Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Eine Grundsatzfrage an die DEYE-Poweruser:
Ich habe mir gerade die neue Firmware C04B + F150 aufgespielt.
Unter ADVANCED gibt es nun die Möglichkeit einen 2. Netmeeter einzubinden.
Eintrag heißt: Grid Tied Meeter 2
Mein Haus liegt komplett auf LOAD mit einem Eastron SDM630 im HAK vor dem Stromzähler des VNB.
Ich habe einige AC-Wechselrichter mit ca. 14 KWp am GEN, die alle an einer Unterverteilung in der Garage sind.
Kann ich also da einen Eastron SDM630 ans Ende dranhängen und so den DEYE dazu bewegen, dass er die ext. PV-Leistung besser bilanziert und auch mehr als die 12KW einspeist? Oder muss dieser "GRID Tied Meeter 2" zwingend am GRID hängen?
Bisher kappt er Ertrags-Summen größer 12 KW, indem er seine eigene PV-Leistung (auf dem Dach) abregelt.
Du bist der zweite der diese Firmware überhaupt hat, also wirds woll schwierig überhaupt aussagen dazu zu machen.
Die Firmware haben schon mehrere aber die sind alle noch am Testen und schauen was sich wie geändert hat und funktioniert. Wenn es genaueres gibt wird sich das dann schon verbreiten.
Die Einphasigen haben da was in der Bedienungsanleitung stehen
aber jeder wie er will.
Eine Grundsatzfrage an die DEYE-Poweruser:
Ich habe mir gerade die neue Firmware C04B + F150 aufgespielt.
Unter ADVANCED gibt es nun die Möglichkeit einen 2. Netmeeter einzubinden.Eintrag heißt: Grid Tied Meeter 2
Mein Haus liegt komplett auf LOAD mit einem Eastron SDM630 im HAK vor dem Stromzähler des VNB.
Ich habe einige AC-Wechselrichter mit ca. 14 KWp am GEN, die alle an einer Unterverteilung in der Garage sind.Kann ich also da einen Eastron SDM630 ans Ende dranhängen und so den DEYE dazu bewegen, dass er die ext. PV-Leistung besser bilanziert und auch mehr als die 12KW einspeist? Oder muss dieser "GRID Tied Meeter 2" zwingend am GRID hängen?
Bisher kappt er Ertrags-Summen größer 12 KW, indem er seine eigene PV-Leistung (auf dem Dach) abregelt.
du kannst die 14 kw vom gen auf grid hängen (irgendwo in der installation nach den CT oder sdm 630)
bisher mustest du den GEN port auf micro inverter schalten. dann hat er sich auch die leistung der anderen WR auf grid geholt um den akku zu landen usw. da war das problem dass er den hausverbrauch nicht richtig berechnet hat.
das soll man mit dem meter2 fixen können. dann kommt ein 2ter SDM630 in die zuleitung zu den zusätzlichen WR und diese werden dann richtig verrechnet.
die begrenzung auf total 12kw gibt es nur wenn du via gen port reingehst
meter2 kommt auf den gleichen bus wie der erste meter, der meter2 bekommt modbusadresse 2
(alles in der theorie, baue das die tage mal auf zum testen)
Da scheint es gleich mal neuen Raum für Vor- und Nachteile zu geben:
- wenn die AC-WR (+MIs) doch an GRID müssen, fällt deren Schwarzstart-Fähigkeit und ihre genenerelle Nutzung bei Offline-Betrieb weg
- zumindest bei mir war die Kommunikation mit dem SDM630 echt fragil, z.B. bei Neustart der Anlage, auch ist die Konfiguration sehr strikt mit seinen Parametern, ich wollte den eigentlich schon immer gegen die CTs tauschen.
Wenn stattdessen ein zweiter in den Bus geschliffen werden muss wird das vermutlich noch instabiler. Muss ehrlich sagen, dass mir das wenig gefällt.
- in meiner Konstellation mit Haus an LOAD und die AC-WR alle an GEN hat er recht sauber geregelt, auch das Laden in den Akku geht gut, nur leider Einspeisen bleibt max. 12 KW...
Ich bin aber sehr interessiert, wenn du das weiter verfolgst und hier berichtest!
es fällt ja nichts weg, das was du bisher gemacht hast geht immer noch. also via gen port.
ev geht es auch die ct's direkt am wr in kombination mit dem meter2 zu verwenden?
die modbuskommunikation ist bei den 30 und 50 kW HV WR sehr stabil. bei den LV habe ich immer wieder mal einen kommunikationsfehler. bei einer anlage in der stunde min2. kriege das da leider nicht weg. bei den HV hatte ich bisher gar keine probleme.
Das würde mich auch sehr interessieren Ct' mit meter2, und ob es auch auf der load Seite funktioniert und er mehr wie 12kw einspeisen zulässt.
Ja, da wollte ich drauf hinaus - den DEYE an CT und die MIs (via GEN) an einen Eastron. So wäre das schick!
An meinem Deye 12K zickt der Eastron v.a. beim Hochfahren oder Batterieanhängen.
@bughandle die CT liefern ja direkt ohne Latenz Werte die der Deye sofort verarbeiten kann. Am Load hat er eigene CT intern verbaut.
Bei einem Easton oder CHNT ist eine Latenz da und mit dieser Verzögerung muss der Deye regeln. Das geht natürlich auch nur mit Verzögerung. Und dadurch entsteht das "schwingen". Kommt noch eine weitere Größe dazu, also Mi am Gen Port, wird das noch fragiler. Zudem der Gen Port nicht so genaue Messmittel verbaut hat. Also kann es mit zusätzlichen smart Meter vielleicht besser werden, wenn die Erträge nicht so stark schwanken.
Ich habe inzwischen den 12K gegen den 20K-Hybrid getauscht und bei der Gelegenheit die CTs anstelle des Eastron angeschlossen.
Ich kann das bestätigen, er regelt mit den CTs besser aus, ich glaube nicht, dass hier der 20K einen Vorteil ausspielt.
Mit dem 20K ist das Export-Max erstmal auf 20KW hochgerutscht...vielmehr ist mit meiner Anlage eh nicht drin, werde es erstmal so lassen.