Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Monitoring von 2 x ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

[Gelöst] Monitoring von 2 x DEYE Sun 8K im Parallelbetrieb zusammen anzeigen lassen

3 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
474 Ansichten
(@king82)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
Themenstarter  

Guten Abend, habe mich jetzt so ziemlich durch das ganze Forum durchgesucht aber leider keine lösung zu meinem Problem gefunden.

Aktueller stand:

Vorhanden sind 2 x Deye sun-8k-sg04lp3 im Parallelbetrieb als Master und Slave, 2x deye ess se-g5.1 pro Akku alles angeschlossen und funktionsfähig. Habe sogar einen Wavershare  rs485 to eth als modbus am Master laufen und erhalte auch daten, aber leider nur vom Master,ich kriege es einfach nicht hin, die Daten vom Slave Wechselrichter auszulesen. Home assistant habe ich auch schon am laufen mit der Solarmann Aplikation, aber selbst hier erkennt Home assistant nur den Dongel vom Master und das auch nur alle paar Minuten.

Könnte mir vielleicht jemand behilflich sein, wie ich hier weiter komme? Mir geht es hauptsächlich darum, das ich die Daten von beiden Wechselrichtern zusammen bekomme um einen Gesamtwert der Watt erhalte! damit ich eine anständige überschussladung bei meiner CFOS Wallbox einrichten kann.

Mfg. Alex

Dieses Thema wurde geändert Vor 10 Monaten von king82

   
Zitat
(@granmeloco)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 1
 

Hallo Alex. Hast du Antworten gefunden? Habe das gleiche Thema bei mir.

Anbindung über Modbus RTU mit dem Waveshare. Der Versuch den zweiten Deye ebenfalls anzubinden funktionierte nicht. Es sollte auch eigentlich so sein dass der Master die Daten vom Slave weitergeben kann. Aber wie / in welchen Registern?

 

VG, Rene 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von granmeloco

   
AntwortZitat
(@bernhard)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 2
 

Hallo,

ich hatte das gleiche Problem und kam nicht per Modbus auf den Slave. Das Problem war, dass alle Wechselrichter auf die gleiche Modbus Adresse hören.

Das kannst Du prüfen, indem Du die Verbindung zum Master probeweise entfernst (also nur den Slave am Modbus angeschlossen hast), dann müsstest Du Werte bekommen.

Ich habs dann - recht unelegant - mit mehreren Waveshare Umsetzern gelöst. Jeder Wechselrichter ist einzeln angeschlossen.

In irgendeiner Doku habe ich später gefunden, wie man die Modbus-Adresse ändern kann. Ich habe das aber nicht weiter verfolgt, da es jetzt funktioniert und ich Angst habe, die Kommunikation der Wechselrichter untereinander zu stören.


   
AntwortZitat