Grid Charge ab 30%,...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Grid Charge ab 30%, obwohl nicht eingestellt?

49 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
1,391 Ansichten
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2190
 

der balancer arbeitet über der von Dir eingestellten Zellspannung, das Problem ist das der WR viel zu stark nachlädt und du so die Zell-Überspannung bekommst

schätze mit so einen kleinen Netzteil ging das besser

https://amzn.eu/d/82JFyJG

aber ohne regelmässiges Volladen und den langsamem balancer Zeit geben wirst Du es bald wieder haben

es sei denn du schraubt die Batterie auf und rüstet einen Neey 4A nach.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@sunbiker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 40
Themenstarter  

Hi,

ein Netzteil habe ich. 

Ab welcher Spannung sollte ich das dann anklemmen und welche max Spannung bzw Strom einstellen?

Der Neey 4A macht das Balancen dann auf die "intelligente" Art? 



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2190
 

3.5V x 16 Zellen sind 56V das sollte IMHO das Netzteil bringen, und Strom... nicht viel idealerweise so wenig dass der Ballancer der höchste Zelle es verheizen kann.

Ja ein Neey ist nicht unbedingt schlauer (da braucht es nicht viel intelligenz) sondern er ist 1.) viel viel stärker, weil er die oberste Zelle mit 4 A entladen und 2.) damit die unterste Zelle mit 4 A laden kann der passive Balancer kann nur die Zellen die über dem Limit sind mit 100 mA ? entladen, das Laden der unterne Zellen muss die extern Stromquelle übernehmen.

Es gibt auch aktive Balancer die elektrisch besser aber viel dümmer sind weil sie nicht mit einer fang-jetzt-an-zu-ballancieren-Spannung programmiert werden können, die pfuschen dann permanent rein und machen mehr kaputt als gut, sagt zumindest Andy von der Offgrid-Garage


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@sunbiker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 40
Themenstarter  

das sind die Werte aus dem Handbuch. Ich werde mal versuche die Spannung zu ermitteln wann der BL anfängt. Sollte ich dann die max Spannung auf 57V einstellen und mit 1-2A laden?

 



   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 438
 

Naja wenn man das Log sich mal anschaut... , jetzt  weiss ich nicht welcher Tag das war aber da bricht die Spannung innerhalb von 6minuten ein von 49V zu 26V. Kann natürlich der Erste Tag gewesen sein eventuell mal nach unten Scrollen, aber das klingt mehr nach ein defekten Akku oder als wäre ne Schraube locker  oder der FCC ist total daneben. Wieviel KwH verbrauchst du in der Nacht ?  10 Kwh

 

Eventuell das Log ganz unten mal posten . 

 



   
AntwortZitat
(@sunbiker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 40
Themenstarter  

Hi, 

der Log hat die aktuellsten Daten ganz oben. Das ist wirklich crazy warum da so wenig Spannung sein soll. Interessanterweise waren da mehrere Cell Spannungen komplett 0. Ich denke es wird aber keine Schraube locker sein sonst hätte ich nicht nur bei 30% Probleme. Ich werde das aber weiter beobachten.

Ich verbrauche so ca 8kWh in der Nacht.

Was mir gerade noch aufgefallen ist, wenn ich mir die Daten so ansehe, verstehe ich nicht warum ich so häufig ein Ov bekomme, ich habe das so verstanden, dass bei einem ov der Dede aufhört zu laden, das scheint aber nicht der Fall zu sein, oder verstehe ich das falsch. Ich bekomme auch schon ein Ov event wenn die Spannung noch nicht überschritten wurde. Kann mir jemand das erklären:

Interessant sind in dem Bereich auch die hohen Ladeströme!!

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von sunbiker

   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 438
 

Ja sobald die Zellspannung 3.57 erreicht geht er in OVP und schaltet Ladung ab und macht zwangsentladung 

Da halt eins  zwei zellen schneller sind als die anderen, bzw das Balancing nicht passt oder funktioniert erreicht der Akku nicht die 56V für 100% Reset, daher hatte ich meine einstellung so gemacht. Und ich hatte mein Akku im Deye Volt Modus laufen. 

 

Cell OV Alarm 3,5 -> 3,6

Cell OV Protect 3,57 -> 3,65

Pack OV Protect 59,2 -> 58,4

Balance Threshold 3,5 -> 3,4

Pack UV Alarm 42,00 -> 43,2

Pack Fullcharge Voltage 56,0 -> 55,2 (*Ladespannung und 100% Reset im Can Modus ... total bescheuert es gibt ja keine Messtoleranz  deswegen erreicht er im Can die 100% nicht) 

*Achtung bei Veränderung der Einstellung erlischt die Garantie! Also vorher zurückstellen, wenns mal ein Garantiefall wird.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Haux

   
AntwortZitat
(@sunbiker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 40
Themenstarter  

Hi,

vielen Dank.

Ich bin gerade in Kontakt mit dem Batterie Hersteller. Hatte wieder das Problem, dass mehrere Zellspannungen 0V waren. Bin gespannt wie es weitergeht. Were berichten.



   
AntwortZitat
(@bernoulli)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

@sunbiker,

ich habe mir die Zellspannungen in deinem Screenshot angesehen. Ich würde mal sagen, dass eine Spannungsabweichung von 100mV (einige Zellen haben 3,45V, andere nur 3,34V etc) und mehr schon ein Zeichen dafür ist, dass die Batterie gerade nicht gut ausbalanciert ist, und daher das BMS am besten einige Zeit im Status "nahezu voll und weiter laden" bleiben sollte. In diesem Zustand können eigentlich alle BMS ordentlich ausbalancieren.

Zum Vergleich: In ausbalanciertem Zustand hat meine Hausbatterie <10mV Spannungsdifferenz zwischen den Zellen.

Und nebenbei: Im Winter, nach mehreren Wochen ohne Volladung, ist meine Hausbatterie mal eingebrochen von 24% SOC auf Notabschaltung wegen Unterspannung einzelner Zellen. Dergleichen Problem hatte ich nie wieder, seit ich darauf achte, dass min einmal in 14 Tagen über mehrere Stunden 100% SOC erreicht werden.



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2190
 

Man kann im Winter auch die Entladung in der Time of Use Tabelle auf einen höheren % Wert begrenzen.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@sunbiker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 40
Themenstarter  

Plastiko Fantastiko: du hattest mal in einem früheren Post erwähnt einen Need Balancer zusätzlich einzubauen. Jetzt habe ich festgestellt es gibt verschiedene..Reicht der $A Typ oder sollte ich besser einen mit Eiben größeren Strom kaufen?

Wie muss dieser dann konfiguriert werden? Sollte der die gleiche Balancer Spannung haben wie der eingebaute?

Vom Platz sollte der in meine Batterie passen, aber wird der nicht zu warm?

Und zuletzt bekomme ich die Kabel angelötet? Eine Lötstation habe ich zwar Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Kabel an die Bleche gelötet bekomme?

 

Danke



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2190
 

ich habe weil ich die Batterie nicht verändern kann/wollte mit einen Neey 4A geholt (den kleinsten) und die BMS Leitungen der Batterie mit dem Adapterboard

verwendet (also Stecker zu Zellen auf Adapterboard und Verbindung von Adapterboard zu BMS mit neuem chinesischen Kabel mit korrektem Steckern und Pinanzahl, sucherei auf Amazon/ebay)

Dann hat das so gut funktioniert dass bei der 4 A Einstellung und dem Ladezyklus das BMS fast schon eine Überspannungsabschaltung der gerade geladenen Zelle ausgerufen hat, also den Neey auf 1A begrenzt und seitdem tut die 200 AH Batterie was ich will.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@sunbiker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 40
Themenstarter  

Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich denke der Balancer wird bei dir kaum warm, oder ? Hast du die gleichen Einstellungen wie beim Pacce BMS beim Balancer genommen?



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2190
 

nein warum sollte der besonders warm werden? der Neey ist ja KEIN passiver Balancer der nur zu hohe Spannungen wegheizen kann.

Einstellungen? je nachdem wie das BMS halt eingestellt ist, mein Neey fängt IMHO bei 3.45V mit der Arbeit an.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 560
 

Mal was ganz anderes als Ansatz für die Ursache:

Ich weise nochmal darauf hin, dass die TOU Einstellungen NIE auf 0/24 Uhr gestellt werden dürfen. Der Tagesumbruch MUSS innerhalb eines Zeitfensters liegen (23 - 1 Uhr z.B)

Es kann gut sein, dass der WR das BMS missachtet hat und ganz zu Beginn deiner Installation mal den Akku deutlich unter die Einstellungen entladen hat. Zudem sagt dein Akkuhersteller (Cut Off % 20 ) und du willst in der ToU auf 11%. Das beisst sich.
Ebenso sollte eine Einstellung des Grundsetups immer AM Gerät stattfinden. Über die Apps (egal welche) kann man teilweise richtig Mist einstellen und am Ende fakelt sogar was ab...(ja gabs schon)


Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf info@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher


   