Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
@plastiko-fantastiko Vielen Dank für Ihre Antwort und Entschuldigung für die falsche Verwendung des Übersetzers. Ich werde Ihnen die tatsächliche Situation schildern, damit Sie sich ein vollständiges Bild machen können. Ich bin nicht vollständig nach Süden ausgerichtet und berücksichtigen, dass in meiner Region (Apulien) ist es heiß im Sommer und es wird ein Verlust der Produktion der Paneele aufgrund der Hitze sein. Für 14 Paneele habe ich eine Voc von 14x39,13 > 548 Volt, was im Bereich des Deye 12 k liegt (550 160-800), was ich aufrichtig über drei Stränge bevorzugen würde, wenn möglich. Wenn ich in drei Stränge teile, erhalte ich 9x39,13 = 352 V . Der Deye-Servicetechniker, der Spanier Gustav, sagte mir, ich solle die Strings nur dann parallel verwenden, wenn sie identisch belichtet sind und keine Schatten werfen. Wenn ich Ihrer Argumentation folge (sagen Sie mir, ob das richtig ist), muss ich auf PV1 die 9+9 parallel belichtet ohne Schatten und auf PV2 die verbleibende 9er-Kette mit Schatten anbringen. Im Anhang finden Sie Fotos meines Projekts und das Diagramm, das ich dem Deye-Handbuch entnommen und mit dem ABB-Schalter angepasst habe. Könnten Sie es bitte überprüfen und auf eventuelle Fehler hinweisen; ich konnte Ihr Diagramm nicht finden, leider muss ich immer die verschiedenen Seiten übersetzen. Nochmals vielen Dank!
😘
@tonio man kann Bücher schreiben über Schatten.
Schattten ist immer ein Problem und verursacht teilweise eine grosse Reduktion der Stringleistung.
Eine flachere Aufstellung ohne gegenseitige beschattung ist besser als eine steilere Aufstellung und Schatten durch andere Module.
Wenn man Schatten nicht vermeiden kann ist die optimale Lösung man setzt Modulwechselrichter ein
die zweitbeste Lösung sind Moduloptimierer mindestens an den verschatteten Modulen, an einem einzelnen String
die drittbeste Lösung sind WR die ein globalen MPPT Scan machen (was Dein Deye mit der aktuellen Firmware evtl. noch nicht kann) an einem einzelnen String
die viertbeste Lösung sind parallelgeschaltete gleichlange! Strings bei denen nur ein String die beschatteten Module bekommt.
keine Lösung sondern den maximalen Verlust bekommt man wenn jeder parallelgeschaltete String verschattete Module hat.
Sollte der Deye also ein globalen MPPTScan mittlerweile haben wäre es in Deiner Situation wohl optimal wenn du nur zwei Strings machst und diese wegen der unterschiedlichen Leistungen von MPPT1 und MPPT2 nicht gleich lang machst, also z.B. 17 auf MPPT1 und 11 auf MPPT2
Die Aussage zur parallelschaltung bei der kein String Schatten haben darf ist meiner Meinung nach nicht korrekt
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Ich stimme mit deinen Überlegungen überein und habe auch die mögliche Lösung mit einem einzigen Segel (siehe Zeichnung), das alle Schatten vermeidet, selbst wenn man den Belichtungswinkel auf 5° reduziert... Geduld. Was die Länge des Strangs mit Unterteilung 17 und 11 angeht, hätte ich eine Linie mit Voc von 665V. Ich liege zwar innerhalb der Grenzen von 800, aber wenn ich etwas niedriger bleiben kann, ist das für mich angenehmer. Als Schutz zwischen Schalttafel und Wechselrichter in der DC-Schalttafel setze ich Trennschalter > Sicherungen > SPD-Ableiter ohne MCB-Schutzschalter ein, den jemand immer wieder einfügt. Verwenden Sie in Ihren Anlagen die gleiche Einstellung? Ist die Reihenfolge richtig?
Der MPPT Bereich des Deye 12K geht bis 650V du wirst also bei deinen Modultemperaturen immer im MPPT Bereich sein besser geht es nicht, Du kannst aber auch 16 + 12 machen oder 15 + 13 oder 14 + 14 aber dann könnte der MPPT2 die Leistung begrenzen.
Im DC Bereich zwischen den Modulen und dem Deye benötigst Du technisch nichts, rechtlich vielleicht einen für die Feuerwehr zugänglichen Trennschalter. einen Überspannungsableiter nur wenn Du willst, der Deye hat schon einen, Sicherungen sind sinnlos aber als Trennschalter geeignet.
aber jeder wie er will.