Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand die gleiche Beobachtung gemacht und kann hier eventuell weiterhelfen oder wertvolle Tips geben. Nachdem ich meinen DEYE Hybridwechselrichter 20 kW SG01 HP3 -EU-AM2 (an Grid angeschlossen) und meine DEYE GB-L 20 kW Batterie auf die Versionen:
- HMI: 2001-C040
- NETZ: 3002-1087-1E08
- Lithium-Akku-Versionsnummer: 8198
- BMSSoftwareVersion: 00200006
- BMUSoftwareVersion: 00140014
von DEYE habe updaten lassen, entlädt er mir über einen gewissen Zeitraum die Batterie bis auf ca. 97 % obwohl die PV-Anlage genügend Strom liefert und lädt die Batterie wieder auf 100%. Stelle ich in den Einstellungen von "Lithium 00" auf "Use Bat V" tritt das Phänomen nicht auf. Kennt jemand diesen „Fehler“?
An den Einstellungen hat sich nichts geändert ToU: 20 %, Batterie Low 17 %. CT export Load first.
Bitte nicht irritieren lassen. Das vom Load Strom fließt, liegt an meinem Balkonkraftwerk, welches ich noch in den Haushaltsstrom einspeise.
VG
Nachdem DEYE die Netzversion auf 3002-1095-1E08 aktualisiert hat, scheint das Problem behoben zu sein.
Hall Paralex,
kann deine Beobachtung nur bestätigen. Habe einen 25k-SG01HP3 mit GB-L24. Die haben bis zur 1087 bei mir das gleiche gemacht. Das liegt meines Erachtens am Balancing des Akkus, das sehr "ausgeprägt" durchgeführt wurde.
Seit ich die 1095 drauf habe, läuft das alles viel "smoother" ab. Deye hat hier scheinbar die maximale Zellspannung beim Vollladen etwas gesenkt und die Float-Spannung zum Triggern eines erneuten Laden deutlich angehoben. Natürlich könnte man jetzt kritisch hinterfragen, ob das Balancing in diesem eingeschränkten Spannungsbereich noch so effektiv ist, wie vorher. Allerdings werden mit der neuen Firmware bei mir jetzt auch deutlich mehr Balancing Zyklen an einem Tag durchgeführt, was auch hilfreich sein könnte.
Außerdem sind bei mir seit der 1095 die Probleme mit den Einbrüchen der PV Leistung bei Erreichen von 100% SOC weg.