schaltprozess zu vermeiden. Ist einfach materialschonend.


   
AntwortZitat
Seite 2 / 5