ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit mein Stromaggregat mit meinen SUN-10k zu koppeln. Das Stromaggregat hat max 6kW Leistung und kann theoretisch ein Drehstromnetz. Allerdings ist das Aggregat nur begrenzt schieflastfähig und nach einer ausführlichen Recherche kann der DEYE seinen GEN-Eingang nicht gleichmäßig belasten.
Der Generator lädt im Back-Up-Fall über einen eigenen Laderegler die Batterie. Hat jemand Erfahrungen welchen Laderegler man verwenden kann? Gibt es Probleme wenn der Laderegler parallel zum Wechselrichter geschalten wird?
Falls der Strom ausfällt und der Wechselrichter defekt ist möchte ich das Haus über das Aggregat versorgen können. Deswegen habe ich einen zweiten Lastumschalter eingezeichnet. Die Phasen des Aggregats werden dafür gebrückt. Dann kann ich das Aggregat einphasig betreiben. (Absicherung zwecks Strom im Neutralleiter muss natürlich angepasst werden)
Funktioniert das alles so wie ich es geplant habe?
Du kannst nicht einfach die Phasen eines Drehstromaggregates brücken!!!
Besser einen Elektriker mit involvieren!
Die Laderegleridee funktioniert prima mit einem einphasigen Aggregat, bei einem nicht schieflastfähigen dreiphasigen müsstest du drei Ladegeräte parallel an die Batterien und jeweils an eine Phase des Aggregates.
der Deye belastet die drei Phasen schon gleichmäßig um die Batterie zu laden. Problematisch wird's erst dann, wenn jemand im Haus einen stärkeren Verbraucher einschaltet. Das führt bei hier zur Überlastung einer Phase, die Drehzahl beginnt zu schwanken und der Deye wirft den Generator raus.
Mein AVR-geregelter Benzin Generator sollte 7.2 kw Spitzen- und 5.6 kw Dauergast können. Tatsächlich ist bei 3.3 kw Schluss, darüber beginnen die Drehzahl Schwankungen und dann der Abwurf des Generators. Grund könnte das sehr lange Abgasrohr sein, aber genau weiß ich es noch nicht. Habe auch von einem Impulsladeverfahren gelesen das hier begrenzend sein soll, könnte diese Info aber noch nicht verifizieren.
Da der Generator nur eine Lösung für den absoluten Notfall ist, kann ich mit den Einschränkungen leben.
Ja, mir auch. Habe das in einem Kommentar unter einem Mr.-Mining-Video gelesen und nicht weiter nachgeforscht sondern fürs Erste mal zur Kenntnis genommen, dass nicht mehr als 3,3 kw Ladeleistung mit dem Generator möglich sind bei mir. Nächster Versuch wird sein das Aggregat ins Freie zu stellen (ohne elend langer Abgasleitung) um zu sehen ob das was ändert. Aber dazu brauche ich Zeit und Muße, was beides im Moment für einen PV-Anlagen-Zubau draufgeht 🙂
Hallo, ich habe leider auch nur ein einphasiges Stromaggregat welches ich nicht direkt an den Generatoranschluss vom 10k klemmen kann deshalb muss ich im Notfall auch über ein externes 48V Ladegerät gehen.
Meine Frage ist deshalb ob das integrierte BMS im Akku ( Deye RW-F10.2 ) auch unabhängig von einer LAN Datenverbindung und auch über den 2. Batterieanschluss ( dürfte ja parallel sein !?) alle Lade- und Entladevorgänge überwacht und ggf. auch eingreift ?
Interessant wäre auch zu wissen ob der BMS Eingriff dann nur abschaltend oder abgestuft /die Ströme stufenlos regelnd verläuft ?
Wäre toll wenn mich dazu jemand mal etwas aufklären könnte !
Um dy-support.org sicher und funktional zu halten, nutzen wir Cookies. Damit kannst du dich einloggen, YouTube-Videos direkt im Forum schauen und wir schützen unsere Registrierung vor Spam. Wenn du zustimmst, hilfst du uns, das Erlebnis im Forum für alle zu verbessern. Ohne deine Einwilligung können einige Funktionen (wie Videos) leider nicht geladen werden.
Funktional
Immer aktiv
Diese technischen Speicherungen sind zwingend erforderlich, damit du dich im Forum einloggen, Beiträge schreiben und die Grundfunktionen von dy-support.org nutzen kannst. Ohne diese Cookies funktioniert die Seite nicht.
Präferenzen
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Externe Medien & Sicherheit
Diese Kategorie wird benötigt, um externe Inhalte wie YouTube-Videos korrekt anzuzeigen und die Sicherheit bei der Registrierung (reCAPTCHA) zu gewährleisten. Wenn du dies deaktivierst, können Videos nicht direkt im Forum abgespielt werden.