Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
@anonym-237 warum verwendest du nicht fertige projekte die laufen, oder willst du´s zeigen das du´s kannst. Also ich meine @amiko ist einer der kompetentesten die es in PV Forums gibt!
aber du wirst schon wissen was du willst
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale
tja wenn du das sagst.
bei uns läufts mittlerweile wie ich es wollte da bin ich echt froh das ich keine Ahnung habe 🤷♀️
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale
Die Solarman- Erweiterung ist bequem, jedoch nicht besonders zuverlässig. Wie jedes WLAN- gebastel.
Wer die örtlichen Gegebenheiten hat und nicht zwingend über mqtt oder WLAN gehen muss, dem rate ich immer zur direkten Kommunikation über Draht. Das ist zwar mitunter eine Fleißarbeit, jedoch hat man die volle Kontrolle über sein System. Inzwischen nehme ich gleich Industrie -PC mit isolierten RS485 und RS232, frage mache Werte im Gesamtsystem sekundlich ab, andere in größerem Intervall, lese eigentlich nur die wenigen wirklich relevanten Register aus und habe keine Probleme mit Senden und Empfangen von Daten.
Ja, dafür gibt es keine fertigen Lösungen, vieles muss individuell konfiguriert werden, aber man ist Herr des Systems und unabhängig wenn etwas nicht ideal läuft.
Viele Werte vermitteln übrigens eine Genauigkeit, die real nicht gegeben ist und auch nur errechnet werden.
Hast du bereits ein Skript für die Modbus-Register des SM-2? Die Registerbelegung weicht nämlich deutlich von den älteren Modellen (wie der AM-2 Serie) ab. Ich wäre an einem Austausch sehr interessiert, da ich die Register mühsam per Reverse Engineering und KI-Unterstützung identifizieren musste. Die verfügbare Dokumentation ist leider teilweise fehlerhaft und selbst mit KI-Hilfe kaum korrekt aus dem Chinesischen zu übersetzen.
@jens-weitkamp sorry, wenn ich mich jetzt erst melde. Ich bin hier eigentlich nicht aktiv.
Ich habe ein anderes Wechselrichtermodell, jedoch könnte ich dir meine modbus yaml zusenden. Ich bezweifle, dass von Grund auf die Struktur der Register neu ist, du könntest also den Kern lassen und müsstest "nur" die Adressen der Register ändern.
Vielen Werte werden auch nur errechnet, da der Deye diese nicht misst. Gerade bei dem Stringwechselrichter ist mir das aufgefallen. Im großen und ganzen ist der Deye aber kein geeichtes Messgerät. Das sollte man immer im Kopf behalten.
Hallo, anonym-237 ! Ich bin heute auf deinen Beitrag gestoßen. Ich würde die Anbindung des Deye auch irgendwann mal machen, aber das dauert noch etwas. Und habe mich mit dem Thema noch nicht so richtig beschäftigt. Ich würde deine Methode mit dem Kabel auch bevorzugen. Wie kommt das RS485-Signal dann in HA-Rechner. Ich denke mal, sicher mit einem RS485-USB-Stick. Hast du dafür eine Kaufempfehlung für mich.
Und noch etwas: ich bin in diesem Beitrag auf die Solarman-Integration aufmerksam geworden, das scheint wohl auch ein Weg sein (oder gewesen sein). Ich habe nämlich in der Deye-App eine Einblendung erhalten, dass die Solarman-Cloud demnächst abgeschaltet wird. Das wäre dann wohl das AUS für diese Integration. Hast du auch etwas darüber mit bekommen.
Ich hoffe, dass du dies noch liest und mir eine Antwort zukommen lässt.
MfG
Dafür brauchst Du z.B. das hier:
oder
je nachdem mit welcher Verbindung du aus dem WR der RS485 kommst und dann das hier:
Damit kannst Du deinen WR über die Modbus-Adressen ansteuern und die Werte abfragen.
Oder Du nimmst die Solarman Integration von David in HA https://github.com/davidrapan/ha-solarman oder beides wenn Du Bock darauf hast.