Hallo zusammen,
ich habe seit 2 Monaten einen deye 29.9k-sg01hp3-au-bm3 Wechselrichter
mit GB-L-24.54 Batteriespeicher im reinen Offgrid-Betrieb.
Vorgestern ist das System unerwartet in den Fehler-Modus gegangen und
Zeigt seit dem "BAT1_VoltLow_Fault".
Zum Fehler-Zeitpunkt zeigte die Batterie 82% SOC und fiel im nächsten
Moment auf 0% bei 549.9V. Es lag eine Konstante Last von gerade mal 400W an.
Wie kann das sein? Wie kann ich die Batterie wieder laden? Für jegliche Hinweise wäre ich sehr Dankbar!
Der Wechselrichter ist scheinbar nicht in der lage per PV zu laden.
Mein Versuch der Notladung per Generator schlug ebenfalls fehl, es
erscheint zwar das Generator-Symbol (SOC unterschritten, TOU aus), aber
"Signal" ist rot und er nimmt keine Leistung an.
Du hast 6 in Reihe geschaltete Blöcke mit je 32 in Reihe geschaltete Zellen pro Block. Bei 549,9 V sind das also 2,86 V pro Zelle (aber auch nur, wenn alle Zellen dasselbe Spannungsniveau haben und nicht driften). Vermutlich liegen einzelne Zellen auch unterhalb der 2,86 V.
2,86 V entspricht einem SOC von etwas über 0 Prozent. Dein Speicher ist also entladen. Der SOC von 82 % war falsch. Ursache dafür ist, dass das BMS (je nach Versionsstand) den SOC nicht richtig berechnet.
Einzelheiten kannst du in diesem Thread
und insbesondere hier
https://dy-support.org/community/postid/16467/
nachlesen.
Häng dich an den verlinkten Thread dran und schreibe dort, welche Softwareversionen du am Wechselrichter und am Speicher installiert hast.
@jimrockford Top, vielen Dank. Ich kann dein Problem auch 1:1 nachvollziehen, nur wie zu sehen in noch größerem Ausmaß.
Das letzte mal war die Batterie am 19.11. bei 100%; also knapp 2 Wochen bzw exakt 11 Tage bis zum Ausfall. Das würde eine SOC-Abweichung von 7,5%/Tag bedeuten wenn nicht voll aufgeladen wird. Absolut inakzeptabel 👎