1-Phasigen Inverter an Deye Sun 10k SG02 LP1 EU AM3 P anschließen

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
182 Ansichten
(@dermainzer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Wochen
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo zusammen,

Reiner Offgrid Betrieb, also kein Hausnetz verfügbar.

Ein iPower SC8000i mit Invertertechnologie soll über eine ATS an den Wechselrichter angeschlossen werden.

N und PE sind am Ausgang des Deye gebrückt. Ausgang des Generators wird über eine Euro-CEE Dose sein (230V).

 

Sowohl der Wechselrichter, sowie der Generator sind am Potentialausgleich mit Erdnungsspieß angeschlossen.

 

Nun messe ich im Betrieb zwischen L oder N gegen PE rund 28V (Floating Ausgang). Zwischen L und N 230V.

Im Aus-zustand hingegen habe ich keinerlei Durchgang zwischen L oder N und PE. Nur zwischen L und N (Wicklung).

 

Da beide gleichberechtigt sind, aber der Deye L und N am GEN Eingang erwartet, wäre meine Frage(n):

1. Einfach probieren und hoffen dass er es erkennt? Ggf. die Pole vertauschen? Was wäre das Worst Case? 

2. Hat der Wechselrichter intern eine schutzfunktion, falls falsch gepolt?

3. Muss vorher am Generator noch eine Brücke gesetzt werden?

 

Freue mich über Erfahrungen und Eure Antworten.

 

LG aus Mainz

 



   
Zitat
Schlagwörter für Thema
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2870
 

1.) ja machen

2.) er schaltet zu wenn es für ihn passt, passt es nicht bleibt das Relais offen

3.) würde ich nicht machen 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@dermainzer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Wochen
Beiträge: 4
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. 
Tatsächlich hat der Wechselrichter eine interne Schutzfunktion. Er prüft die Spannung und Frequnz und schaltet dann erst zu.
Ich habe es so gelöst:
Eine Brücke zwischen N und PE(grün/gelb), was ja keinen klassichen PE darstellt. Sowohl das Gehäuse von dem Wechselrichter, dem Generator an meinen Erdspies (potentialausgleich) angeschlossen. Somit wird L und N erkannt und der Wechselrichter hat durchgeschaltet. anzumerken sei noch, dass ich den GEN port gezwungen habe "zu lauschen" und den Eco Modus beim Generator rausgenommen habe, sodass er ausreichend Leistung im Leerlauf bereitstellt.
Die Brücke zwischen Gründgelb und N zwingt demnach L L zu sein. 