Hallo Community
ich habe ein Problem mit meinem WR und BMS System.
Die mitgelieferten Kabel und Stecker passen nicht auf den P- und P+ bzw. passen sie dort rauf, aber dann nicht in den Wechselrichter.
Mein Setup
Weiss jemand wo man die korrekten Kabel bekommt...? oder habe ich einen Denkfehler?
Es sind 25mm2 Batteriekabel zum Wechselrichter mit DEVALON Stecker, welche aber auch 25mm2 haben.... die finde ich nirgendwo!
Die beim WR mitgelieferten Stecker packen? 6 mm2 oder 10 mm2?
die bei der Batterie mitgelieferten Kabel haben 25 mm2?
Hänge doch so einen 4-poligen 60A MCB dazwischen, die Bedienungsanleitung schreibt das der 20K max 37 A zieht, da sollte die 60A locker reichen
aber jeder wie er will.
die mitgelieferten Stecker packen 10mm2.
aber beide Kabel sind 25mm2
meine Vermutung ist, dass es die Kabel für das Niedervolt System sind....beim HV brauch ich normal nie 25mm2
aber du hast recht, ich könnte einfach den dazwischen hängen mit den 25mm2 Kabel....