Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Problem mit Balkonk...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Problem mit Balkonkraftwerk (fallweise Ausfall eines PV-Moduls)

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
257 Ansichten
(@hatschi56)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hallo Profis !

Hilfe! Mein Balkonkraftwerk (DEYE SUN-M80G3-EU-Q0, zwei bifaziale  Solarmodule mit jeweils 500 Wp Südausrichtung im Garten, im Tagesverlauf nur kurz vorübergehend beschattet ) hat 20 Monate einwandfrei funktioniert – ich war begeistert ! Plötzlich vor einigen Tagen hat es bei vollem Sonnenschein nur mehr 40 Watt erarbeitet. In der Folge kontrollierte ich die Kabelanschlüsse usw. .Bei weiteren Überprüfungen zeigte die App bei PV2: meist 24,6 V,- jmmer 0,0 A,- 0W . Am 3.Tag drückte ich bei einer neuerlichen Kabel/Steckerprüfung auf die Kunststoffkappe des Minuskabelanschlusses des PV2. Ob das den Ausschlag gegeben hat, dass kurz darauf die Anlage wieder „normal“ funktionierte kann ich nicht sagen. Jedenfalls arbeitete die Anlage dann wieder 😊 – 2 Tage - 🙁 dann war wieder der selbe Fehler da….PV2:…0A,0W….Kennt jemand so einen Fehler, oder kann mir jemand mit einem guten Tipp weiterhelfen ?



   
Zitat
 Haux
(@haux)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 516
 

Na wenn es nach dem "Wackeln" wieder funktioniert hat, dann wird woll der Stecker/ Buchse nie richtig zusammen gewesen sein. Ansonsten halt  ein Multimeter nehmen ( DC Volt messen  ob die Leerlaufspannung da ist) (Zur Not an der Stelle Buchse / Stecker erneuern. 

PS Leerlaufspannung solte über 35 Volt liegen je nach Modul  (siehe Datenblatt Modul)


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von Haux

   
AntwortZitat
(@hatschi56)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
Themenstarter  

@haux

Danke für die schnelle Antwort ! Sorry, da hab ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt , Ich habe die Kunststoffkappe an der Rückseite der Paneele gemeint unter welcher das Minuskabel angelötet/befestigt ist. Dort hab ich nur draufgedrückt und eben versucht ob die Kappe locker wäre - das war nicht der Fall . Ich hab das dann auch nach dem neuerlichen Auftreten des Fehlers gemacht – diesmal hat`s nix genutzt. Diese Kappe ist nicht abnehmbar – außer gewaltsam…Ich hab die Anlage zwar selbst aufgebaut und angeschlossen und eigentlich hätte ich vorgehabt die Kabeln  von Modul 1 und 2 am Wechselrichter  zu tauschen, um einen Hinweis zu bekommen ob es am Wechselrichtereingang oder an der Paneele liegt. Davon wurde mir aber dringend wegen „zu gefährlich“ / darf nur der Fachmann machen“ abgeraten…. Jetzt bin ich verunsichert… 

 



   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 516
 

Gut wenn dir das zu gefährlich ist dann bestell ein Elektriker (Solarteur)  der dir das Modul prüfen kann, da du ja warscheinlich dann auch kein Multimeter hast. Der Solateur sollte dann noch ein besseres Messgerät haben.  

 

Falls du es doch mit deinem Wechselrichter prüfen willst 

1. Warten bis es dunkel ist,  *0Watt auf Modul 1 anzeigt im WR 

2. Wechselrichter Stromlos machen  

3. Module umstecken 

4. Wechselrichter wieder einstecken 

5. Warten bis es Hell wird, und schauen wie sich was verändert hat 

 



   
AntwortZitat