Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Kurz: aus der Spannung kann man unmöglich einen korrekten SOC ableiten. Die momentane Spannung ist mehr Last abhängig als SOC abhängig!
@fpo powmr als Wissensdatenbank.... Nun denn.
Wenigstens die können das.... Und wie kommt man direkt an die Zellen? Welche Zellen sind verbaut? Eve hat andere Zellspannungen als catl. Temperatureinfluss? Welcher Spannungsabfall ist über einen Verpolungsschutz? Ist der Längsregler im BMS voll durchgesteuert oder doch nicht!? Im Artikel stehen Spannungen, da hat bereits jedes BMS zugemacht. Aber gut. Wenn es so im Internet steht. Bestimmt gibts da auch ein tolles Video dazu.
Leider verzweifle ich seit Wochen an diesem Relais Kontakt und habe mich nun extra deswegen hier angemeldet.
An meinem deye sun 12k sg04lp3 eu soll der GEN Port als Lastausgang eine 3phasige Heizpatrone versorgen, dies konnte ich problemlos einstellen. Gleichzeitig soll aber der Relaiskontakt, wenn der GEN Port entsprechend meinen Einstellungen zugeschaltet ist, geschlossen sein. Meine Wallbox kann diesen potenialfreien Kontakt auswerten und so kann ein reines Laden bei PV Überschuss erfolgen. Im Moment schaltet der Relaisausgang nie, prinzipiell scheint das Relais nur bei Generator Eingang zuschaltbar zu sein.
@stsoft: Deine Einstellungen habe ich probiert, funktioniert leider auch nicht, diese sind ja auch eher bei Generatoranschluss
Alternativ, wenn dies so nicht umsetzbar ist bliebe nur ein 230V Relais mit am GEN Port Ausgang und so quasi die Erzeugung eines eigenen potenialfreien Kontaktes.
Habt Ihr noch eine Idee oder funktioniert mein Vorhaben so nicht?
... wieder Mal ein sehr interessantes Thema ...
@ deye-guru
Hallo Christoph, gibt es mittlerweile zu diesem Thema eine "DEYE interne" Lösung?
@ stsoft + @armin123
Wenn ich das richitg verstehe, dann schaltet das GEN Relais bei einer bestimmen Batterie Startwert ein und bei einem höheren TOU Wert wieder aus. Müßte das nicht genau andersherum sein? Also bzw. bei 90% sollte das GEN Relais schließen (also eine Spannung an ein Schaltrelais im Sicherungskasten abgeben, welches dann z.B. einen Heizstab anschaltet) und bei z.B. 80% wieder öffen (und damit den Heitstab wieder ausschalten).
@ FPO
Interessanter und einfach umzusetzender Vorschlag. Habe ein vergleichbares Relais auch bei ebay für kleines Geld gefunden. Hast du diese Lösung umgesetzt und kannst Erfahrungen teilen?
Vielen Danke für eure Hilfe im Voraus
8x385W Südost + 13x325W Südwest + Deye 12k sg04LP3 + Titan Solar LFP51200
@mustang1968 Der potentialfreie Steuerausgang ist zum Starten eines Generators bzw. Schützes gedacht. Das Schalten eines Heizstabas ist in der Smartload Funktion möglich. Hierbei wird der 3 Phasige Ausgang direkt an/aus geschaltet. Letzteres ist aber was ganz anderes als das worum es hier ging.