Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

Deye 12k, 1 Phasig ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye 12k, 1 Phasig batterie laden bei Soc low

11 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
632 Ansichten
 Lite
(@lite)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hi,

 

ich habe gerade folgendes Problem Mein Akku ist leider durch die Winterzeit leer gelaufen. Da die Anlage im Inselbetrieb läuft

 

Die einzige verfügbare stromquelle wäre 1 Phasig Wechselstrom vom Netz.

 

Ich bekomme aber den Deye nicht dazu diese Stromquelle, zum laden der Batterie zu benutzen.

 

Schliese ich 1 Phasig am Grid an, kommt weiterhin das Offgird signal im Display obwohl er 230v an einem Anschluss erkennt. Schliese ich diese Parrel kommt als fehler Phase grid wrong. Was ja auch logisch ist, aber er bleibt im Offgrid betrieb.

 

Also habe ich es dann mit GEN port versucht. Auch da nimmt er nichts an, er erkennt zwar das 230 Anliegen aber schalten nicht durch zum laden. Das selbe ist wenn ich den Gen port als MI verwende.

 

Der SOC der Batterie ist auf 3% mit ca 50V bis 51V (16S)

Vom BMS sind keine fehler gemeldet.

Bei den Batterie einstellungen hab ich den Deye alles auf 0% aber er geht nicht in den Normal betrieb.

Aktuell bekomme ich von der PV gerade mal soviel strom das der Deye läuft.

 

Ist das ein Fehler in der Firmeware (1140)? Kann es sein das er erst ab 10% wieder in den Normalbetrieb geht?

Die einzige grüne LED ist die vom DC

 

Ich würde gerne wissen ob ich überhaupt 1 Phasig den Deye dazu bekomme die Batterie zu laden und wenn ja über welchen Anschluss.

 

MFG


   
Zitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

Grid Charge wird nur gehen wenn er auch ein komplettes Grid bekommt (3phasig!)


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

ein bisschen spät sich ein 48V Ladegerät anzuschaffen?

https://amzn.eu/d/7513pYy

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Lite
(@lite)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Ok, danke für die Antworten.

Das mit dem Grid charge ist natürlich schade das er nur 3 phasig annimmt.

 

Gibt es vllt dann die möglichkeit den Genport so einzustellen das er darüber 1 Phasig annimmt vom Netz?

Ein MI währe ja auch erstmal nur 1 phasig.

 

Ansonsten bleibt mir nur die alternative ein Ladegerät anzuschafffen.

 

MFG


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

das hat halt alles technische Gründe das ein dreiphasiges Gerät mit einphasigen Stromquellen nicht kann.

 

ICH sehe für deinen Usecase nur das Ladegerät. 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Jan
(@jan)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Hi, habe ein ähnliches Problem, wenn auch nicht ganz so dringend.

Also verstehe ich das richtig ? Ich habe keine Möglichkeit mit meinem einphasigen 2 kw Benzingenerator über den Deye (5kw,einphasig), egal über welchen Port (weil Grid Port wäre ja frei), meine Batterien zu laden ?

Weil ihm ist es anscheinend gelungen:

https://youtu.be/0ZtJ09z_rhg?si=jyaYgudX_dKFDXEA

Ich hatte extra nochmal nachgefragt, ob sein Generator auch einphasig ist. Antwort war „Ja“.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

Veröffentlicht von: @jan

Hi, habe ein ähnliches Problem, wenn auch nicht ganz so dringend.

Also verstehe ich das richtig ? Ich habe keine Möglichkeit mit meinem einphasigen 2 kw Benzingenerator über den Deye (5kw,einphasig), egal über welchen Port (weil Grid Port wäre ja frei), meine Batterien zu laden ?

Weil ihm ist es anscheinend gelungen:

https://youtu.be/0ZtJ09z_rhg?si=jyaYgudX_dKFDXEA

Ich hatte extra nochmal nachgefragt, ob sein Generator auch einphasig ist. Antwort war „Ja“.

Du verstehst das falsch. 😉  Zum Glück für Dich.

Du kannst es, Dein Generator ist einphasig wie Dein Deye, wie der Deye des Kollegen aus Südafrika.

Der Deye von @Lite ist DREIPHASIG, und bei dreiphasigen Deye kann man mit einem EINPHASIGEN Generator nix anfangen sondern muss entweder einen Frequenzumrichter 🤡  oder eine Ladegerät für die Batterie verwenden.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Jan
(@jan)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Cool. Danke. Das ist in der Tat eine gute Nachricht. Nun ist das so, dass mir mein Elektriker schon einen Anschluss gebaut hat. Ich krieg es aber nicht zum Laufen. Ich speise über den Generatorport mit 2 x 115 Volt ein. Liegt es daran ? Muss man Brücken und mit 1 x 230 Volt einspeisen ? Oder ist das dem Deye egal und es liegt an meinen Einstellungen ? Also der Dey erkennt den Generator erst garnicht. Die Volt liegen aber an. Für Anweisungen die ich dann weitergeben kann wäre ich sehr dankbar. Bin selber leider nicht vom Fach und versuche zu verstehen soweit es mir irgendwie möglich ist.

 

@lite

hatte in den Kommentaren vom letzten Video von mr.m gesehen. Da hatte jemand das hier empfohlen zum Laden der Batterien:

https://www.ebay.de/itm/276122940864

 


   
AntwortZitat
 Lite
(@lite)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

jo danke, ladegerät hab ich bestellt. Zum Glück war heute mal ein langer Tag mit Sonnenschein. Dadurch konnte ich die Batterie über PV laden. Aber wie es scheint geht die "Normal" led erst ab 10% an. Solange blieb auch der "Load" ausgang stromlos.

Ich habe heute nicht rum probiert da ich soviel strom von der PV nehmen wollte wie ich kriegen konnte.

Wie schon oben mal erwähnt denk ich das mit dem MI einstellungen am "GEN" anschlus das einzige ist was irgendwie funktionieren könnte.

Hab irgendwo mal gelesen das man da theoretisch einen MI pro phase anschliesen und den "N" auf eine Klemme zusammenlegen kann.

Nun wäre das natürlich eine Trickserei um den Deye einen MI vorzugaukeln. Er müsste daher sich auf die Netzfrequenz einkoppeln. Das ist die einzige sorge das es nicht klappt oder etwas schiefläuft.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

Veröffentlicht von: @jan

Cool. Danke. Das ist in der Tat eine gute Nachricht. Nun ist das so, dass mir mein Elektriker schon einen Anschluss gebaut hat. Ich krieg es aber nicht zum Laufen. Ich speise über den Generatorport mit 2 x 115 Volt ein. Liegt es daran ? Muss man Brücken und mit 1 x 230 Volt einspeisen ? Oder ist das dem Deye egal und es liegt an meinen Einstellungen ? Also der Dey erkennt den Generator erst garnicht. Die Volt liegen aber an. Für Anweisungen die ich dann weitergeben kann wäre ich sehr dankbar. Bin selber leider nicht vom Fach und versuche zu verstehen soweit es mir irgendwie möglich ist.

 

@lite

hatte in den Kommentaren vom letzten Video von mr.m gesehen. Da hatte jemand das hier empfohlen zum Laden der Batterien:

https://www.ebay.de/itm/276122940864

 

 

Weiss nicht, so ein Generator hat IMHO zwischen Neutralleiteranschluss und dem Erdanschluss keine Spannung, daher wäre 2 x 115 möglicherweise etwas was der Deye nicht akzeptiert, aber ich bin immer wieder erstaunt was es da draussen gibt von dem ich nicht gewagt hätte zu träumen... (Alpträumen) 

 

@Lite: Tricksen ist immer positiv für das Bruttosozialprodukt.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Jan
(@jan)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Mir ist es tatsächlich heute gelungen. Ich bin so glücklich. Dank der von dir @Plastiko gegebenen Sicherheit, dass es in meinem Fall auf jeden Fall Möglich sein sollte, habe ich heute nochmal an den Einstellungen rumprobiert. „Gen“ Force war dann ausschlaggebend. Da hat es plötzlich „Klick“ gemacht, das Generatorsymbol erschien und ich konnte nun mittels der Ampereinstellungen genau regulieren, wieviel Strom er ziehen soll (bei dem 2000 Watt Generator mit einer Nennleistung von 1800 Watt, hatte ich mich dann für 1700 Watt entschieden). Danke, ein Traum wurde wahr. 🤩 🙏 


   
AntwortZitat