Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
wir planen gerade restlichen Dachflächen zu belegen.
Nun soll ein Deye unseren 30Kwh Akku steuern und als Hauptversorgung für das Haus dienen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass man das gesamte Haus an Load anschließen kann (bis zu 43Kw?) und den Deye direkt nach den Stromzählern montieren kann.
Leider finde ich dazu keine technischen Infos und die üblichen Foren etc. realisieren immer nur die sogn. Stichkanal-Einspeisung, eventuell mit einer autom. Umschaltung.
Habe ich mich mit der oben genannten Möglichkeit verlesen oder machen dies wirklich Nutzer so und falls ja, wie sind die Erfahrungen?
Wie schalte ich denn den Umschalter oder macht der dies automatisch?
Der maximale AC *passthroug beim "12kw Deye LV WR" ist 45 A je Phase * 3 x 10,35 kw, die meisten benutzen einen Manuellen 4pol Umschalter Netz / Notstrom, falls der Deye mal kaputt geht. Thereotisch kann man so alles versorgen ich würde trotzdem, Herd, E-Auto, Wärmepumpe, Heizstab, auf der Grid seite lassen.
@haux Danke für die Infos. In DE ist die Notstrom-Geschichte ja schwer in Mode. Meine Frau möchte auch Strom haben, wenn kein Strom von der Straße kommt.
Wäre ja auch ein Unding mit massig Strom auf dem Dach und trotzdem dunkel/aus wenn es keine 50Hz von der Straße gibt.
Die Durchleitung wird ja z.B. bei e3dc so gemacht, daher dachte ich Deye springt auf den Zug auch auf.
Nur wie soll man dies realisieren, wenn die Klemmen nur für 10mm2 ausgelegt sind? Selbst in der Anleitung ist ja die Rede von 25mm2, ich würde ja bei 16mm2 Schluß machen.
Ich habe den Deye noch nicht, daher kann ich noch nicht beurteilen, ob hier ein 16mm2 Kabel in Grid und Load passt.
Falls der Deye mal das zeitliche segnet, ist ein manueller Umschalter sicherlich sinnvoll.
Ein richtiges Anschlußscheme muss man sich aber wohl selber bauen, oder?
In den Anleitungen ist dies ja nicht aufgeführt, oder habe ich da etwas übersehen?
Für die Durchleitfähigkeit der Schütze sind die Anschlussklemmen IMHO ausreichend dimensioniert, mein Deye leitet 45A durch, der Eaton LSS hat Klemmen bis 25 mm2
Für dein zweiten Beitrag hier schreibst Du schon ziemlich viel Stuss
aber jeder wie er will.
Für dein zweiten Beitrag hier schreibst Du schon ziemlich viel Stuss
ruhig brauner, nicht die neuen gleich wieder verschrecken 😉
@snoopy70 : mein 20K HV kann sogar 80A passthrough, x 3 Phasen x 230V sind das sogar über 55kW
Es geht also einiges. Klar müssen dafür entsprechende Kabel verlegt sowie SLS und Sicherungen vorhanden sein, aber wenn dein Haus bereits jetzt so einen hohen Bedarf haben sollte, sollten diese ja zum Großteil schon vorhanden sein.
Den Deye mit entsprechenden Kabeln dann einzubinden geht natürlich auch 😉
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
@plastiko-fantastiko Hmm, wirklich? Warum diese Kritik? Und was ist bitte Stuss?
Die Frage welchen Querschnitt die Klemmen wirklich aufnehmen können?
Und die Frage nach einem Anschlußschema ist doch auch nicht Blödsinn?
Dieses Thema ist aus meiner Sicht für viele Neu Deye Besitzer interessant, gerade da Ersatzstrom in DE ja eben sehr nachgefragt wird.
Aber wenn dies hier der Grundton des Forum ist, bin ich dann doch raus.
Wie kann man denn mit über 1000 Beiträgen so eine Antwort verfassen. Und dann noch in einem Jahr?
Keine Kritik, nur die allermeisten Dinge incl. Schema sind im Handbuch und in diesem und anderen Foren schon dutzende Male durchgekaut worden und mit minimaler Suche auch über google im Internet zu finden.
Die Klemmen können ausreichend grosse Querschnitte aufnehmen
Du willst deine Hütte die 3 x 100A zieht und 35mm2 Kabel hat durch einen 10 kW Deye durchleiten?
Das ist kein Problem das der Deye verursacht sondern ein Problem mit Deinem Bedürfnis.
Wie der Deye ausieht welche Anschlusse er hat steht alles in der frei verfügbaren Bedienungsanleitung, da kann man auch erkennen das er keine extern Backupbox-Murks braucht
aber jeder wie er will.
...und Anschluss/Blockschaltbilder gibts auch im Manual. Aber das hast du ja schon gelesen...
Aber wenn dies hier der Grundton des Forum ist, bin ich dann doch raus.
Keine Angst, sind nur 2-3 die so sind, der Rest ist eigentlich ganz umgänglich 😉
(bei dem einen bin mir gar nicht sicher dass er noch da ist, meine habe Beiträge von ihm gesehen die durch Anonym als Autor ersetzt wurden, normal ein Zeichen für eine Userlöschung in einem Forum)
Du willst deine Hütte die 3 x 100A zieht und 35mm2 Kabel hat durch einen 10 kW Deye durchleiten?
Wo soll er das geschrieben haben?
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
er könnte ja mal schreiben was er denn einsetzen will das wäre doch mal ein Anfang wenn er nach Grösse der Anschlusskabel fragt
seine 43 kW oder knapp über 62A passen zu keinem der verfügbaren oder kommenden Deye
aber jeder wie er will.
Ja, danke für die Rückmeldungen.
Die 43kw und waren eigentlich 45 sind aus der Beschreibung (Grid to load 45). Aber eben Ah. Steht so in den technischen Daten.
Ein Anschlußschema gibt es in den mir vorliegenden Dokus nur mit Ersatzstrom UND Hausstrom und nicht mit NUR Hausstrom auf dem Load-Connector.
Ich habe mir die Dokus von der Deye Seite angesehen.
Ich bin nicht sicher, ob ich die Dokus hier verlinken oder posten darf.
Es geht um diese Anleitung. instructions_sun-5-12k-sg04lp3-eu_240515_de
Ich hatte mich auf das Gerät SUN-12K-SG04LP3-EU bezogen. Daher passt es schon auch mit der Vorsicherung von 63ah.
Aber da es ja wohl englische Dokus aus dem Chinesischen sind, dachte ich frage ich mal nach.
Der Plan ist nach dem Zähler und Hauptschalter mit einem 5x16mm2 flex Kabel in den Deye und dann ins Haus ebenfalls mit einem 5x16mm2 flex Kabel. Kabel H07RN-F 5G16,0
Dort sind auch die 10mm2 als Querschnitt genannt, da ich aber sonst alles in 5x16mm2 realisiert habe da ich die 63 ah möchte, war eben die Frage, ob die Flex inkl. Endhülse passen.
Bei Mr.Mining von YT sieht es so aus.
Ich komme von einem SMA SI 8-11 und habe 3x den Seplos Akku.
Der passende SMA WR hat leider gerade den Geist aufgegeben.
Bisher war die Installation ohne Ersatz- oder Notstrom und ohne Umschalter. Aber da wir dank Straßenbauarbeiten dieses Jahr bereits 5x für 3+ Stunden Stromausfall hatten, wollte ich es gleich entsprechend bauen.
Der maximale AC *passthroug beim "12kw Deye LV WR" ist 45 A je Phase * 3 x 10,35 kw, die meisten benutzen einen Manuellen 4pol Umschalter Netz / Notstrom, falls der Deye mal kaputt geht. Thereotisch kann man so alles versorgen ich würde trotzdem, Herd, E-Auto, Wärmepumpe, Heizstab, auf der Grid seite lassen.
hihi, ja wer lesen kann und die Einheiten richtig zuordnet, ist klar im Vorteil.
Auf der Grid und Load Seite passen auch 16mm2?
Ich denke, so werde ich es auch bauen.
Der Strommesser kommt ja trotzdem die die Netzseite und bei Stromausfall muss ich ja nicht das Auto laden...
Keine Kritik, nur die allermeisten Dinge incl. Schema sind im Handbuch und in diesem und anderen Foren schon dutzende Male durchgekaut worden und mit minimaler Suche auch über google im Internet zu finden.
Die Klemmen können ausreichend grosse Querschnitte aufnehmen
Du willst deine Hütte die 3 x 100A zieht und 35mm2 Kabel hat durch einen 10 kW Deye durchleiten?
Das ist kein Problem das der Deye verursacht sondern ein Problem mit Deinem Bedürfnis.
Wie der Deye ausieht welche Anschlusse er hat steht alles in der frei verfügbaren Bedienungsanleitung, da kann man auch erkennen das er keine extern Backupbox-Murks braucht
oh man, da habe ich wohl nach den falschen Stichworten gesucht.
In diesem Thread steht auf jeden Fall wirklich alles bis ob die Klemmen 16mm2 können...
Nun kann ich einkaufen gehen. 😀
Der Plan ist nach dem Zähler und Hauptschalter mit einem 5x16mm2 flex Kabel in den Deye und dann ins Haus ebenfalls mit einem 5x16mm2 flex Kabel. Kabel H07RN-F 5G16,0
5x16mm2 Flex-Kabel passt nicht durch die mitgelieferten Verschraubunge.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Guten Morgen,
also wohl nur mit 5x10mm2.
Gehen die immer von Einzeladern aus oder wie soll man die durch die Ferritkerne bekommen?
Auf einigen Plänen wird sogar nur mit 6mm2 das gesamte Haus angebunden. Dies klingt für mich erst einmal ein wenig zu dünn.