Ich habe einen Deye SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 (HM 2001-C04D, MAIN 3002-1100-1E10) und habe mich jetzt mal mit der Drosselung der Einspeisedrosselung nach § 9 EEG beschäftigt.

Konfiguriert habe ich das entsprechend des Handbuchs (Seite 57, PDF kann ich leider nicht verlinken), inklusive 15 kOhm Widerstand an Pin 5.  "DRM" habe ich in den Einstellungen deaktiviert gelassen, damit der Wechselrichter den Rundsteuermodus und nicht den "DRM"-Modus nutzt. Im Display wird beim schließen der entsprechenden Kontakte die korrekte Drosselung angezeigt (z.B. "RCR 30%"), aber die tatsächliche Einspeisereduzierung ist irgendwie wild.

0% tut was es soll und stoppt die Einspeisung komplett.
30% reduziert die Einspeiseleistung meist (aber je nach Einstellungen der Einspeiseleistung nicht immer konsistent) um rund 30%, statt auf 30% zu reduzieren
60% tut gar nichts.

Ich habe im "System Work Mode" mit unterschiedlichen Einstellungen für "Max Sell Power" und der "Power" in den "Time of Use"-Einstellungen herum probiert und das Muster bleibt gleich, bloß die absoluten Werte ändern sich.