Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

1-Phasigen Inverter...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

1-Phasigen Inverter an Deye Sun 10k SG02 LP1 EU AM3 P anschließen

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
56 Ansichten
(@dermainzer)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Woche
Beiträge: 1
Themenstarter  

Hallo zusammen,

Reiner Offgrid Betrieb, also kein Hausnetz verfügbar.

Ein iPower SC8000i mit Invertertechnologie soll über eine ATS an den Wechselrichter angeschlossen werden.

N und PE sind am Ausgang des Deye gebrückt. Ausgang des Generators wird über eine Euro-CEE Dose sein (230V).

 

Sowohl der Wechselrichter, sowie der Generator sind am Potentialausgleich mit Erdnungsspieß angeschlossen.

 

Nun messe ich im Betrieb zwischen L oder N gegen PE rund 28V (Floating Ausgang). Zwischen L und N 230V.

Im Aus-zustand hingegen habe ich keinerlei Durchgang zwischen L oder N und PE. Nur zwischen L und N (Wicklung).

 

Da beide gleichberechtigt sind, aber der Deye L und N am GEN Eingang erwartet, wäre meine Frage(n):

1. Einfach probieren und hoffen dass er es erkennt? Ggf. die Pole vertauschen? Was wäre das Worst Case? 

2. Hat der Wechselrichter intern eine schutzfunktion, falls falsch gepolt?

3. Muss vorher am Generator noch eine Brücke gesetzt werden?

 

Freue mich über Erfahrungen und Eure Antworten.

 

LG aus Mainz

 



   
Zitat
Schlagwörter für Thema