(@barnybernd)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Tagen
Beiträge: 2
 

Veröffentlicht von: @steffen

Veröffentlicht von: @giftzwerg

Das DRM Board hat nix mit 14a zu tun. 14a Regelt den Netzbezug und nicht die Einspeisung ins Netz. Sondern, dass der Netzbetreiber den Bezug vom Netz auf 4 2 kw drosseln kann.

Die Neue Firmware regelt den Bezug jeweils über Pin6 + (1,2,3,4)

 

genau, wobei ich festgestellt habe, das lediglich der Bezug zum Batterie laden gedrosselt wird, Bezug für Load ist weiterhin uneingeschränkt möglich, wichtig für mich, da ich das Haus am LOAD dran habe (Notstrom).

Für die Batterioeanmeldung muss bei mir (30KWh) nachgewiesen werden, das per Rundsteuerempfänger der Bezug der Batterie gedrosselt werden kann. Daher optimale Lösung. In der realität wird ja wohl niemand seinen Akku im Netz laden wollen.

 


   
AntwortZitat
(@armin123)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
 

Vielen Dank für die erhellenden und fachkundigen Auskünfte, das bedeutet also für meinen 10k ist die DRM Platine nicht notwendig und zur Abregelung der Aufnahme- bzw. Ladeleistung auch gar nicht geeignet !

Dann bin ich ja mal gespannt was mein Eli und der Netzbetreiber zum Thema 14a an Umsetzungs-Vorstellungen hat , gibts dazu bei euch schon irgendwelche (Netze BW-) Erfahrungen ?

Notlösung wäre ja ggf. den Inverter dann in kritischen Zeiten ganz automatisch abzuschalten wenn eine Anforderung dazu kommt !?


   
AntwortZitat
(@steffen)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 90
 

Veröffentlicht von: @barnybernd

Für die Batterioeanmeldung muss bei mir (30KWh) nachgewiesen werden, das per Rundsteuerempfänger der Bezug der Batterie gedrosselt werden kann. Daher optimale Lösung. In der realität wird ja wohl niemand seinen Akku im Netz laden wollen.

Was 30 kWh. Das verstehe ich nicht. Den Netzbetreiber ist es egal ob die Batterie 15kWh hat oder 100kWh. Wenn du glaub Pin 6 und 2 auf 30% dimmst dann sind das mit der Einstellung max Sell Power rund 4kWh. 


   
AntwortZitat
(@steffen)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 90
 

Veröffentlicht von: @armin123

für meinen 10k ist die DRM Platine nicht notwendig und zur Abregelung der Aufnahme- bzw. Ladeleistung auch gar nicht geeignet !

Wo steht das?


   
AntwortZitat
(@armin123)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 17
 

@steffen Naja mir hat man gerade mehrfach gesagt die DRM Platine kann nur die Abgabeleistung regeln aber nicht die Leistungsaufnahme dann wäre das ja gar nicht relevant für 14a !?


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 103
 

Veröffentlicht von: @barnybernd

In der realität wird ja wohl niemand seinen Akku im Netz laden wollen.

Mit dynamischem Stromtarif macht das durchaus Sinn. Nachts zwischen 00.00 und 6.00 Uhr ist der oftmals recht günstig.


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 103
 

Veröffentlicht von: @steffen

Die Neue Firmware regelt den Bezug jeweils über Pin6 + (1,2,3,4)

@Steffen,

welche Firmware hast Du auf dem Deye 12K drauf, sodass die Abregelung funktioniert?


   
AntwortZitat
(@steffen)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 90
 

@alpevau 

Main 1151


   
AntwortZitat
Seite 16 / 16