Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte Angebot: Deye Schulung
Hallo zusammen,
wir haben gestern die CT-Klemmen angeschlossen und ich wunder mich heute über die Werte. Die Leistungsaufnahme die angezeigt wird kann schon stimmen, aber die Werte von Sell / buy passen so gar nicht. Die PV produziert gerade 166W und 1,7kW werden aus dem Netz gezogen, da müssten doch die Sell / buy werte anders aussehen. Oder verstehe ich etwas nicht?
Danke
Guido
Dein WR schiebt 81 W ins Netz zwischen CT klemmen und WR.
85 W (166-81) ist der Eigenverbrauch des WR.
Zero Export to CT aktiv?
@stsoft "selling first" ist aktiviert.
mein Stromzähler hat heute 3kWh mehr auf der Uhr, wie kann dann der today Sell = 12,5 kWh / today Buy 0kWh sein?
Mein Stromzähler zeigt keine Einspeisung
Doe Genauigkeit im niedriglasbereich vom Deye ist nicht so doll, also Abweichung zum Zähler insbesondere bei häufigen Wechseln normal.
Evtl ist das selling first das Problem. Dann zählt er ggf nur das was am aus dem WR raus geht.
nimm mal Zero export to CT mit aktivierten Solar sell und dann im Feld links darunter den maximalen Wert eintragen wenn du wirklich verkaufen willst.
@stsoft Danke, genau das war es! Habe auf Zero export to CT umgestellt und jetzt stimmen die Werte.