Hallo, funktioniert diese Funktion auch mit den originalen ct Klemmen und nur für die String wechselrichter ein eastron? Oder müssen 2 eastron verbaut werden wegen der Modbuskommunikation?
grüße
ich vermute genau wie beschrieben, die CT Klemmen machen die Gridmessung und der zusätzliche Smartmeter misst den zusätzlichen Wechselrichter
aber jeder wie er will.
Ja so ist der Plan , auch so gebaut, nur leider zeigt es keinerlei Wirkung, auch bei den Anzeigen nicht, irgendwo ist da noch was faul, aber ich habe es noch nicht gefunden.
Wenn man mit Meter2 Arbeitet muss man auch den Eastron richtig konfigurieren. Auf Adresse 2 und nicht auf 1.
Habe heute den Meter2 mit Eastron erfolgreich in Betreib genommen.
Kann mir vielleicht jemand sagen auf welcher Modbus Adresse ich den Messwert finden kann.
Würde das gerne in meiner Visu darstellten. In der Modbus Doku kann ich leider nichts passendes finden.
Habe die Werte gefunden. Etwas komischer Name. Wert muss x10 gerechnet werden
Habe aber auch erfahren, das der Deye sein Einspeiselimit nicht mehr einhält mit aktivierten Meter2.
Moin
Ich habe heute auch das Meter2 aktiviert.
Es kommen auch Werte an.
Allerdings blinkt der Hörer im EASTROM, ist das richtig?
Hier wird aber bereits angezeigt, was der Zähler ermittelt.
Meine Einstellungen im DEYE
Wenn man unter Generator Anschluss Einstellungen AC gekoppelt an GRID aktiviert, kann man nicht mehr Micro-WR-Eingang auswählen, ist das Normal?
das ist bei meinem auch so, so wird es ja auch in Manual beschrieben.
Wer eine Inselanlage betreibt kann den Generator auch an den GRID Anschluss Hängen oder ihn am LOAD betreiben. Ist doch gut.
Wer zusätzliche WR im System hat (also innerhalb des Messbereichs des Deyes) klinkt MI an und gut ist.
aber jeder wie er will.
@kaju74 Das ist richtig so da die Daten ja nicht dauerhaft abgerufen werden, deswegen auch das flackern des Telefonhörers. Verhält sich anders als wenn du den Eastron als Ersatz für die CTs verwendest dann muss der Telefonhörer immer an sein.
Danke.Verhält sich anders als wenn du den Eastron als Ersatz für die CTs verwendest dann muss der Telefonhörer immer an sein.
Das ist dann die Erklärung, da die meisten Videos nur von "CT-Ersatz" berichten.
Und da war der Hörer immer konstant an.
Deshalb dachte ich, dass bei mir was falsch ist.
Danke an euch alle für die Unterstützung.
Wer zusätzliche WR im System hat (also innerhalb des Messbereichs des Deyes) klinkt MI an und gut ist.
Durch den "Grid Tie Meter2" wir die AC PV-Leistung auch als PV-Leistung registriert, das finde ich perfekt.
Deshalb nicht mehr als Microinverter an GEN.
Nur falls mal der Strom ausfallen sollte, werde ich ihn per Umschalter an GRID und GEN anschließen.
Muss dann aber daran denken, der GEN Eingang auch noch umzustellen.
Hi
Ich habe ja einen DEYE SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2
Da habe ich ein SDM630 Modbus V2 als Grid Tie Meter2 angeschlossen um die PV-Leistung der alten Wechselrichter zu erfassen.
Leider wird er unter PV nicht angezeigt, allerdings sonst schon.
Siehe kurzes Video:
Das Einzige was ich noch nicht gemacht habe, ist ein Neustart des DEYE.
Denn mein Haus hängt ja an LAST und ich wollte keinen Blackout.
Oder kommt es zu keinem Blackout?
doch doch, ein Neustart schaltet die Koppelrelais ab dann wird es dunkel für alles was an LOAD hängt.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko hatte ich vermutet.
Finde aber keine andere Erklärung, warum es unter Solar nicht angezeigt wird und warum die Daten vom Modbus unlogisch sind, obwohl sonst alles andere funktioniert bei Modbus Abfragen.