Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Fehlerhaft Werte im...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Fehlerhaft Werte im Plot bei Fhem

22 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
317 Ansichten
(@e_brandt)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

Okay, habe ich soweit verstanden aber wie gesagt, bei der PV Leistung String 1 ist es ja nichts anderes, da funktioniert es ja.Und 19 Uhr sollten bei der Jahreszeit keine anderen Werte als null kommen oder? Wie kommt das denn zustande im Bild? Habe mal ein Bild von den Registern angehangen. Bei den Reg 661 662 usw steht nichts von S16, weiter oben bei z.B. Reg 554 steht was von S16 dahinter.

 

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 372
 

Veröffentlicht von: @e_brandt

Bei den Reg 661 662 usw steht nichts von S16

Register 661, 662 und 663 sind Register für die Spannung, die Spannung ist fest definiert und kann nicht in den Tausenderbereich gehen. Deshalb haben diese Register kein Low- und kein High-Word.

Außerdem ist deine Tabelle etwas veraltet.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@e_brandt)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

Danke Amiko

 

Jetzt, mit der aktuellen Liste, machen deine Erklärungsversuche auch für mich Dorftrottel  auch irgendwie sinn. Nun müsste mir nur noch jemand erklären können wie ich das in fhem realiesiere das ich die beiden Register , demzufolge 664 und 668, zusammenbringe. 

 

Vielen dank für deine Geduld.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 372
 

Veröffentlicht von: @e_brandt

Nun müsste mir nur noch jemand erklären können wie ich das in fhem realiesiere das ich die beiden Register , demzufolge 664 und 668, zusammenbringe. 

du meinst bestimmt 667 und 671 die Gesamtleistung?#

Versuche, den folgenden Eintrag in deine Konfiguration einzufügen

attr Deye_12k obj-h667-expr $val / 100
attr Deye_12k obj-h667-format %.3f
attr Deye_12k obj-h667-reading Generator_Leistung_Gesamt__kW
attr Deye_12k obj-h667-type S16

Dadurch werden die beiden Register zwar nicht zusammengeführt, aber ggf. bei geringer Leistung auch negative Werte korrekt angezeigt werden.

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@e_brandt)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo, das hatte ich so schon probiert. Ich habe jetzt nochmal die fhem commandref übersetzt und gelesen und das fehlende Teil zum Puzzles gefunden. Hätte man auch schon früher drauf kommen können.

Um das hi word auszulesen muss das Attribut obj-h667-len 2 gesetzt werden. Und type S16. Bis jetzt sieht es ganz gut, mal abwarten. 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von e_brandt

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU


   
AntwortZitat
(@e_brandt)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo zusammen, ich könnte noch einmal Hilfe gebrauchen. Ich möchte gern mit Fhem das Register 111 auf no Batt stellen. Ich bekommen aber beim senden den Fehler: Timeout in  readanswere. Hat jemand eine Idee wie ich das richtig anstelle ein Register zu schreiben?

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU


   
AntwortZitat
(@e_brandt)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hat sich erledigt, bin im fhem forum fündig geworden.

attr Deye dev-h-write 16 # 10H war der Trick

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2