PV versorgt morgens erst den Akku und nicht die Last

27 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
417 Ansichten
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

Guten Tag zusammen. 

Vielleicht könnt ihr mir helfen. Habe den 12k Hybrid und einen Felicity Speicher mit 15kw. Jetzt habe ich das Problem, sobald morgens PV Leistung kommt versorgt er nicht wie gewünscht die Last damit sondern den Akku. Eingestellt ist, dass der Akku bei 20% aus geht. Sobald er von der PV auf 21% geladen ist, entlädt er ihn wieder für die Last bis 20%. Dann geht das Spiel von vorne los. 

Wie kann ich es einstellen, dass der Strom von der PV erst die Last versorgt und wenn mehr Leistung von der PV kommt, als die Last benötigt, den Akku speist.

 


   
Zitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 350
 

Was hast du bei low batt eingestellt? Der Wert für Low Batt muss mindestens 2 % unter dem Wert für ToU liegen.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@amiko was ist ToU 😅

 

Batterie Einstellungen sind

 

10%

20%

40%


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 261
 

Time of Use Tabelle


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 261
 

Hast Du denn Load First eingestellt ?


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 350
 

Veröffentlicht von: @christian90

@amiko was ist ToU 😅

 

Batterie Einstellungen sind

 

10%

20%

40%

 

Low Batt auf 17% einstellen

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

Ich schicke gleich meine aktuellen Einstellungen mal rein


   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@amiko die stehen beide auf 20% dann machen ich in den Batterie Settings, Low bat auf 17%. 

 

Vielleicht war es das schon. Load First ist aktiviert. 

 

 


   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@x-ray jop


   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20

   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 350
 

Zuerst die Sprache auf Englisch umstellen.
Dann low Batt auf 17% und in ToU Batt auf 20% einstellen. Netz Signal kann ausgeschaltet werden. 80A Entladestrom ist nicht viel. Welchen Strom verträgt dein BMS?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@amiko Dankeschön. Das BMS verträgt 120A


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 350
 

Angenommen, die Batteriespannung beträgt 52,5 V, bei 80 A sind das 4,2 kW. Der Wasserkocher zieht so um 2,5 kW, dazu kommt, sagen wir mal, ein Elektroherd, Kochfeld noch mal 2 bis 3 kW, dann sind wir schon bei 4,5 - 5 kW. Wenn nichts vom Dach kommt, wird der WR die Energie, die die Batterie nicht liefern kann, aus dem Netz ziehen.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@christian90)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@amiko meinst du ich sollte die Entladeleistung auf 120A hoch setzen? Wollte die Batterie nicht zu sehr quälen. Die spitzen wären bei mir auch eher kurz.


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 350
 

Veröffentlicht von: @christian90

meinst du ich sollte die Entladeleistung auf 120A hoch setzen?

Das kann ich dir nicht sagen, ich weiß nicht, welchen Energiebedarf du hast.

Die Batterie darf nicht überlastet werden und muss genügend Energie liefern, um die Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen, ohne dass Strom aus dem Netz bezogen werden muss.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   