Rundsteuerempfänger...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Rundsteuerempfänger für Deye 12k Hybrid

206 Beiträge
41 Benutzer
19 Reactions
9,232 Ansichten
(@steffen)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 51
 

@m-r 

Wieso nicht? Steht doch alles auf der Seite der Bundsnetzagentur.

Angenommen, Ihre PV-Anlage mit einer installierten Leistung von 7,0 kW wurde am 27.02.2024 von

10:00 bis 11:20 auf 0% abgeregelt:

  • Anlagenfaktor laut Tabelle: 0,5030
  • Installierte Nennleistung: 7,0 kW
  • Leistungslimitierung in der Viertelstunde: 0 kW (Reduzierung auf 0%)
  • Regelungsdauer: 90 Minuten (auf volle Viertelstunden aufgerundet)

=((0,503 * 7,0 KW) - 0 KW) * 90 min / 60 min

= 5,2815 kWh errechnete Ausfallarbeit

——-/

Der Anlagenfaktor AF bestimmt sich wie folgt':

Jahreszeit

Uhrzeit (UTC+1)

Anlagenfaktor AF

 

19:00 - 6:00

0,0000

Sommer

6:00 - 9:00

0,2456

01.03.-31.10.

9:00 - 15:00

0,6189

 

15:00 - 19:00

0,2456

 

16:45 - 9:00

0,0000

Winter

9:00 - 10:00

0,2796

01.11.-28./29.02.

10:00 - 14:00

0,5030

 

14:00 - 16:45

0,2796


   
Mario540 reacted
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 20
 

@steffen 

macht also ein paar kwh mehr als gedacht pro schaltvorgang

die übersicht war mir aber nicht bekannt - danke für die info

es fehlt halt noch die angabe Euro pro kwh

8cent werden es wohl nie sein

ich schätze dann ehr auf 0.01 cent


   
AntwortZitat
(@mario540)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 77
 

Aber macht Batterie laden aus dem Netz denn wirklich Sinn ? Die Tibber Geschichte kenne ich - rechnet sich aber meiner Meinung nach nicht wirklich - wenn ich den Aufwand gegen rechne. - ggf. Im Winter als reine Ausfallsicherung oder wenn man ein E Auto laden muss.

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 20
 

@mario540 

tibber ist im momet kein thema für mich - zu viel aufwand

ich zahle im momet nur 23 cent pro kw (jahresvertrag)

wo es in den nächsten jahren hingeht weiss ich natürlich auch nicht

also informiere ich im momet nur über technische möglichkeiten damit ich im ernstfall eine entscheidung treffen kann


   
Mario540 reacted
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 241
 

Bei uns macht Tibber Sinn im Winter, aber da reden wir höchstens über 15 bis 20 Euro Ersparnis pro Monat.

Aber warum nicht, die Batterie wird regelmäßig auf 100 % geladen, und ich lade im Winter einfach standardmäßig zwischen 01:00 und 5:00 Uhr, passt fast immer von den Preisen her.


   
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 20
 

ich hab noch mal meine drm platine getestet

bei drm0 schaltet der wr auf stopp (enrgiesparmodus) - umgehend

also inverter , pv und akku sind aus, messwerte sind da, spannung auch auf dem usv ausgang

nutürlich muss dafür der wr am grid angeschlossen sein weil bei drm0 ist er ja gestoppt

zudem kann man den zustand der drm eingänge über register 544 abfragen

1=drm0, 2=drm1,...,256=drm8

mehrere geschaltete eingänge zugleich habe ich noch nicht getestet

sie werden aber wahrscheinlich die summe der einzelwerte sein

wie kann ich bei home assistent diesen wert jetzt als text anzeigen lassen oder noch besser in eine datei schreiben

 


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

@M-R

Veröffentlicht von: @m-r

doch die platine kann das

auch in deutschland

selber getestet an meiner anlage - main firmware1147

leider wird kein protokoll geführt

der status wird nur im display angezeigt (hmi c037 und c047)

nur bei drm0 kommt eine meldung im fehlerprotokol

Welche DRM-Stufe wird denn bei dir da aktiviert, um die Reduzierung auf 4,1Kw Netzbezug zu fahren, ohne den ganzen WR komplett zu stoppen?

Ich habe auf dem 12k noch die Firmware 1140 drauf.


   
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 20
 

@alpeva

drm1 0%

drm2 ca 30%

drm3 ca 60%

drm4 100%

leider habe ich auch keine genauen informationen - doku fehlerhaft

bei sungrow und anderen herstellern  sind drm 0 bis 8 aber dokumentiert

mit drm2 sind wir also unter 4kw bezug bei 12kw (getestet)

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von M-R

   
AntwortZitat
(@albertth)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 37
 

@m-r meinen Eindruck nach begrenzt der Deye 12k mit MAIN 2006-1147-1807 auch ohne DRM die Ladeleistung der Akkus vom Grid.

Nach einer mehrtägigen Flaute ohne ausreichende PV-Energie hat der Deye die Ladeleistung vom Grid wie folgt angewandt:

gewünschte Ladekapazität / Anzahl der Stunden im TOU Zeitfenster

Hat diese Erfahrung auch schon jemand gemacht?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von AlbertTH

6.72 KW PV Steilhang 36° (1 String mit 14 Modulen a 480W)
1 x DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU, 2 x Speicher 10 kWh LiFePO4
App`s: Solarman, Deye-Cloud


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 241
 

wenn das stimmt wäre das ein Grund doch nochmal ein update zu machen....


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 241
 

also die DRM Platine begrenzt grundsätzlich in beide Richtungen auf die entsprechenden % ?

Das wäre ja auch nicht ganz so schlau, wenn der Bezug reduziert werden soll dann herrscht ja Knappheit im Netz, dann sollte doch

aber volle Einspeisung wünschenswert sein.


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

@x-ray

Das sehe ich auch so.

Wir brauchen eine low cost Lösung für den 4kW Netzbezug und keine DRM1 Funktion. Mal sehen, was da noch so alles kommt.

Wenn erst die IMSys verbaut werden, kommt die DRM-Nachrüstplatine wieder auf den Schrott.


   
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 20
 

deye produziert leider für die ganze welt

und versuchen wie andere hersteller auch die firmware so einfach wie möglich zu lassen

die 4,2 kw beziehen sich in deutschland sowieso auf den ganze haus (ausser haushaltsstrom)

also kommen wir in zukunft um ein energiemanegmentsytem nicht herrum

und wenn unsere lobbieverbände uns das mit zertifikaten zuplastern dann wird es teuer

regeln kann ich das jetzt schon über modbus für wenig geld

 


   
AntwortZitat
(@steffen)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 51
 

@m-r 

nicht ganz richtig. Du kannst 4,2 kWh für Solarspeicher + 4,2 kWh Wallbox + 4,2 kWh Wärmepumpe 

DRM 02 Dimmer auf ca 3,6 kWh den Bezugsstrom 


   
AntwortZitat
 M-R
(@m-r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 20
 

@steffen

ich habe das noch mal nachgelesen

ja es ist tatsächlich so beim direktanschluss

jede anlage bekommt ein schaltkontakt vom netzversorger zugeordnet

im momet habe ich sowieso am wr drm1 gesetzt da ich nicht von netz laden will

wenn deye die funktion jetzt noch richtig dokumentiert haben wir bei 12 kw kein problem mehr da die reglung möglich ist

 


   
AntwortZitat