CT Klemmen Messwerte

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
443 Ansichten
(@patrickditter)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 31
Themenstarter  

ich habe die CT Klemmen bei meinem Wechselrichter angeschlossen und festgestellt das teilweise die werte ein negativ - zeichen davor hatten.

Daraufhin habe ich die klemmen gedreht entgegen der Pfeil Richtung der CT Klemmen. Nun haben alle Werte positive Werte.

Passt das so oder soll ich mich strickt an die Pfeilrichtung halten



   
Zitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 486
 

Such mal nach Föntest. Pauschal kann man das nicht sagen. WR könnte ja auch einspeisen. Die Strommessung ist ein sehr wichtiger Teil der Anlage.



   
AntwortZitat
(@patrickditter)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 31
Themenstarter  

Ich hatte den Test der Werte ohne DC zuschaltung gemacht - wie sieht es denn da dann aus



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 486
 

Strom- und Spannungsmessung jeder Phase (L1-L3) müssen passen. Als Leihe kann man das mit dem Föntest gut prüfen. 2000W (Fön oder Heizlüfter) an Phase 1-3 und auf WR Messung kontrollieren. Wenn die Messung passt, dann funktioniert auch die Regelung. Egal welche Pfeilrichtung.



   
AntwortZitat