DC Seite geht nicht...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

DC Seite geht nicht mehr nach F20 fehler

20 Beiträge
6 Benutzer
0 Reactions
392 Ansichten
(@andy9665)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Wochen
Beiträge: 10
Themenstarter  

Wieviel V sollten denn da Anliegen? Bei mir wird an allen 3 nichts angezeigt aber vielleicht ist mein Gerät da auch nicht feinfühlig genug?

Der Stromverbrauch wird zumindest korrekt angezeigt.

Es hat ja auch vorher problemlos funktioniert und es wurde nichts geändert an der Konstellation.

Nochmal die frage die 0/240/120 für L1 L2 L3 ist ja schon richtig ge?

 



   
AntwortZitat
amiko
(@amiko)
Alter PV Hase
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 794
 

Veröffentlicht von: @andy9665

Nochmal die frage die 0/240/120 für L1 L2 L3 ist ja schon richtig ge?

Ja, es ist richtig.

 

So wird es bei mir angezeigt.


Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@andy9665)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Wochen
Beiträge: 10
Themenstarter  

Also nach einigem hin und her mit dem Deye Support wo einiges durchprobiert wurde unteranderem ein Firmware Update. Hat man mir gesagt das ich das Gerät einschicken muss da scheinbar ein Hardware defekt vorliegt.

Das wurde jetzt auch gleich eingeleitet. Mal schauen was da rauskommt.

Hat jemand Erfahrung gemacht mit dem einschicken? Wie lange das dauert bis man den wieder bekommt?



   
AntwortZitat
(@andy9665)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Wochen
Beiträge: 10
Themenstarter  

Ich habe gerade beim abklemmen des WE festgestellt das es wohl intern im Wechselrichter eine Verbindung beim Netzanschluss gibt von S zu T. Wenn ich nur auf S Strom gebe dann hat auch T Strom und andersrum. Kabel können ausgeschlossen werden. Wenn sie nicht am wr angeklemmt sind dann besteht auch keine Verbindung. Das ist doch sicherlich nicht normal. Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 453
 

@andy9665
Eine direkte Verbindung kann ich mir nicht vorstellen, sonst wäre das ein satter Kurzschluss und die Sicherung würde sofort auslösen.
Ich vermute da ist ein Entstörfilter verbaut oder andere Elektronik die das verursacht.
In die Tiefe vom WR kannst du aber sowieso nicht vorstossen ohne die Garantie zu verlieren.
Das Einschicken wird dir vermutlich nicht erspart bleiben. Vorallem die Messung der Inverterspannungen würde ich als Problem sehen.



   
AntwortZitat