Hallo,

im Sommer hatte ich ja meinen Deye 18k Problemlos im Inselbetrieb.

So langsam kommen wir zum "Tal der Tränen" ich habe schon mal am Generatoreingang mal die Akkus geladen. 

Komfortabler wäre aber den am Netzeingang als Parallel zum Hausverbrauch.

Jetzt brauche ich aber die CT Klemmen.

Kann der "Elektriker" mir diese im Sicherungskaten anschließen Kabel rausführen und ich würde in Ruhe paar Tage später mir die am Deye anschließen? irgendwo hab ich gelesen, dass die kaputt gehen wenn sie nicht am WR angeschlossen sind und durch die gemessenen Kabel Ströme fließen. 

Ich suche ein Schaltbild einer solchen klemme um es besser zu verstehen. Oder sollen die Meßkabel für die Zeit kurzgeschlossen sein, oder ist dies tödlich.



   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2071
 

ich kann mich nicht erinnern dass sich jemand mit den CT-Klemmen gehimmelt hat, oder das jemand die CT-Klemmen schon mal geschrottet hat.

Und an denen waren schon viele Amateure wie ich dran.

Ich würde vorschlagen betrachte die offenen Enden der CT-Leistungen als wenn da Saft drauf wäre, kein todlicher aber auch keinen den man mit der Zunge überprüfen würde, dann beim anschliessen stocher mit den offenen Enden nicht auf der Platine des Deyes rum, und damit sollte das schlimmste verhindert sein.

Der Anschluss im Deye ist übrigens die grösste Challange, den korrekten zwei Leitungen an die richtigen Buchsen, richtig herum...


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 293
 

Dann mach es einfach umgekehrt, wenn dir das Sorgen bereitet.
Verlege alles in Ruhe und hol dann den Elektriker. Dann kann der auch die Messung gleich mit überprüfen.



   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 398
 

Wenn das Haus im Inselbetrieb am Load hing braucht man doch keine CT's wenn das Netz oder ein Generator am Grid Anschluss angeschlossen wird.

Das Haus kann doch einfach am Load bleiben!?



   
AntwortZitat