Forum

Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt. 

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Sun 12 regelt nicht...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Sun 12 regelt nicht richtig auf die 20 Watt Netzbezug

6 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
249 Ansichten
(@e_brandt)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 21
Themenstarter  

Hallo, ich weiß nicht genau wie ich es erklären soll... 

Im Moment scheint schon die Sonne, es kommen 2,4 kw vom Dach und die Batterie ist voll. Nun habe ich meine Wärmepumpe eingeschaltet und den Backofen. Leider zieht der Wechselrichter teilweise 1,8kw aus dem Netz und nicht aus dem Akku. Was habe ich da falsch gemacht? Ich setzte mal ein Bild rein.

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU


   
Zitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 508
 

Ein Bild reicht nicht aus, bitte poste deine Einstellungen, vor allem die Batterie-Einstellungen und die ToU (Time of Use).

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@e_brandt)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 21

   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 508
 

Auf den ersten Blick sieht es nicht schlecht aus. Ich habe ein paar Anmerkungen, die mit deinem Problem wenig zu tun haben sollten.
Die Leistung in ToU sollte min. 2% höher sein als der Alarm (low Batt) in den Batterieeinstellungen. Gen Signal und Netz Signal sind bei mir deaktiviert. Battery Mode steht bei mir auf Lithium, bei dir ist es BMS (vielleicht liegt es an der Übersetzung, bei mir ist Englisch als Sprache eingestellt) Welche Batterie verwendest du? Kann es sein, dass das BMS den Entladestrom begrenzt? Bei mir ist PV-Verkauf ausgewählt. Willst du keinen Strom verkaufen?

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@e_brandt)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 21
Themenstarter  

@amiko danke erstmal für die Antwort, nein ich will im Moment keinen Strom verkaufen. Es handelt sich um ei e DIY Batterie mit JK BMS. Entladestrom steht im Bms auf 190 Amp. Das komisch ist das er ja die Batterie fleißig weiter lädt während ich eigentlich den Strom benötige der von den Platten kommt.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU


   
AntwortZitat
(@e_brandt)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 21
Themenstarter  

Die Überschrift ist wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht geschrieben, kann ich leider anscheinend nicht mehr bearbeiten.

 

Sie müsste eigentlich heißen Wechselrichter zieht trotz vollem Akku und Sonne ab 2,5Kw Abnahme im Haus Strom aus dem Netz.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU


   
AntwortZitat