Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Schreiben über Modb...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Schreiben über Modbus (RS485) persistiert nicht

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
123 Ansichten
 Mika
(@mika)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 1
Themenstarter  

Servus zusammen,

 

ich kann über Modbus (RS485) mit dem Deye SUN-6k-SG01HP3 kommunizieren. Das Auslesen ist kein Problem. Beim Schreiben ist es allerdings so, dass die Werte zwar geschrieben werden (auch auf dem Display zu erkennen), jedoch nach einigen Sekunden wieder zurückgesetzt werden. Hat hier jemand eine Idee? Hier ein Beispiel:

DEBUG [query sent]: \x01\x10\x00\x82\x00\x01\x02\x00\x01\x79\xb2
DEBUG [response received]: \x01\x10\x00\x82\x00\x01\xa1\xe1
DEBUG [query sent]: \x01\x10\x00\x92\x00\x01\x02\x00\xff\xfa\xa2
DEBUG [response received]: \x01\x10\x00\x92\x00\x01\xa0\x24
$DEBUG [query sent]:
\x01\x10\x00\x9a\x00\x06\x0c\x01\xf4\x01\xf4\x01\xf4\x01\xf4\x01\xf4\x01\xf4\xe8\xf3
DEBUG [response received]: \x01\x10\x00\x9a\x00\x06\x60\x24
DEBUG [query sent]:
\x01\x10\x00\xa6\x00\x06\x0c\x00\x14\x00\x14\x00\x14\x00\x14\x00\x14\x00\x14\x6b\xf4
DEBUG [response received]: \x01\x10\x00\xa6\x00\x06\xa0\x28
DEBUG [query sent]:
\x01\x10\x00\xac\x00\x06\x0c\x00\x01\x00\x01\x00\x01\x00\x01\x00\x01\x00\x01\xc3\xc6
DEBUG [response received]: \x01\x10\x00\xac\x00\x06\x80\x2a

 

Der Wechselrichter ist up-to-date mit HMI auf 2001 und MAIN auf 3001. 

 

Lieben Dank!


   
Zitat