(@clinnt)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 64
 

Und was hast Du eingestellt?

 

- Nulllast oder

- Null-Export zu CT

 

und welche Wattzahl?

 

-20 W ?



   
AntwortZitat
(@robert_s)
Neuling
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 44
 

zero export to ct ....... zero export power  -20



   
AntwortZitat
(@wdomi)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 61
 

Veröffentlicht von: @robert_s

zero export to ct ....... zero export power  -20

irgendwas bei MicroWR oder Ac-Kopplung eingestellt? Da Scheinen die meisten das Problem zu haben

 



   
AntwortZitat
(@robert_s)
Neuling
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 44
 

nein, ich hab' keine weiteren wechselrichter oder generatoren



   
AntwortZitat
(@clinnt)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 64
 

@wdomi 

Ich schon, ich habe 2 MicroWechselrichter am Generatoranschluss laufen

und ich habe diese Schwankungen. Mal heut Abend schauen, wenn die Sonne weg ist!


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Tagen von Clinnt

   
AntwortZitat
(@wdomi)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 61
 

Veröffentlicht von: @clinnt

@wdomi 

Ich schon, ich habe 2 MicroWechselrichter am Generatoranschluss laufen

undvich habe diese Schwankungen. 

wenn jetzt jeder der bei den neuen Versionen meldet ob sie bei ihm gut oder schlecht läuft, dazuschreibt ob er MicroWechselrichter dran hängen hat, könnte man leicht herausfinden ob dort das Problem liegt. Eine automatische Umschaltung sobald von der PV keine Leistung mehr kommt wäre sicher machbar. Morgens ein, Abends aus

 



   
AntwortZitat
amiko
(@amiko)
Alter PV Hase
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 817
 

Veröffentlicht von: @wdomi

Eine automatische Umschaltung sobald von der PV keine Leistung mehr kommt wäre sicher machbar. Morgens ein, Abends aus

Ich weiß nicht, wieso man sich die schlechte Regelung mit der aktivierten MI-Funktion antun muss. In den meisten Fällen sind noch einige PV-Module direkt am Deye angeschlossen. In der Regel reicht die Energie dieser PV-Module von März bis Oktober, um die Batterie zu laden. Ist es nicht egal, ob die Batterie um 10 Uhr vormittags mit MIs oder um 12 Uhr ohne MIs voll wird? Voll ist voll. Aus diesem Grund laufen meine MIs netzparallel und die MI-Funktion ist deaktiviert. Dadurch habe ich eine saubere Regelung. Ich schalte die MI-Funktion nur bei Bedarf im Winter ein. 


Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@wdomi)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 61
 

Veröffentlicht von: @amiko

Ich weiß nicht, wieso man sich die schlechte Regelung mit der aktivierten MI-Funktion antun muss.

Ich schalte die MI-Funktion nur bei Bedarf im Winter ein. 

1. Seltsam das du fragst und die wichtigste Antwort gleich mitlieferst, andere wollen vielleicht noch ungünstig liegende Module mitverwenden

2. da bin ich ganz deiner Meinung, ich bevorzuge allerdings bei irgendwelchen Problemen die Zusammenhänge zu kennen. 

 



   
AntwortZitat
amiko
(@amiko)
Alter PV Hase
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 817
 

Veröffentlicht von: @wdomi

Seltsam das du fragst

Das war eine rhetorische Frage.

Veröffentlicht von: @wdomi

andere wollen vielleicht noch ungünstig liegende Module mitverwenden

Das können sie auch, dafür muss aber die MI-Funktion nicht unbedingt aktiv sein.


Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat