Hallo, 

ich habe eine PV Anlage mit 52 Modulen, wovon diese in 4 Ausrichtungen aufgebaut sind. Demzufolge habe ich 2 Deye 10KW Hybrid Wechselrichter installiert. Einer wurde als  Master konfiguriert, der andere als Slave. Der Slave WR übernimmt alle Daten vom Master.

Die Speicher sind einmal am Master und einmal am Slave, mit je einer 200A DC Sicherung, verbaut und dann miteinander verbunden.

Der Master hat die BMS Leitung bekommen. 

Das passt soweit. Beim Einschalten des Masters erkennt er die Speicher, den Stromfluss aus der Hauptverteilung über den Eastron Smart Meter und fängt an aus dem Speicher auszuregeln.

Sobald ich den Slave dazu schalte steigt dieser mit Offgrid aus und nimmt natürlich den Master mit in den Offgrid.

Es erscheint keine Fehlermeldung oder Ähnliches, an beiden WR liegt das gleiche Netz an.

Hat jemand eine Idee dazu was ich noch Kontrollieren kann??

 

Vielen Dank Maik


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1602
 

Hallo Maik

 

so installiert? oder kreativ was weggelassen?

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@maik1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 24 Stunden
Beiträge: 5
Themenstarter  

nein, genau so installiert

Nur eben ein EAstron Smart Meter statt der  CT`s.

Jeder WR hat seinen eigenen FI und Leitungsschutzschalter bekommen die in einer separaten Verteilung zusammenlaufen, hier ist auch der Überspannungsschutz Typ1+2, hier geht es auf eine Zuleitung 5x4mm² die in der Hauptverteilung auf einen B 32A Leitungschutzschalter endet. und hier dann in die Hauptleitung des Hauses eingeklemmt ist. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 23 Stunden 2 mal von Maik1

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1602
 

es besteht also eine galvanische Verbindung von jeder einzelnen Klemme des Masters (4 am GRID, 4 am LOAD (Gen belegt??) zu den gleichen Klemmen des Slaves? kein Dreher drin ?

Ich weiss der Eli hat die angeschrieben, aber leider schon sehr oft... falsch.

(mit den FIs wünsche ich Dir viel Glück, die Deye benötigen weder vor dem GRIDanschluss noch nach dem LOADausgang einen FI, die FIs soll in der Verteilung die Bewohner schützen.)

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@maik1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 24 Stunden
Beiträge: 5
Themenstarter  

Der Load Ausgang ist nur bei WR 1 (Master) belegt für die Notstromumschaltung.

Das mit den Grid Klemmen versuche ich morgen nochmal durchzumessen, dachte da der Deye eh eine Drehfeldüberwachung mit eigener Fehlermeldung hat kommt das nicht in Frage.oder kann es auch daran liegen was der Smart Meter als Phase 1 erkennt und was ich als Phase 1 am Wechselrichter angeschlossen habe?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1602
 

Wie ich vermutet habe, das Prinzip der Parallelschaltung von Deye kennt nur eine Regel:

Mach es parallel.

Also wenn L1 vom Stromanschluss auf L1 des Smartmeters geht und von den auf R des Grid Eingangs des Masters geht, dann geht genau diese Phase auch an R des Grid Eingangs des Slaves

Du erkennst das Prinzip was ich jetzt nicht mehr für L2 und für L3 beschreiben werde?

Wie kommst Du darauf den Notstromausgang nur an den Master anzuhängen??

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@maik1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 24 Stunden
Beiträge: 5
Themenstarter  

Ich denke das hilft mir sehr viel weiter. genau dass werd ich  abchecken und berichten, aber ggf, solche Fehler macht man nur einmal. ;-). Vielen Dank 

Ich denke auch 10KW Notstromleistung reichen allemal. der Loadausgang ist hier reiner Notstrom, ich hab in der Hauptverteilung einen Allpolig trennenden Netzumschalter verbaut, den ich bei Netzausfall umschalte.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1602
 

Du hast 20 kW Notstrom-Inverterleistung gekauft, du bekommst sie wenn Du genug Batterie dranhängen hast.

Du bekommst auch den doppelten Eigenverbrauch und das doppelte Ausfallrisiko, hast dafür die nach kurzem Gebastel eine WR-Redundanz.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@maik1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 24 Stunden
Beiträge: 5
Themenstarter  

Danke für Deine Auslegungen die absolut nachvollziehen kann. 