Hallo zusammen,
ich stehe vor der Verkabelung meines SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 in Verbindung mit einem BOS-G60 Pro Batteriespeicher. Der Speicher kann maximal 700V erreichen und vom WR mit 75A geladen bzw. entladen werden. Jetzt stellt sich die Frage ob und wenn ja welche Sicherung zwischen Batterie und WR geschaltet werden muss. In der Steuerbox ist der Pluspol bereits über einen 3-poligen LSS (in Reihe) abgesichert, damit sollte der Leitungsschutz schonmal gegeben sein (muss nochmal nachrechnen, aber gehe erstmal davon aus, dass es für die mitgelieferten Kabel passt).
Brauche ich sonst noch was? Im Benutzerhandbuch des BOS-G ist manchmal ein Schutzschalter eingezeichnet, manchmal nicht. Im Benutzerhandbuch des Wechselrichters ist immer einer eingezeichnet. Aber gilt auch der interne in der BOS-G Steuerbox?
Danke & Viele Grüße,
Klayman
anyone? 🙂
Grundsätzlich läuft es wohl auf so einen Trennschalter hinaus
der sollte die nötigen Eigenschaften haben
aber jeder wie er will.
Sollten bei dem System nicht bereits alle Komponenten vorhanden sein.
Würde zur Not beim Lieferanten nachfragen, bevor ich so eine "Sicherung" mit zweifelhafer Belastbarkeit einbaue.
Die Belastbarkeit dürfte kaum das Problem sein, eher das Trennvermögen, die Lichtbogenlöschung bei der hohen Gleichspannung.
Aber der Kollege da oben ist Fachmann, oder lässt sich das von Fachmännern einbauen.
aber jeder wie er will.
Ich werde demnächst wenn geliefert den gleichen Wechselrichter und ein Bos-g50 verwenden und nichts dazwischen bauen, in der Steuerbox sind ja auch 160A NH1 Sicherungen für Plus/minus
Danke, so werde ich es auch machen.