Hallo,
Deye gibt beim SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 ein 25 mm² Kabel an Grid und Load vor.
Es sind jedoch nur Kabelverschraubungen für 10 mm² Kabel (Gummischlauchleitung) verbaut.
Für eine 25mm² Gummischlauchleitung müsste eine größere Kabelverschraubung verbaut werden.
Wie hat sich Deye das vorgestellt?
Nur die Adern verschrauben oder mit einem NYM-J 5x25 mm² anschließen?
Das NYM-J 5x25 mm² könnte vielleicht noch passen.
Erlischt die Garantie wenn ich eine größere Kabelverschraubung verbaue?
Gruß Klaus
Wie hat sich Deye das vorgestellt?
Naja, H07 RN-F ist ja mal eine der dicksten Leitungen...
Warum sollte sich Deye darüber Gedanken machen? Der WR wird in der Regel fest (nicht beweglich) montiert. Warum sollte da also von Deye eine Anschlussleitung für beweglichen/mobilen Einsatz mit entsprechend größerem Durchmesser geplant/ in Betracht gezogen werden?
Keine Ahnung woher du das hast.
Im Manual auf Seite 13 steht das hier
ich lese da 10 mm2
aber jeder wie er will.
ich würde niemals eine Deutsche Übersetzung einer Englischen Übersetzung einer Chinesischen Bedienungsanleitung als letzte Instanz vertrauen.
Solche Geräte bekommen regelmässig aktualisierte Bedienungsanleitungen und für mich ist daher (weil mein chinesich nicht existent ist) die jüngste englische Anleitung von der Homepage des Herstellers massgeblich.
Es schwirren für die Niedervolt Hybrid Deye noch uralt Anleitungen von 2022 herum in denen irgend wo im Text was von 1000V Stringspannung steht.. dumm dran wer das glaubt und die korrekten Tabellenzahlen ignoriert. (Fliesstext stammt aus der Feder von einem Bürolisten, Tabellen stammen von Ingenieuren...)
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko ich hab mal in meiner gedruckten Anleitung nachgesehen, da steht 21.1 mm².
Also 25 mm².
Verbaue einfach das wonach dir ist.
Du kannst ja auch 5 x 2.5 mm2 nehmen, einfach mit 16A absichern und wenn du keine 11 kW ziehst wird das wunderbar funktionieren.
aber jeder wie er will.