Seit einigen Tagen erhalte ich dauernd Messfehler beim Verbrauch in der Solarman App. Auf dem Anschlusszähler des Hauses passen die Verbrauchswerte aber in der App wie steht wie gesagt ein hoher Verbrauch. In der Übersicht mit den Kurven sehen die Werte allerdings normal und Unauffällig aus. In der Vergangenheit gab es diese Messfehler so nicht. Verändert wurde auch nichts. Hat jemand ne Idee woran es liegen kann? 


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

vermutlich daran dass es halt suboptimal ist NICHT mit den Gratis-CT-Klemmen zu messen.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

App deinstallieren !

Die kann man eh nicht so ganz ernst nehmen zuviel Latenz.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von Haux

   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

Das mit der Latenz ist mir schon klar. Es geht hier darum, dass mal eben 40kw Verbrauch im Haushalt angezeigt werden, obwohl nichts auf der Uhr von den Stadtwerken davon zu sehen ist. Ich brauche es ja auch nicht super genau, für einen groben Überblick war es aber in der Vergangenheit immer recht passend.

Ein Umstellen auf die CT Klemmen sollte also besser sein? OK. Dann mache ich das halt und deaktiviere das externe Messgerät im Deye mal. 


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

So, umgestellt auf CT Klemmen. Verbrauch wird immer noch falsch angezeigt. Jemand ne Idee?


   
AntwortZitat
(@Anonym 1615)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 88
 

Phasen vertauscht!

Auch wenn das Drehfeld passt können die Phasen verschoben/vertauscht sein, bzw. die Zuordnung der CTs.


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

ich muss dazu sagen, dass die CT Klemmen schon dran waren und ich nur im Deye geswitched habe. Die funktierten vorher also schon. Der Fehler taucht erst seit vorgestern kontinuierlich auf.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Also der Deye zeigt alles Normal an wie ich das hier rauslese  oder ? lediglich die APP macht probleme mit der Anzeige? Firmware update hast du nicht zufälligerweise bekommen´? ohne es zu wissen ?

Vieleicht hilft auch ein einfacher neustart vom Deye / "Fritzbox"


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

Also ich erhalte schon häufige Fehlermeldungen (w04 meter_Comm_Fail). Es gibt kurzen Alarm danach läuft alles weiter und der Verbrauch (also gekaufte Leistung) springt anschließend nach oben. Das passiert unabhängig davon, welche Methode ich wähle (also Eastron oder CT-Klemme), Und übrigens unabhängig ob ich mit der Solarmann App oder mit meinem Home Assistant schaue. Das merkwürdige dabei ist aber, dass das in der Übersichtseite der Apps falsch angezeigt wird. Gehe ich auf eine Detailansicht also die Verbrauchskurve (24 Stunden Trend o.ä. ist kein Mehrverbrauch/hoher Verbrauch zu sehen). Es ist echt merkwürdig.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

So dann ziehen wir mal die Daten weiter aus der Nase W04 fehler auch mit CT Klemmen woll nicht denk ich mal. Da es ein Kommunikations fehler mit dem Deye/Eastron ist.
Aber der eigentlich Fehler wird sein das die Einbindung mit Home Assistant RS485 Fehler macht,mach mal Home Assistant ab von WR und schau ob der Comm Fail wieder kommt, aber es hängt auch teilweise mit der Firmware zusammen laut anderen Foren.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Haux

   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

Ok Ich teste das mal. Wobei es bis hierhin 7 Monate sauber lief. Entschuldige, wenn ich mich unklar oder unzureichend ausgedrückt habe oder das Problem nicht gut genug beschreibe. Musste mich da leider reinarbeiten, da mein Solateur mich leider hängen lässt (meldet sich nicht und scheint insolvent zu sein). 

Also ich habe jetzt mal die Home Assistant-Seite komplett deaktiviert und vom WR genommen.

Aktueller Status: WR läuft mit Eastron und Solarman Anbindung

Ich denke, dass ich jetzt WR und Fritzbox mal neu starte und dann abwarte. Bis dahin erstmal vielen Dank.

Ich schaue dann morgen mal weiter.

 

LG

Jens


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Wenn du die CT nutzen kannst, dann nimm diese. Der Deye wird es dir voraussichtlich danken. Natürlich müssen die korrekt angeschlossen und auch korrekt den Phasen zugeordnet sein. Die Daten für Home Assistent solltest du nicht zusätzlich vom Zähler nehmen. Und nicht vergessen, auf die CT im Menü umzuschalten. 

 

Mit der Deaktivierung von Home Assistent war übrigens gemeint, nicht die Software zu sperren sondern jede Verbindung dazu zu kappen. Sprich Adapter vom Deye und Zähler abklemmen.


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @Anonym

Mit der Deaktivierung von Home Assistent war übrigens gemeint, nicht die Software zu sperren sondern jede Verbindung dazu zu kappen. Sprich Adapter vom Deye und Zähler abklemmen.

 

Ja, das hatte ich aber auch so verstanden. Ist erledigt. Bis jetzt ist das Verhalten auch noch unauffällig, was die Messwerte angeht. Ich warte es mal ab. danke erstmal.

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Brauchst du den Easton für Home Assistent? 


   
AntwortZitat
(@smolo)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 2
 

Ich habe nach 5 Monaten problemlosem Betrieb seit neuestem auch Probleme mit Phantom Verbräuchen aber das recht massiv.

Mein realer Verbrauch lag bei den Diagrammen immer bei 150-300w und jetzt schaut euch mal die Kurven hier an:

Das Gerät ist mittels CT Klemmen angeschlossen und der Zähler vom NB zeigt auch die korrekten Werte, nur der Deye meint das er teils 3-4kw Last hat die gar nicht vorhanden sind.

Ich habe dann das Gerät durchgestartet und jetzt habe ich diese Aussetzer nur Temporär! 

Die Verbrauchskurve skaliert hier klar mit dem PV Kurve...wie kann sowas sein?! Bei den Tageswerten sind dann natürlich die Daten auch Müll im Durchschnitt habe ich so 8kWh am Tag. 

Jemand eine Idee? Support habe ich schon angeschrieben aber noch kein Feedback.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Smolo

   