Deye im 2-phasigen Betrieb

26 Posts
6 Users
3 Reactions
405 Views
(@spannungsabfalleimer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 26
Topic starter  

Hallo,

in meiner Garage läuft seit einiger Zeit treu mein Sun5ksg03lp1. Es ist ein einphasiger WR der aber in unser 3-phasiges Hausnetz einspeist. Ein Chint-,Dtsu misst dabei den Verbrauch, Batterie ist auch dabei. Klappt alles super.

Aber: nun wird sich unser Energiebedarf stark erhöhen, da leider unsere Gasheizung in den nächsten Jahren ersetzt werden muss. Ich habe noch damit gerechnet das dass Teil noch 20 Jahre bleibt aber nun wird es doch auch Wärmepumpe oder Klimaanlage hinauslaufen.

Wir haben noch genug Dachfläche frei, um den zweiten String des bestehenden WR auszubauen, allerdings bleibt dann noch Fläche über. Diese würde ich gerne voll ausnutzen. Dazu würde ich gerne einen weiteren, baugleichen Sun5ksg03lp1 dazuschalten.

Jetzt die Frage: im Handbuch ist die Verwendung von 3 Geräten im 3-phasigen Betrieb beschrieben. Ginge dies auch nur mit 2 Geräten? Deye 1 hängt z.b. auf Phase A, Deye 2 auf Phase B, beide haben Verbindung zur Batterie und durch den Master zum SmartMeter. Die Schieflastgrenze von 4,6kw wird damit immer noch gewahrt.

Im Handbuch wird nur der Fall mit 3 Geräten beschrieben. Für einen 3. Deye habe ich aber keine Module mehr auf dem Dach, der wäre dann einfach nur da deswegen der Fall mit 2 Geräten.

 

Hat jemand so einen Fall schonmal umgesetzt? Danke euch!


   
Quote
(@mario540)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 5 Monaten ago
Posts: 77
 

Warum nicht gleich einen 3 phasigen? - der Preis ist jetzt nicht so extrem unterschiedlich und du bist auf der sicheren Seite , wenn es um den weiteren Ausbau/Erweiterung geht.  Und den 5k auf den Generator Eingang 

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
ReplyQuote
(@spannungsabfalleimer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 26
Topic starter  

Also du meinst einen Sun 5K 3 phasig als Haupt-Gerät und an den GEN-Port den alten? So wie ich das verstanden habe kann dann aber nur einer die Batterie laden oder nicht?

 


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 775
 

Das geht auch mit 2 WR, aber den 1 Phasigen verkaufen wenn man auch ein wenig Verlust macht und einen 3 Phasigen. 

Am besten den neuen 18 KW Low V, dann können die Damen schalten und walten und die WP läuft auch.

Ich dachte 8 KW reicht, aber auch ein Griff in Ofen. 18 KW und 10 KWp am Dach kein Problem.

Bin gespannt was für ein preis für die 18 KW aufgerufen wird, China 2450 €

Lass die Finger von Klimaanlagen, ich habe sie aber nur in der Übergangszeit oder morgens 22 Grad und da läuft die 10 Minuten. Grundwärme sollte immer von einer Heizung kommen. Egal ob Inverter oder On-Aus. Hatte die On-aus 2002 verbaut, wenn geheizt werden muss, ziehen beide Systeme.

Mit den Klimas ist wie beim PKW, so lange der Motor läuft alles klar. Steht er bei minus Grad ist ruckzuck der Fahrgastraum kalt


   
ReplyQuote
(@spannungsabfalleimer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 26
Topic starter  

Danke für deine Einschätzung!

Ich gucke mir das mal an. Ist natürlich auch eine Überlegung wert den alten komplett zu ersetzen.

Die Idee mit GEN-Port finde ich aber auch sehr gut! Das könnte ich ja theoretisch schon mit meinem jetzt umsetzen... allerdings verstehe ich das so, dass ich Micro-Grid einstelle und der dann die Energie ins Hausnetz "durchlässt" aber damit den Speicher nicht laden kann. 

Muss ich mir nochmal überlegen wie ich das mache, egal wie muss der Elektriker nochmal vorbeikommen und den neuen ODER den zweiten Wechselrichter anschließen... 


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 775
 

Posted by: @spannungsabfalleimer

 

Die Idee mit GEN-Port finde ich aber auch sehr gut! Das könnte ich ja theoretisch schon mit meinem jetzt umsetzen... allerdings verstehe ich das so, dass ich Micro-Grid einstelle und der dann die Energie ins Hausnetz "durchlässt" aber damit den Speicher nicht laden kann. 

Was du am Gen Port anschließt geht in den Speicher und wenn der voll ist, Hausnetz und dann in das Netz, wenn das Häkchen Mi gesetzt ist.

Hast alles am Load, dann fährt er runter und wenn da nichts mehr geht wirft er die Modul WR runter. 

Hast du einen Grid WR bei dem begrenzt er die Leistung und wirft ihn dann auch runter.

Soc 99 % und er fährt die am Gen Port wieder hoch.

Ist die sauberste Regelung wenn man nicht einspeist.

Habe am Gen Port 5 Micro WR und ein 1500 Grid und ein Micro hängt mit am Load.

 


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Empfehlung wäre 1 Wechselrichter zu bauen mit höhere Ausgangsleistung

dann hättest du keine  *2 x 100Watt Eigenverbrauch durch 2 WR (gerade im Winter nicht schön Wärmepumpe + keine Sonne vom Dach) 

 


   
Grani57 reacted
ReplyQuote
(@spannungsabfalleimer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 26
Topic starter  

@grani57 dann brauche ich nochmal Nachhilfe wie deye Load und Grid versteht... Ich habe jetzt nur Grid angeschlossen, direkt ans Hausnetz, Gen und Load sind frei. Wenn ich an Gen ein Microgrid einstelle, kann ich da einen Wechselrichter dranhängen. Neu ist für mich, dass dieser dann auch den Speicher laden kann. 

Wie hast du am Load denn noch einen WR integriert? Wie verhält der sich am Load? Ist das ein normaler on grid Wechselrichter? 

So würde ja vielleicht auch mein einer WR reichen 🙂 

 

Danke!


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 775
 

@spannungsabfalleimer 

Der Load geht bei mir als Ringleitung vom WR über eine Verteilerschrank raus Ostseite als Erdkabel  um den Pool und an der Westseite wieder rein in Heizungskeller.

Ein Abzweig geht dann in die Poolölheizung und da steckt der Modulwechselrichter drin.

Ich kann den Rest der am Gen. Port hängt über ein extra Kabel was auch als Ringleitung geht fahren oder komplett am Load.

Unterhalb vom WR habe ich eine Verteilung wo, Schütz sitzt WR vom Grid nehmen, dann eine 1-0-2 Schalter, da habe ich den Load drauf und den Gen. dran.

Jetzt kann ich wählen Load oder Gen. Port.

Habe ich gemacht, dass der Leitungsschutz nicht überlastet wir. Hing früher noch die 3 Phasen Pool WP mit dran, aber die neue einphasig hat jetzt eine eigene Leitung und auch einen Off Grid WR.

Der 8 KW bringt knappe 2700 Watt pro Phase plus 50 % sind rund  4000 Watt und die WP zieht zwischen 4200 und 4800 Watt.

Schrieb 8 ja das 8 KW zu wenig ist, mit einem 12 KW hätte ich den 6 KW Zusatz WR nicht gebraucht.

Akku voll und 8000 Watt Solare Leistung und der WR geht in Overload wenn er als Insel läuft und wenn er am Netz hängt zieht er 1000 Watt Netzstrom.

Immer bisschen größer errichten, denn man weiß nie was noch dazu kommt.

Dann muss alles gut dacht sein was auf den Phasen läuft. ich musste den ersten Wendel vom Heizstab auf Phase 3 klemmen, weil wenn die 2 Klima sich einschaltete zog er am Netz.

Jedes Haus ist ein Unikat, der eine betreibt eine Pool und andere haben eine Bandsäge dran oder E-Ziege wird geladen.

 

 

 


   
ReplyQuote
(@spannungsabfalleimer)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 26
Topic starter  

@grani57 cooles Setup!

Ganz neue Ideen... meines ist bisher simpel.

 

Generell unterscheide ich mal vier Ausbauszenarien jetzt bei mir:

1) Neuer, großer Deye mit 12-18KW, den alten WR an den Gen-Port hängen oder verkaufen. 

 

2) alter WR so lassen und voll ausbauen, heißt: Den freien MPPT voll machen, an den Gen-Port kommen Mikrowechselrichter. Dies würde ich nur machen wenn über den Gen-Port die Batterie geladen werden kann, aber ich höre ja das dies geht.

 

3) Auf 2-phasig erweitern, also 1x den Wechselrichter neukaufen und daneben hängen. Habe dann 2x4,6KW auf Phase A und B. Würde ich nur machen, wenn es funktioniert mit Master/Slave, da ja der Master das Smart-Meter ausliest und die Infos hoffentlich ordentlich weitergibt.

 

4) Getrennte, neue Anlage OHNE Batterie 3-phasig anschließen. Beispiel: günstigen Growatt/Huawai 3-Phasigen WR ohne Batterieport (günstig) und dann mit 8KW dran. Hier ist nur die Frage: Kommt der alte Deye damit klar, dass es einen 2ten WR gibt der sein eigenes Ding macht? Ich denke an dem Smart-Meter, der ja dann Einspeisung anzeigt obwohl Deye nix macht, keine Ahnung ob die Software das kann.

 

Am Ende alles auch die Frage nach dem schnöden Mammon, wieviel Euronen will man in die Hand nehmen... 

 

Leute, danke für euren Input! Ich freue mich darüber so viele interessante Inputs zu bekommen. Schreibt mir gerne eure Meinungen zu den Szenarien hier rein, vor allem wenn ihr wisst ob etwas technisch funktioniert / oder auch nicht. Merci!


   
ReplyQuote
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 192
 

Ein einphasiger 5 kw kostet in Spanien ca. 1150€ (ich habe gerade die Webseite meines spanischen Lieferanten; es geht mir mehr um relative Preise) ein 3ph 12k kostet ca. 2.600. 

Du hast jetzt mehrere Alternative, ein weiterer 5kw 1lp ist sicher die günstigste, dann hättest Du 2 Phasen und bis zu 10kw, . (Soweit ich weis gibt es in USA ein 2 phasen Netz mit um 180Grad versetzten Phasen; wäre interessant zu wissen, ob der Deye so etwas könnte , dann würde sich Dein Neutralleiter im Extremfall neutralisieren, was ich für besser halte als 2 PHasen mit 120grad versetzt.... Im Zweifel kannst Du dann aber natürlich keinen WR mehr mit unserem Netz koppeln...).

Du könnstest mit 2 weiteren 5kw für 2.300€ ein echtes 3 phasiges System aufbauen, hättest 15kw Leistung, plus 3 phasige Netzunterstüzung.

Oder Du kaufst für 2.600 einen 3p 12 kw (oder größer), den alten Deye könntest Du dort an den Genport anschliessen oder verschenken, viel wirst Du in D nicht dafür bekommen.

Ich würde wahrscheinlich in die Richtung 3phaqsig mit 3 Wechselrichtern gehen... ist aber letztlich auch eine Geld und Aufwandfrage. Am einfachsten ist wahrscheinlich ein 3p 12kw...

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Posted by: @zellenschaden

Ein einphasiger 5 kw kostet in Spanien ca. 1150€ (ich habe gerade die Webseite meines spanischen Lieferanten; es geht mir mehr um relative Preise) ein 3ph 12k kostet ca. 2.600. 

Du hast jetzt mehrere Alternative, ein weiterer 5kw 1lp ist sicher die günstigste, dann hättest Du 2 Phasen und bis zu 10kw, . (Soweit ich weis gibt es in USA ein 2 phasen Netz mit um 180Grad versetzten Phasen; wäre interessant zu wissen, ob der Deye so etwas könnte , dann würde sich Dein Neutralleiter im Extremfall neutralisieren, was ich für besser halte als 2 PHasen mit 120grad versetzt.... Im Zweifel kannst Du dann aber natürlich keinen WR mehr mit unserem Netz koppeln...).

Du könnstest mit 2 weiteren 5kw für 2.300€ ein echtes 3 phasiges System aufbauen, hättest 15kw Leistung, plus 3 phasige Netzunterstüzung.

Oder Du kaufst für 2.600 einen 3p 12 kw (oder größer), den alten Deye könntest Du dort an den Genport anschliessen oder verschenken, viel wirst Du in D nicht dafür bekommen.

Ich würde wahrscheinlich in die Richtung 3phaqsig mit 3 Wechselrichtern gehen... ist aber letztlich auch eine Geld und Aufwandfrage. Am einfachsten ist wahrscheinlich ein 3p 12kw...

 

2600€????

Deye 12k SG04LP3 kann man bei vielen Händlern für max 2000€ bekommen für privat in DE und den 5k kauft bestimmt jemand für 500-800€

Ein neuer 5k kostet ca. 1000€

 


   
ReplyQuote
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 240
 

12K Euro 1.633,- inkl. Versand

ooops, sehe gerade ist ein Fake shop,

aber 1.750,- gibt es öfter


   
Grani57 reacted
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 775
 

@x-ray Nur bei einer UG im Volksmund Schweine GmbH genannt, da würde ich die Finger von lassen.

Die führen meist die Insolvenzmeldungen an. Haben mit ihrer Einlage von einem Wert von einer Stange Zigaretten nichts zu verlieren.

Bezahlst am Dienstag und am Mittwoch meldet er Insolvenz an, da bist du das Geld los. Meist dann mangels Masse wird noch nicht ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Habe vor 25 Jahren Türen gekauft am Montagabend, bezahlt und am Donnerstag waren sie pleite.

Obwohl auf der Palette mein Name drauf stand und bezahlt, bekommst du nicht raus. Insolvenzmasse!


   
ReplyQuote
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 240
 

Bei eBay 1.750,- von onlinebaufuchs, die GmbH gibt es seit 2009, also da kann man es wohl riskieren, der für 1.633,- ist ein Fake Shop, Finger weg …..


   
Grani57 reacted
ReplyQuote