- Hallo Leute,
nach der Inbetriebnahme des WR mit einem Balkonkraftwerk am GEN Ausgang und weiterer Verbraucher lief alles wie es soll. Nun stelle ich sporadisch fest, dass der GEN Ausgang über das Interne Relais sporadisch kurzzeitig abgeschaltet wird. Nach 10 sec kommt der GEN Ausgang wieder. Hat jemand eine Idee? Anbei die Einstellungen.
Am WR sieht man dazu nichts, dass das Relais kurz "klick " machte.
Wann hast du das gehabt. um 18:15 Uhr?
Ich hatte das als der MI am Grid hing und Mi eingeschaltet.
Meiner Meinung war, das er den MI sucht der nicht vorhanden war.
Also bisher konnte ich das klicken und kurzzeitige Abschalten nur bemerken, als vom Balkonkraftwerk nichts kam, da keine Sonne. Auch sonst hing am GEN (Bis auf ein kleines Schaltrelais mit LED Lämpchen) kein Verbraucher. Sah nur wie das Relais Lämpchen kurz zusammen mit dem Relaisklick des Deye aus und danach wieder an ging. Aber eigentlich sollte doch dauerhaft Spannung am GEN port Anliegen, wenn MI im Setup aktiviert???
Hast du den Faden gelesen wo der Mi morgens oftmals die MI abwirft?
Bei mir hat er schon bis zu 3 mal abgeworfen. könnte alles mit zusammen hängen.
diese Beschreibung des Eingangs gesehen?
aber jeder wie er will.
Das Klicken hab ich auch bemerkt, am Genport hängt nichts, aber MIs parallel am Netz, daher zwecks Batterie laden den Genport als MI Eingang konfiguriert.
Wenn abends die Batterie viel leisten muss geht das klicken los.
Da muss die IT wohl nochmal an die FW ran….
die Beschreibung gelesen?
diese Felder ausgefüllt
evtl. muss die IT die Firmware nicht... nur die Bedienungsanleitung muss besser, verständlicher geschrieben werden.
aber jeder wie er will.
Das ist aber für Smart load,
ich hab’s bei MI
Bitte lesen was ich um 8:15 reinkopiert habe.
aber jeder wie er will.
Also bei mir steht da alles nur in % . Derzeit Vorgabe: OFF=100 % ON =95% Was für Werte sind denn sinnvoll bei einem 10 kw Lithium Akku? Und haben diese Werte wirklich damit was zu tun, dass sich der GEN Port sporadisch kurzzeitig abschaltet?
Das ist letztlich kapazitätsunabhängig, Du willst ja dass er läd was geht, dazu setzt Du die Werte maximal. Off 100 und ON 95 passt dann. Wenn Du am Netz bist, und die Möglichkeit zur Einspeisung hast, dass schaltet der Genport je nach Einstellung nie ab, da er dann bei vollem Akku und höherer Produktion als gebraucht die Differenz einfach ins Netz schieben kann. Zumindest funktioniert das bei meinem Einphasigen so wunderbar.
(Ich hab aber einen vorhanden Einspeisewechselrichter mit 3,6kw am Genport, keinen MI. die PV1 und 2 sind bei mir noch unbelegt, keine Ahnung was dann zuerst käme, PV abregeln oder Genport abschalten(?); bis dato ist die KOmbi super, da es auch superleise ist, da mangels PV Eingang das Gerät sich defakto nicht erwärmt, der Wechselrichter hängt jau aussen...)
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
hab auch 100 % und 95 % eingestellt,
Akku war so bei 35 % und bei viel Last am Akku ging das klicken los, überseh ich jetzt was ?
Auch noch Zero-Export und viel Dampf auf MPPT1 und MPPT2??
aber jeder wie er will.
MPPTs aktuell nicht belegt, Dach wird gemacht, Zero to load ja.