Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
leider schaffe ich es nicht zwei SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 mit Firmeware 2107-1174-1809 zu verbinden! Es kommt immer der Fehler 29.
Modbus Kabellänge zwischen den beiden Umrichtern ist ca.25m und beim Slave hängt keine Batterie.
Master mit Adresse 01 9600 Baud Slave Adresse 02
Hab Firmeware auf die letzte Version gehoben und das Kabel auch mehrfach durchgemessen.
Vielleicht gibt es noch einen Tipp von euch warum es nicht geht!
Hallo Franz1981,
welche Ports bei Master und Slave benutzt? Das Kabel sollte beim Master in "B" und beim Slave in "A" stecken.
Vor der Kür kommt erst die Pflicht, also erst fertig bauen
dann verknüpfen und einstellen.
aber jeder wie er will.
Das haben wir gemacht, wie es scheint geht es nicht ohne Batterie! Da der Slave Umrichter so weit weg ist können wir sie nicht anhängen. Gibt's vielleicht einen Weg den zweiten Umrichter mit 0 Einspeisung zu betreiben!
@franz1981 Mal eine Frage hast du dir das Bild richtig angeschaut von der Verkabelung ? Wie willst du das bewerkstelligen wenn 25 Meter zwischen Master und Slave sind mit den Akkus die an beiden WR gleichzeitig angeschlossen werden müssen. Du kannst nicht an jedem WR Separat einen Akku anschließen das funktioniert nicht.
Jap, dachte es geht auch wenn nur der Master die Batterie hat! Leider sind die zweit Maschinen zu weit auseinander, hast du eine Idee wie es schaffen könnte den zweiten mit 0 Einspeisung zu fahren?
Dann ersetze den zweiten 20K durch einen 675€ String Inverter und erspare Dir den Stress.
aber jeder wie er will.
Danke für die Info! Und der kann dann die Null Einspeisung über den Master?
jein
der Hybrid-WR wird seine PV Leistung reduzieren bis auf Null und wenn das nicht reicht wird er den String-WR am GEN Anschluss abwerfen.
oder wenn man mutig ist...
hängt man zwischen Stromzähler und Hybrid erst die CT-Klemmen für den Hybrid und dann ein Smartmeter für den String-WR und programmiert den String-WR auch auf Nulleinspeisung (was der ja auch kann) und schaut mal was passiert....
aber jeder wie er will.
so hab ich es jetzt gemacht sieht an sich gut aus, also zwei Hybrid parallel ohne das sie verbunden sind und beide auf "Zero to Grid" und es läuft auch am Hybrid ohne Batterie
nur das der 2300€ Hybrid jetzt den Job eines 675€ String-WR ausführt und das doppelte oder dreifache an Eigenverbrauch hat.
aber jeder wie er will.
genau 😉 Batterien sind eh noch ein Thema aber aktuell mal nicht im Budget
ich hatte meine Aliexpress Batterie bevor der 12K aus China hier aufschlug
aber jeder wie er will.