Spannung L3 ist arg niedrig.
CT 2&3 verdreht! Und dein N ist Lose oder die Phase drei nicht richtig fest.. DRINGEND checken lassen
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Bei der Umschaltung auf "Not" bin ich als technischer Laie nicht sicher, wie ich vorgehen muss. Es wurden noch 3 Sicherungen (links auf dem Foto) verbaut. Ich bin mir da nicht sicher, ob er die zunächst "umgelegt" hat, oder ob es reicht, den Haiger auf "Off" zu stellen... Muss mich da wohl erst schlau machen und den sinnvollen Test morgen abend durchführen... Oder gibt's eine schnelle Lösung?
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Ich lass es checken! Danke!!
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Schalter auf 0, Sekunde warten, dann auf Not.
Nur schalten unter hohen Lasten vermeiden, also keine 5kW trennen.
Wenn auf Load der Hausverbrauch korrekt angezeigt wird und aus dem Akku genommen wird, trenne bitte die Sicherungen für Grid vom Deye. Die Spannung ist nicht normal und der Anschluss ans Netz muss zwingend überprüft werden. Damit du jedoch vorerst Energie von Dach und Akku nutzen kannst, fahr bis dahin auf Netzersatz. Oder schalte die Anlage komplett ab, bis der Strippenclown das überprüft hat. Wahrscheinlich wieder ein Leiter nicht richtig in einer Klemme aufgelegt.
Wenn ich meinen Job so machen würde, gäbe es täglich Tote....
Ich habe die Anlage abgeschaltet. Melde mich, sobald es Erkenntnisse gibt. Nochmals vielen Dank!
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Der Elektriker sollte prüfen:
- Zuleitung zum Wechselrichter Netzeingang, Phase nicht korrekt angeschlossen oder Neutralleiter,
- CT Klemmen auf Zuordnung zu den Phasen, Pfeilrichtung und Zuordnung der Kabelfarben der CT am Deye. Nach Korrektur Funktionsprüfung und Prüfung der Werte auf Plausibilität. PV dabei ausgeschaltet.
- korrekte Einstellung Arbeitsmodus. Im netzparallelen Betrieb Zero Export to CT, auf Notbetrieb Zero Export to Load.
Einstellung Inselmodus aktivieren! PE überprüfen und Fehlerstromschutz auf Auslösung testen. Nicht über die Testtaste, sondern duspol.
Viel Glück
Ja, ich gebe das so an den Spezialisten weiter.
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Bei der Umschaltung auf "Not" bin ich als technischer Laie nicht sicher, wie ich vorgehen muss. Es wurden noch 3 Sicherungen (links auf dem Foto) verbaut. Ich bin mir da nicht sicher, ob er die zunächst "umgelegt" hat, oder ob es reicht, den Haiger auf "Off" zu stellen... Muss mich da wohl erst schlau machen und den sinnvollen Test morgen abend durchführen... Oder gibt's eine schnelle Lösung?
Sorry aber der Hager, selbst wenn er korrekt angeschlossen ist, taugt nichts
Der hat keinen Nachhängenden/Voreilenden Neutralleiter und kann selbst wenn er nur unter wenig Last geschaltet wird deine angeschlossenen Geräte killen.
Warum ist wohl der kleinere, bessere, günstigere Sontheimer in allen Schema in allen Beiträgen??
aber jeder wie er will.
Das ist ein anderes Kapitel und hat mit dem Fehler nichts zu tun. Dennoch kann man den "Speziellen Spezialisten" darauf ansprechen.
Hier sollte es erstmal darum gehen, daß die Anlage läuft, denke ich.
Danke für eure Hinweise, Plastico und Roman... Heute 14 Uhr kommt der Elektriker. Den Hager werde ich durch einen Sontheimer ersetzen lassen (Sontheimer war beauftragt, weil überall so beschrieben, Elektriker meinte auf meinen Hinweis: Was der Sontheimer kann, kann der Hager auch...). Frage: Ist dieser Sontheimer von der Absicherung her ausreichend?
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
warum nicht den 63er
die paar Kröten dafür dass er die massiveren Kontakte hat,
aber jeder wie er will.
Ja, nehme ich.
- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp
Der Hager kann eben nicht...
Bei Umschalten unter Last muß zuerst der Neutralleiter getrennt und auch zuerst geschlossen werden. Nur damit kann sichergestellt werden, daß keine Sternpunkt Verschiebung möglich ist.
Natürlich erfüllt er den Sinn, zwischen zwei Netzen umzuschalten, jedoch versehentlich schnelles Umschalten kann zu Störungen und Ausfall von Geräten führen. Gerade im Haushalt ist nicht immer von fehlerfreier Bedienung auszugehen. Manche Händler weisen explizit darauf hin, daß der Hager nicht für die Umschaltung von USV geeignet ist. Jedoch gibt es auch geeignete Bauformen von Hager mit vorauseilenden und nachfolgenden Neutralleiter. Also kommt es auf den genauen Typ an, der hier nicht wirklich ersichtlich ist. Und weil dies nicht immer ersichtlich ist, zumindest im eingebauten Zustand und für Laien, wird gerne auf Sontheimer verwiesen, der alleine schon optisch klassifiziert werden kann. Also ruhig durchatmen, den speziellen Spezialisten um Nachweis oder Austausch bitten.
Prinzipiell sollte unabhängig des Typen von Beginn an Gewohnheit sein, große Last im schaltprozess zu vermeiden. Ist einfach materialschonend.