Hallo zusammen,
ich steige bei den Einstellungen am WR nicht ganz durch
Ich habe einen Deye Komplettset 15 kW
Hybridwechselrichter
SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 & 12,2
kWh Batteriespeicher Deye
RW-M6.1
am laufen.
So weit so gut. Ich habe denke ich soweit alles am Laufen, nur wird mein Speicher über Nacht nicht entladen.
Was stelle ich denn ein damit dies passiert.
Ich würde gerne Tagsüber die Leistung vom Dach erst mal die Last am Haus bedienen dann die Batterie laden und den Rest verkaufen.
Nachts würde ich gerne den Bedarf aus dem Akku speisen und dann wieder wenn Leistung vom Dach kommt den Akku wieder voll machen und dann die Last vom Haus bedienen.
Sorry wenn das bestimmt schon 100mal gefragt wurde, aber da ich nicht weis nach was ich suchen soll ist es für mich nicht so einfach.
Danke für eure Hilfe schon mal vorab.
du musst dem WR sagen wann er, bei Bedarf wie stark, bis zu welchem SOC... er die Batterie entladen darf, dazu gibt es die (berühmte) Time of Use Tabelle
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko heißt das auch das ich grid charge aktiviere das die batterie von grid geladen wird?
Oder was ist denn da genau damit gemeint.
Wenn du möchtest , daß die Batterie aus dem Netz geladen wird musst du Grid Charge anhaken. Das Bild ist nur als Beispiel für dich - es beinhaltet nicht die Einstellungen für deinen Anwendungsfall. Wenn nicht - Haken selbstverständlich weglassen
wenn du möchtest , daß dein Akku entladen wird - Montag bis Sonntag anhaken und die Zeiten durchgängig , wie im Bild - der gesamte Tag muss abgedeckt sein. Dann den Soc auf die gewünschte Entladegrenze - fertig.
und oben den Haken ; damit er die Tabelle auch nutzt
btw - die Bedienungsanleitung sollte man schon mal lesen - ist eigentlich keine Raketenwissenschaft! - wer hat die Anlage installiert/ in Betrieb genommen? Das ist ja eigentlich eine Grundfunktion der Anlage
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
@patrickditter Ja so ist das gemeint, es soll Regionen wie die UK geben bei denen teilweise der Strom zu gewissen Zeiten spottbillig ist und man mit so einer Funktion dann die Batterie aus dem Grid lädt.
aber jeder wie er will.
Ok danke schon mal für die Infos - hab jetzt die Batt angestellt und die Zeiten soweit wie ich denke angepass, wie auch die SOC Werte.
Was mir nur aufgefallen ist aber da muss ich nochmal die CT Klemmen prüfen, das er Null Tagsüber ins Netz schiebt auch wenn ich gerade 10KW erzeuge wird nichts eingespeißt.
Ich habe Zero Export to CT als Arbeitsmodus mit dem Hacken danch Solar Sell, daher sollte er doch auch verkaufen oder nicht.
Ich habe die Anlage selbt ausgebaut und mich versucht einzulesen, daher auch kein Installateur, nur ein Befreundeter Elektiker der alles geprüft hat und die Anlage abgenommen hat
Danke
Dann zeig mal deine restlichen Einstellungen und auch nochmal die aktuell TOU Tabelle
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Das wären aktuell meine Einstellungen.
Wenn noch was benötigt wird bitte bescheid geben.
Idee ist am Tag bei Produktion die Last am Grid zu versorgen.
Bei Überschuss die Batterie auf 90% zu laden und den rest eunspeißen.
In der Nacht soll der Akku bis 20% leer das Haus versorgen und dann den rest vom Netz holen
Wenn du die Batterie nicht vom Netz laden wilst, dann Laden vom Netz und Netz Signal deaktivieren, last zu esrte anstatt batt zu erst, aktiv nach Tiefentladung deaktivieren, in ToU alles auf 20% und alarm auf 17% einstellen.
Die Batterie von PV-Energie wird immer bis zu 100 % geladen. . Du kannst sie nicht auf 90 % begrenzen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Haken bei „aktiv nach Tiefentladung“ weg
Last zuerst aktivieren ( nicht Batterie First),
Alarm auf 17%
den Soc in der TOU einheitlich auf 20% , sonst zieht er dir Strom aus dem Netz, wenn Akku auf 80% entleert ist und mal keine Sonne scheint , das hin und her in den SoC Einstellung macht nur selten Sinn - was willst du damit bezwecken?
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
@mario540 Ich dachte das er dann Tagsüber den Akku wieder auf 80% lädt - aber da habe ich die Einstellungen missverstanden
@mario540 Ich dachte das er dann Tagsüber den Akku wieder auf 80% lädt - aber da habe ich die Einstellungen missverstanden
wenn ausreichend PV Strom vom Dach kommt - versorgt er zuerst die Last (also was im Haus verbraucht wird- wenn PV nicht reicht nimmt er wenn SoC über dem in der TOU Liste festgesetzten Stand ist zusätzlich den Strom aus der Batterie - bis zum eingestellten unteren SOC) , Beispiel: wenn der SoC bei 80% (TOU Einstellung) steht und der Akku etwa 70% SOC hat nimmt er keinen Strom aus der Batterie - bei 20%(TOU) entlädt er den Akku bei Bedarf bis auf 20% runter.
wenn Last versorgt ist und noch zusätzlich Strom von der PV kommt benutzt er den Überschuss um die Batterie auf 100% zu laden (Begrenzung auf 90% geht mit Bordmitteln nicht - würde ich auch nicht empfehlen)
wenn Last versorgt,die 100% erreicht sind und immer noch Strom vom Dach kommt speist er das ins Netz ein.
wenn ausreichend PV Strom da ist lädt er den Akku immer auf 100% - da musst du nichts extra einstellen.
in der TOU Tabelle stellst du ein auf wieviel % der Akku maximal entladen werden darf.