Hallo
habe einen Deye Sun-10k-SG04LP3 zusammen mit einem 12,5kWh Felicity LPBF-48250 Solar Akku.
Läuft nun schon 1-2 Jahre und ab und an erhöhen sich die Grenzwerte für max. Lade und Entladestrom weil das Teil wohl immer wieder zusätzliche Akkus erkennt und die Ströme addiert. Der Wechselrichter wurde schon mehrfach resettet aber mit der Zeit kommen immer wieder welche hinzu und so stimmen die Grenzwerte nicht. Ganz normale RS485 Kommunikation mit Lithium Mode 12. Kommunikation funktioniert auch, SOC, Temperatur etc. wird immer alles korrekt übermittelt soweit ich das sehe.
Heute habe ich gemerkt, dass der Akku über Nacht gar nicht entladen hat obwohl voll. Wie es aussieht steht da vom BMS übermittelt die Entladespannung bei 55,9V. Dann darf der Deye natürlich nicht entladen wenn der Wert höher als die aktuelle Spannung ist. Normal sollten da 48V oder so stehen dann würde es auch funktionieren.
Hier ein Screenshot was der Inverter sagt:
Hat da einer irgendwelche Ideen woran das liegt? Akku DIP Terminator ist auf EIN und Adresse am Akku auf 1. Resettet wurde alles schon mehrfach und grundsätzlich funktioniert die Kommunikation ja, also keine Aussetzer oder Warnungen bei der Akku Kommunikation. Ich tippe auf ein Problem in der BMS Software? Wobei die zu hohe Entladespannung neu ist seit heute.
Wie schon mehrfach hier im Forum erwähnt:
Bei jeglichen Änderungen am Akkutyp den WR komplett NEUSTARTEN (alle Stromquellen aus, nach Display aus 1 Minute warten, dann wieder geordnet in Betrieb nehmen)
Wenn die Akkus wirklich ohne Änderungen am Batterietyp oder den DIP Schaltern am Akku dazu kommen ist vermutlich die RS485 gestört oder die Terminierung in der Batterie falsch eingestellt
Ggf. auch an Felicity wenden und aktuelle FW zuschicken lassen, benötigt Windows PC und geeigneten USB RS485 Adapter.
Ich nutze mit 2 dieser Akkus seit 1,5 Jahren den Typ 19. Da zählt er die Akkus nicht erst ab dem 2. Eintrag. Dafür aber WR Firmware mindestens 1144 notwendig!
Wichtig: vorherigen Post beachten beim ändern des Typs!
Neu gestartet wurde das Ding schon viele male die letzten 1-2 Jahre. Daran liegts nicht. Am Akku wurde auch schon ewig nix mehr verstellt.
Terminierung ist auf AN gestellt und Adresse 1. Das sollte richtig sein oder? Wobei man oft liest dass bei einem Akku der Terminator unnötig ist und werksseitig war er aus.
Habe jetzt mal auf Lithium Protocol 19 umgestellt. Was heißt er zählt die Akkus nicht erst ab dem 2. Eintrag? Ich habe nur einen Akku ganz oben drin stehen. Im WR via Solarman steht jetzt aber ein Batterry Current 1 und 2 Feld wobei nur Feld 1 sich ändert.
Habe noch nicht die 1144 drauf, noch die 1128. Das werde ich mal probieren, jetzt lass ich mal den Mode 19 und schaue...
Welchen Firmware hat der Felicity Speicher?
Die Aktuellste ist die 622
Ich hab 3 stk. 48-300 und hatte die FW 519 drauf.
Mit der 519 habe die drei Speicher nicht richtig komunitiert! Mit der 622 passt das wunderbar
Firmware Upgrade geht auch über den Support von Felicity oda kann man auch selber machen!